hook1
hook1
Новичок

Регистрация: 14.03.2025

Кемерово

Сообщений: 5

14.04.2025 в 07:48:31

Добрый день, на днях поставили сплит систему AS-13UW4RYRKB04G ощущения что не на полную мощность работает. Провел измерения на входе и выходе, нормальные показатели или все таки не дотягивает, очень долго охлаждается помещение, хотя еще даже не жара, +22 на улице. Площадь примерно 35кв м. Кто что думает? И еще вопрос, смущает слив конденсата, смотрю на соседские кондеи, у них планомерно капает, а на моем 2 минуты ничего нет потом резко как из шланга, критично это или нет? Фото (ссылку на видео на дает сделать:)) слива и замеры прилагаю. Слив: IMG_3036 Замеры: IMG_3035

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3429

14.04.2025 в 08:22:32

Краны на внешнем блоке инеем не покрываются?

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7840

14.04.2025 в 08:38:01

Dmitry47 написал 14.04.2025 в 08:22

Краны на внешнем блоке инеем не покрываются?

Это не совсем показатель, более того они могут и покрываться конденсатом и при определенных условиях даже инеем (но это уже тревога) . Тут без приборов не обойдешься: нужен термометр (пирометр пойдет) и амперметр (желательно) И замерять ток-температуру начиная от старта - и до выхода на рабочий (линейный) режим. И по этим замерам видно все-все, и даже можно предсказать будующее.

0

Да. Это я.

hook1
hook1
Новичок

Регистрация: 14.03.2025

Кемерово

Сообщений: 5

14.04.2025 в 10:59:05

Dmitry47, нету доступа, и стоит защитная крышка, поэтому визуально не оценить

0
hook1
hook1
Новичок

Регистрация: 14.03.2025

Кемерово

Сообщений: 5

14.04.2025 в 11:01:34

MADONNA, ампертмер тоже нашел уже, как мне произвести измерение? В какой момент какой ток должен быть? В документах написано минимальный и максимальный ток для этого кондиционера.

Ну а по дельте между входом и выходом нормальные показатели?

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7840

14.04.2025 в 11:11:52

hook1 написал 14.04.2025 в 11:01

MADONNA, ампертмер тоже нашел уже, как мне произвести измерение? В какой момент какой ток должен .....

В момент старта - максимальный, что написан на шильдике. Дальше постепенно снижаться - до примерно половины от максимального, но тут от многого зависит - от температуры/влажности воздуха, от настроек инвертора этой модели кондея и тд. Но для грубой оценки - примерно так. Сделай замеры на старте, 1-5-10-30 минут работы и посмотри ток, расскажешь что увидел. По предварительным твоим замерам температуры - вроде все нормально, и у этой модели есть самодиагностика - если бы сильно ушли параметры - она бы тебе сама об этом сказала.

1

Да. Это я.

hook1
hook1
Новичок

Регистрация: 14.03.2025

Кемерово

Сообщений: 5

14.04.2025 в 13:14:02

MADONNA, жара ушла у нас, дождусь хотя 15 гардусов тепла и сделаю тест, спасибо

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7840

14.04.2025 в 13:26:21

hook1 написал 14.04.2025 в 13:14

MADONNA, жара ушла у нас, дождусь хотя 15 гардусов тепла и сделаю тест, спасибо

Когда замеры будешь делать - посмотри влажность воздуха в помещении гигрометром.

0

Да. Это я.

КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5701

18.04.2025 в 23:23:05

hook1,  Что значит нормальные показатели-озвучьте цифры.Накопление воды,а потом резкий слив-признак наличия провиса .(кармана),для воды где либо. 13 кондер рассчитан на площадь 40 кв метров,он должен очень быстро все охлаждать,где то косяк и не один.

0
hook1
hook1
Новичок

Регистрация: 14.03.2025

Кемерово

Сообщений: 5

19.04.2025 в 10:44:02

КАТРАН, цифры же озвучены, по дельте температуры на входе и выходе, а где косяк может быть? Мое предположение что очень много изгибов под 90 градусов, 6 шт, и возможно где то слишком узкая трубка получилось, может ли это так негативно сказаться на производительности? Жду погоду еще раз замерить, в этот раз с подключенным амперметром

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7840

19.04.2025 в 10:58:44

hook1 написал 19.04.2025 в 10:44

где то слишком узкая трубка получилось, может ли это так негативно сказаться на производительности?

Нет, достаточно посмотреть на сечение капилярки что бы понять - локальные пережимы не могут принципиально ничего поменять. Даже замятая трубка не сильно повлияет на работу.

0

Да. Это я.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу