BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124510

30.03.2025 в 10:17:14

MADONNA написал 30.03.2025 в 09:18

и подключаются соседние холодные участки.

...

Ka1n написал 30.03.2025 в 03:28

Гарь и пепел были на обоих концах в месте разрыва порядка 3х сантиметров, постепенно уменьшаясь. В остальных местах ничего странного не обнаружил.

....

MADONNA написал 30.03.2025 в 09:18

поставь диэлектрическую вставку- это можно сделать самому

Уже проехали.

MADONNA написал 30.03.2025 в 09:18

В щите протяни все соединения своих нулей, это не сложно но мало что даст.

Зачем, если ничего не даст? Если просто - то уж все протянуть)

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 529

30.03.2025 в 14:20:42

MADONNA,

MADONNA написал 30.03.2025 в 09:18

В данном случае Вы правы. С небольшой поправкой - в момент прохождения тока какой-то участок .....

Спасибо. Только насчет вставки я так и не понял где ее взять. Они только для газа. Если только видимо что-то самому изобретать.

Сегодня придет электрик по новой заявке!!! Не знаю что посоветуете ему сказать сделать?) протянуть все нули в общем домовом щите?

Также написали пока электронное обращение в УК. Потом напишем еще на бумаге.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 529

30.03.2025 в 14:27:08

Меня в щите смутили вот такие моменты. Между этим полсантиметра и идет это с нижнего этажа. Что это и защищено ли автоматом неясно. То есть до предполагаемого пожара всего посантиметра.IMG_4879

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124510

30.03.2025 в 14:30:17

Ka1n написал 30.03.2025 в 14:20

Только насчет вставки я так и не понял где ее взять.

Обсудили же уже что с полипропиленом она не нужна) По второму кругу гонять будем?)

Ka1n написал 30.03.2025 в 14:20

Сегодня придет электрик по новой заявке!!!

Не факт что придет)

Если не трудно - снимите видеоролик разговора.... Думаю будет забавно. И вам пригодится потом возможно при общении потом с главным инженером или гл. энергетиком района.

Ka1n написал 30.03.2025 в 14:20

Также написали пока электронное обращение в УК. Потом напишем еще на бумаге.

Сольют диспетчеру как обычно. Я как-то через день делал по вентиляции наверное десяток )))) Закрывали с разными глупыми формулировками типа проверено и не подтвердилось...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124510

30.03.2025 в 14:31:53

Ka1n написал 30.03.2025 в 14:27

Что это и защищено ли автоматом неясно. То есть до предполагаемого пожара всего посантиметра.

Ищите прозванивайте измеряйте. Все как обычно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124510

30.03.2025 в 14:38:46

Тут были вопросы, что да как и что делается.. Вот старая, немного похожая тема.

https://mastergrad.com/forums/t266324-nagrev-gazovoy-truby-i-podvodki-k-plite-predpolozhitelno-iz-za-utechki-toka/?page=11

Ссылка - на место в теме, когда уже приехал. Еще можно почитать пару страниц в начале.

(Из-за сбоев и восстановлений форума часть постов дублирунтся - не удивляйтесь)

Там же есть и фото замера тока на подлодке клещами.

Дом совсем старый, поэтому там намного сложнее и больше треша.

Но поведение коммунальных служб достойно внимания) Место действия - м Новослободская.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9501

30.03.2025 в 14:43:00

BV написал 30.03.2025 в 14:30

Обсудили же уже что с полипропиленом она не нужна) По второму кругу гонять будем?) Ka1n написал .....

Нет, не обсудили. Вставка нужна со стороны нагревателя - именно к нему приходит «земля» с потенциалом со щита.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124510

30.03.2025 в 14:48:44

MADONNA написал 30.03.2025 в 14:43

Нет, не обсудили. Вставка нужна со стороны нагревателя - именно к нему приходит «земля» с потенциалом .....

Ну обсуждайте тогда) Посмотрите фото чем подключен коллектор к стояку, перечитайте тему...

Но если делать масло масляное - то две ПП комбимуфты и кусочек ПП трубы спаяет любой сантехник. Вариант сделать из Пекс трубы подводку, можно даже не стабил. Можно даже 14мм.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 529

30.03.2025 в 14:59:00

Если вставки не нужны, то пойдет подводка в силиконовой оплетке? Она просто уже есть, а со вставками это будет сложно. Я так понял, что сейчас вставки ПП от стояка развязывают землю стояка с корпусом водогрея (по непонятной мне причине, что чистая вода не проводит ток, но похоже это реально так судя по разрыву подводки в месте касания).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124510

30.03.2025 в 15:02:38

Ka1n, ответ в теме уже был. Сопротивление воды - Яндекс...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124510

30.03.2025 в 15:07:38

Ka1n, ссылку на модель электрооюкса?

Кстати у проточника Штибель элтрон голые спирали под напряжением прямо в воде, а не ТЭНы - ну так, если кто не знает)

Screenshot_20250330-155924

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу