Navi911
Navi911
Новичок

Регистрация: 09.05.2025

Рязань

Сообщений: 18

10.05.2025 в 11:36:45

Vasili, Подскажите иные идеи?

0
Navi911
Navi911
Новичок

Регистрация: 09.05.2025

Рязань

Сообщений: 18

10.05.2025 в 11:38:10

BV написал 10.05.2025 в 10:34

С человеком, который предложил на пленку (например ПЭ) сделать стяжку 15 мм далее консультироваться не нужно. Это если ТС правильно передал суть сказанного и "пленочная" - это пленка, а не мастичная эластичная ГИ.

Именно это меня и смутило!

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8377

10.05.2025 в 11:44:01

Navi911 написал 10.05.2025 в 11:38

Именно это меня и смутило!

А что более вероятно в твоем мире - Потоп или Пожар ?

0

Да. Это я.

Navi911
Navi911
Новичок

Регистрация: 09.05.2025

Рязань

Сообщений: 18

10.05.2025 в 12:16:17

MADONNA, давайте не будем дискутировать по поводу характеристик ударного и звукового шума, буду очень благодарен.

Почему бы не добавить к вашему предложению "Вот просто разложить керамзитобетон (максимально густой) 0-90мм и 3-5 мм наливного пола." 30 мм пеноплекса? Склонялся к вашему варианту, но боюсь что вода уйдёт к соседям. Т.к. не знаю ли можно класть гидроизоляцию в виде плёнки или рулонной на неровное основание?

0
АлександрААА
АлександрААА
Местный

Регистрация: 22.06.2024

Новосибирск

Сообщений: 561

10.05.2025 в 12:19:10

Navi911 написал 10.05.2025 в 11:36

Из-за пенополистирола и пеноплекса

Да.

1

Звукоизоляция

Navi911
Navi911
Новичок

Регистрация: 09.05.2025

Рязань

Сообщений: 18

10.05.2025 в 12:21:17

Vasili написал 10.05.2025 в 10:00

Navi911, сделать пол на лагах

Vasili, Подскажите иные идеи?

0
Navi911
Navi911
Новичок

Регистрация: 09.05.2025

Рязань

Сообщений: 18

10.05.2025 в 12:25:43

MADONNA написал 10.05.2025 в 11:44

А что более вероятно в твоем мире - Потоп или Пожар ?

Я конечно понимаю, что это риторический вопрос с неким сарказмом, т.к. никто ни от чего не застрахован. И всё же отвечу серьёзно - потоп)

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8377

10.05.2025 в 12:35:31

Navi911 написал 10.05.2025 в 12:25

Я конечно понимаю, что это риторический вопрос с неким сарказмом, т.к. никто ни от чего не .....

Так тебе два умных человека одно и то же посоветовали - керамзитобетон. И не горит и не тонет.

1

Да. Это я.

Navi911
Navi911
Новичок

Регистрация: 09.05.2025

Рязань

Сообщений: 18

10.05.2025 в 12:45:58

MADONNA, я принял к сведению.

P.S. (там казус вышел в виду того что не на ту часть сообщения ответил, смутило заливка стяжка 15мм на ПЭ, а не про мин вату).

Почему бы не добавить к вашему предложению "Вот просто разложить керамзитобетон (максимально густой) 0-90мм и 3-5 мм наливного пола." 30 мм пеноплекса? Хуже же не будет?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8377

10.05.2025 в 12:48:08

Navi911 написал 10.05.2025 в 12:45

30 мм пеноплекса? Хуже же не будет?

Зачем? С какой стороны?

0

Да. Это я.

Navi911
Navi911
Новичок

Регистрация: 09.05.2025

Рязань

Сообщений: 18

10.05.2025 в 12:53:00

MADONNA,

MADONNA написал 10.05.2025 в 12:48

Зачем? С какой стороны?

Облегчить, под керамзитобетон.

  1. Выровнять плиты (только вопрос как?)
  2. Гидроизоляция в виде плёнки в 200 микрон
  3. Пеноплекс 30 мм
  4. Керамзитобетон 60 мм
  5. Наливной 5 мм

Как вам?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу