yadolov
yadolov
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Кемерово

Сообщений: 41

06.03.2025 в 04:55:08

Не проф.сантехник. Учусь. Допустимо использовать 16-ую трубу из сшитого полиэтилена для водоснабжения(разводка от коллекторов) или все же лучше 20-ка? Начал 20-кой,жёсткая все же. Давление в системе 5 очков

0
Есть 6 ответов в нашем Telegram канале
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5404

06.03.2025 в 08:16:37

Диаметра 16 за глаза будет достаточно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25723

06.03.2025 в 10:58:38

yadolov написал 06.03.2025 в 04:55

Давление в системе 5 очков

Никто не мешает применить 20 от ввода до коллектора. Или даже до смесителя ванны, до водогрея и обратно.

Для всех остальных потребителей бессмысленно.

Лучше расскажите, коллекторы 1" и с евроконусом? Или 3/4" и отводы с плоскими торцами? :D

1

Следование моим советам вредит кошельку

yadolov
yadolov
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Кемерово

Сообщений: 41

06.03.2025 в 11:27:02

ВТБ!, еще не решили но вход дюймовый точно

0
yadolov
yadolov
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Кемерово

Сообщений: 41

06.03.2025 в 11:29:00

ВТБ! написал 06.03.2025 в 10:58

Никто не мешает применить 20 от ввода до коллектора. Или даже до смесителя ванны, до водогрея и .....

еще не решили,но вход дюймовый точно

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25723

06.03.2025 в 12:14:50

yadolov написал 06.03.2025 в 11:29

вход дюймовый

Важно, чтобы отводы были евроконус 3/4". И фитинги для подключения труб тоже.

0

Следование моим советам вредит кошельку

yadolov
yadolov
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Кемерово

Сообщений: 41

06.03.2025 в 12:37:10

ВТБ! написал 06.03.2025 в 12:14

Важно, чтобы отводы были евроконус 3/4". И фитинги для подключения труб тоже.

вкратце,почему важно? я планировал 1"х1/2 впрочем можно и не вкратце

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25723

06.03.2025 в 14:11:53

yadolov

1/2" - это уплотнение с плоской прокладкой.

1) Строгое соблюдение геометрии - поверхности желательны плоские и параллельные. 2) Качественные прокладки. Качество определите опытным путём, возможно, что не сразу. 3) Нормированное усилие затяжки. Контактное давление должно быть не меньше предела текучести паронита. Но и гайка лопнуть не должна. 4) Со временем потребуется подтягивать гайки. На горячей воде - почти наверняка.

Ни одну из этих проблем нельзя считать неразрешимой, но

yadolov написал 06.03.2025 в 04:55

Не проф.сантехник. Учусь.

Есть возможность не учится этому способу, а использовать практически безотказный вариант с латунными фитингами труба - евроконус. Но только не с непосредственным подключением трубы к евроконусу, а нормальные фитинги с гильзой.

0

Следование моим советам вредит кошельку

yadolov
yadolov
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Кемерово

Сообщений: 41

06.03.2025 в 14:47:00

ВТБ! написал 06.03.2025 в 14:11

нормальные фитинги с гильзой.

как понять что это именно они? вариантов много а когда опыта применения нет то для тебя это темный лес можно ссылку для примера?

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25723

06.03.2025 в 15:23:01

yadolov написал 06.03.2025 в 14:47

для примера?

imageОни все примерно одинаково выглядят, есть для трубы 16 и для трубы 20. Уплотнение колечком в форме тора. Затяжка до контакта металла с металлом и ещё чуть, чтобы не раскрутилось само по себе.

1

Следование моим советам вредит кошельку

Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3992

06.03.2025 в 20:49:08

А какой коллектор будет? 1/2 только у FAR я знаю. От коллекторов 20 только для душа и то большой предмет для спора, в котором я не участвую.

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.