BV написал 08.04.2025 в 21:38

https://pulsal.ru/download/WAGO/wago\\\_clem\\\_mini-catalog\\\_2018.pdf Сравните, что принимают 221 и .....

Поправьте ссыль

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20626

08.04.2025 в 21:57:35

MaSeVi написал 08.04.2025 в 21:32

Для автоматов - да, для розеток и выключателей это решение не предназначено...

Где информация об этом? Доки?

dv_sudya написал 08.04.2025 в 21:24

норовит распушиться в момент запихивания?

Это действительно проблема если идёт речь о классах гибкости выше 2-го, 3-го.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121279

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21120

08.04.2025 в 23:04:08

Мнение производителя: 2025-04-08_23-02-332025-04-08_23-05-40 А другие производители аналогичных клемм и шин, прямо и недвусмысленно запрещают наконечники, ибо они увеличивают переходное сопротивление и ухудшают контакт. Без НШВИ

0
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 902

08.04.2025 в 23:29:37

Inqu1sitor написал 08.04.2025 в 21:28

достаточно ли длины 8 мм наконечника для нормального контакта в розетках, выключателях и автоматах?

А Вы прикиньте площадь контакта при расплющивании 8 мм наконечника в клемме - наверное всяко больше площади сечения проводника?

MaSeVi написал 08.04.2025 в 21:32

для розеток и выключателей это решение не предназначено...

Обоснуйте.

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 659

08.04.2025 в 23:43:46

BV написал 08.04.2025 в 21:31

Скрутите и вставьте.

вот это точно зло - о вреде скручивания только ленивый не писал

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4790

08.04.2025 в 23:46:47

dv_sudya написал 08.04.2025 в 23:43

вот это точно зло - о вреде скручивания только ленивый не писал

Читал-читал. Да так никак и не пойму - в чём же вред скручиваня? Покороче, по-возможности.

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 659

08.04.2025 в 23:47:24

Radio написал 08.04.2025 в 23:04

Мнение производителя: А другие производители аналогичных клемм и шин, прямо и недвусмысленно .....

 "вам не нужно обжимать" - это маркетинг, а не техническая сторона вопроса

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 659

08.04.2025 в 23:51:32

pool написал 08.04.2025 в 23:46

Читал-читал. Да так никак и не пойму - в чём же вред скручиваня? Покороче, по-возможности.

во-первых суммарное сечение скрученного больше чем прямого - выше риск передавливания отдельных жил, во-вторых больше площадь контакта меди и воздуха за счет полостей внутри обжатого скрученного - больше окисления.

не ншви и не трапеция, а ГА и шестигранник (просто из любопытства, не для применения, хотя не представляю чем лучше контакт алюминия с медью в ГАМ), но на срезе заглядение: IMG_7650

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4790

08.04.2025 в 23:56:04

dv_sudya, осмыслю ответ, тогда отвечу предметно.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21120

09.04.2025 в 00:08:08

dv_sudya написал 08.04.2025 в 23:47

это маркетинг, а не техническая сторона вопроса

Это именно техническая сторона, и ничто другое. Лишнее переходное сопротивление пока еще не улучшило ни один контакт в мире, зато сожгло их миллиарды.

И если вы слепой, наконечник в хагеровском мануале перечеркнут, что означает прямой запрет.