BV написал 02.04.2025 в 22:52
Другие два
02.04.2025 в 23:00:48
красная фаза, синий ноль снизу от счетчиков.
На трезубые пластины ваш ноль УЖЕ не подключен.
02.04.2025 в 23:03:23
Ka1n написал 02.04.2025 в 22:45
Так в итоге греется там или нет? Я так понимаю, что нет, там этой пластиной изоляция зажата, уже бы .....
Погуглите какого размера паяльник на 150вт которым можно паять ведра, и сами ответьте на свой вопрос.
И еще выводы - насчет 4х вольт которые написала Мадонна.
Вот ссылка на ее сообщение
https://mastergrad.com/forums/t325574-razorvalo-tokom-gibkuyu-podvodku/?page=54#post7292731
02.04.2025 в 23:04:02
Да, не подключен. Сверху вход от счетчика, внизу выход на квартиру
02.04.2025 в 23:08:36
Ka1n написал 02.04.2025 в 22:42
и вообще я не до конца понимаю как там что происходит, поэтому ничего не трогаю
Логика правильная - не знаешь, не уверен -- не лезь. Лезешь, но может быть опасно - резиновая обувь и одну руку за спину.
02.04.2025 в 23:16:17
Короче тепло там походу рассеивается вот и весь смысл, поэтому и соединение такое
02.04.2025 в 23:28:00
Ka1n написал 02.04.2025 в 22:14
Я вот не пойму, 160вт и 320 вт - это что очень большая мощность для корпуса щитка?
Думаете там 160 вт (паяльник) рассеивается? И даже изоляция не поплыла? ;)
Какие выводы ваши в итоге? Может там быть 4 вольта, или вас обманули? ;)
02.04.2025 в 23:33:35
BV написал 02.04.2025 в 23:28
Думаете там 160 вт (паяльник) рассеивается? И даже изоляция не поплыла? ;) Какие выводы ваши в .....
Ну если напряжение падает с 220 до 200 то гдето оно рассеивается - и это не на стояке - там напряжение 220, одна квартира не может просадить фазу.
Да. Это я.
02.04.2025 в 23:34:02
02.04.2025 в 23:38:47
Выводов пока нет) не греется видимо, говорю ж там изоляция прям зажата клеммой и она нормальная. Я не пойму почему тогда кабель заземления от моей квартиры при подключении к щиту искрит,значит какое-то напряжение там все же есть
02.04.2025 в 23:41:20
MADONNA написал 02.04.2025 в 23:33
Ну если напряжение падает с 220 до 200 то гдето оно рассеивается
Логично)
MADONNA написал 02.04.2025 в 23:33
не на стояке - там напряжение 220
Что такое стояк?
К слову типовое напряжение в сети сейчас 230. .... ну плюс минус. ТП настроены из расчета 230 и потерь.
MADONNA написал 02.04.2025 в 23:33
одна квартира не может просадить фазу.
Участвует и фаза и ноль.
Вы любите слово ДЕЛЬТА. У ТС было 224 стало при токе 30А на 19 вольт меньше. Сможете для себя посчитать сопротивление на котором упало 19 вольт и подумать..... ? Закон Ома....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу