Avatint написал 06.03.2025 в 16:15

Aтос,  Так и получается что коллектор сам по себе не травит, а если открыть любую! из трех линий, то .....

У вашего водопровода мах рабочее 10. Прессовать можно ну например 12,5

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5401

06.03.2025 в 16:26:24

Прессуйте по одному отводу от коллектора, последовательно.

0
Avatint
Avatint
Новичок

Регистрация: 03.03.2025

Москва

Сообщений: 15

06.03.2025 в 18:05:40

BV,  Тут подумалось, может я фигней вообще занимаюсь? Вспомнил посещения автосервиса в молодости с Вазами и Газами. Там слышал ни один раз от разных людей, что пока ты все соединения в системе охлаждения двигателя впридачу к штатным способам не посадишь на герметик, то так и будешь утечки антифриза искать до посинения. Может старые мастера что то знали? Лен с пастой теоретически может травить понемногу? Скорее всего да. Картонная прокладка в тонкой накидной гайке, которую толком тянуть страшно тем более может травить. Насчет коаксиалки Рехау не знаю, на вид соединение надежное. Но где гарантия, что это все не из Китая привезли лихие люди? Вобщем трудовой энтузиазм у меня закончился. Хотя уже пора плитку вовсю класть.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124433

06.03.2025 в 18:29:53

Avatint написал 06.03.2025 в 18:05

BV,  Тут подумалось, может я фигней вообще занимаюсь? Вспомнил посещения автосервиса в молодости с .....

Рассуждения не в тему. Нормальный лен с пастой и прокладки не травят.

Если у вас полчаса простояло с давлением 9 бар без падения - в принципе проблем нет.

Непонятно только почему потом у вас очень прилично упало давление почти в ноль....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124433

06.03.2025 в 18:31:09

Avatint написал 05.03.2025 в 17:03

За сутки в остывшей системе ГВС давление упало с 5.5 до 0.7 атмосфер.

Вот это критично. Так быть не должно.

0
Avatint
Avatint
Новичок

Регистрация: 03.03.2025

Москва

Сообщений: 15

06.03.2025 в 18:48:23

BV,  Получается, что из ближайших задач надо опрессовать коллектор с каждой веткой по отдельности. Ну и отдельно коллектор опрессовать на всякий случай. Потом снова сидеть кумекать, как Василий Иваныч с Петькой и котелком с картошкой.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124433

06.03.2025 в 18:53:02

Avatint

  1. постараться полностью исключить влияние изменений температуры.
  2. Микротечи которые есть допустим при 5 бар хорошо диагностируются повышением давления опрессовки выше 10 бар.
  3. Крашеная вода поможет быстрее найти место, если оно есть.
0
Avatint
Avatint
Новичок

Регистрация: 03.03.2025

Москва

Сообщений: 15

06.03.2025 в 18:58:59

BV,  А если закрыть кран на коллекторе и прессовать отдельно трубу через водорозетку, с целью проверки соединения с накидной гайкой, то коллектору (Фар) от этого не поплохеет?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124433

06.03.2025 в 19:13:24

Avatint написал 06.03.2025 в 18:58

прессовать отдельно трубу через водорозетку,

Так стандартно и делают.Все вместе прессуют через розетку. Или по отдельности.

Avatint написал 06.03.2025 в 18:58

целью проверки соединения с накидной гайкой, то коллектору (Фар) от этого не поплохеет?

С чего? Смотрите его номинальное рабочее давление! У трубы - меньше.

0
Avatint
Avatint
Новичок

Регистрация: 03.03.2025

Москва

Сообщений: 15

06.03.2025 в 19:26:27

BV написал 06.03.2025 в 19:13

Так стандартно и делают.Все вместе прессуют через розетку. Или по отдельности. Avatint написал .....

0
Avatint
Avatint
Новичок

Регистрация: 03.03.2025

Москва

Сообщений: 15

06.03.2025 в 19:27:57

Гле то читал, что можно запорную арматуру повредить, если подавать повышенной давление задом наперед.