ingener1980 написал 07.03.2025 в 22:29
Про ПУБЛИЧНЫЙ ДОМ - не понял, откуда такие выводы
Да не в этом суть)
07.03.2025 в 22:43:03
ingener1980 написал 07.03.2025 в 22:29
Про ПУБЛИЧНЫЙ ДОМ - не понял, откуда такие выводы
Да не в этом суть)
07.03.2025 в 22:45:05
BV, И да - это собственность. А домом управляет управляющая компания.
А эта информация вооообще зачем?
07.03.2025 в 22:46:19
BV, Неприятно.
07.03.2025 в 22:52:00
MADONNA, Спасибо. Попробую....
07.03.2025 в 23:22:02
MADONNA, скорость потока на максимальном расходе должна быть в каких пределах ?
07.03.2025 в 23:48:18
ingener1980 написал 07.03.2025 в 23:22
MADONNA, скорость потока на максимальном расходе должна быть в каких пределах ?
Всякие СНиПы и ГОСТы лучше сразу в печку. Из практики - до 4м/с вообще проблем нет на стороне НД, с ВД - ограничений никаких. Это может быть и 5 и 10 м/с. Например у меня дом запитан дюймовой трубой. На время реконструкции пустила обводную ветку 16мп, скорость выросла в 4 раза! - никто даже не заметил. При том что протяженность трубопровода 40 метров
Но тут вопрос целесообразности - разницы в цене особой нет, поставь 32 ПП на ВД и отводы 16-20 на НД части
Narrenfreiheit
08.03.2025 в 00:02:33
MADONNA написал 07.03.2025 в 23:48
ВД - ограничений никаких. Это может быть и 5 и 10 м/с
Лучше 20м/с )
08.03.2025 в 00:24:06
BV написал 08.03.2025 в 00:02
Лучше 20м/с )
Зачем?
И чем лучше?
Вот 25 труба, что бы разогнать поток до 20 м/с - нужно пропустить 5л/с, это 300 литров в минуту, и 300 литров по второй трубе (гор и хол)
Учитывая, что открытый кран (душ) примерно 7 литров в минуту - 600 литров это для 90 душевых.
Вы когда советы даете - хоть думайте немного. Перепад 30 бар. И зачем ему столько воды??
Это я Вас уже немного знаю и фильтрую, а новый человек прочитает - Грамотный Консультант, - и воспримет Ваш совет всерьез.
Применимо к данной ситуации (необходимо «потерять» до 4 бар по ВД трассе) больше подойдет предельный параметр 1,5 л/с

Как видим и в сопротивление укладывается с запасом и труба вменяемая и скорость 7м/с.
До 10ти я бы на длинных участках не разгоняла - очень большой перепад (но если он есть - то почему не разогнать?)
Narrenfreiheit
08.03.2025 в 00:36:40
Ничего не понятно. Но очень интересно.
08.03.2025 в 00:38:26
Объясните как будто перед вами человек, который ... Только учится на гидравлика ....
08.03.2025 в 00:42:22
ingener1980 написал 08.03.2025 в 00:38
Объясните как будто перед вами человек, который ... Только учится на гидравлика ....
Что именно непонятно?
Narrenfreiheit
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу