atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 402

13.05.2025 в 00:18:21

Изобразил схематично систему отопления дома с деревянными полами. Отопление газом, резервный котел электрический. Мансарда в отдаленной перспективе.

Общий вид:

Otoplenie_006_01 Со стороны газового котла:

Otoplenie_006_02 Со стороны резервного электрического котла:

Otoplenie_006_03Otoplenie_006_04 По два радиатора в каждой ветке:

Otoplenie_006_05Otoplenie_006_06


Пожалуйста подскажите что можно/нужно изменить. ПС Предполагаю что подключить гидроаккумулятор и водопровод лучше к обратке? Любые идеи/советы приветствуются.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25323

13.05.2025 в 10:15:33

atztek написал 13.05.2025 в 00:18

что можно/нужно изменить

Как минимум, подключение радиаторов с этой безумной схемы на нормальную двухтрубную.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122715

13.05.2025 в 10:25:37

atztek, найдите колотую версию Аудитор СО. Такие обрезанные версии были у брендов - например Овентрор, и тд...

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122715

13.05.2025 в 10:30:36

ВТБ! написал 13.05.2025 в 10:15

Как минимум, подключение радиаторов с этой безумной схемы на нормальную двухтрубную.

Да. Две ветки - налево и направо и на них повесить радиаторы с термоклапанвми. Насос с дельта Пэ или автоматические клапана на конце веток

1
atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 402

13.05.2025 в 12:38:34

ВТБ! написал 13.05.2025 в 10:15

подключение радиаторов с этой безумной схемы на нормальную двухтрубную.

Пожалуйста объясните подробнее что не так с представленной на картинках схеме?

BV написал 13.05.2025 в 10:30

Да. Две ветки - налево и направо и на них повесить радиаторы с термоклапанвми.

На схеме по сути изображена лучевая схема в каждой ветке которой по два радиатора. Если позже буду оборудовать мансарду то добавится еще две ветки.

Насколько я понял лучевая с ветками по два радиатора лучше чем если на одной ветке будет два радиатора, а на другой четыре?

BV написал 13.05.2025 в 10:25

найдите колотую версию Аудитор СО. Такие обрезанные версии были у брендов - например Овентрор, и тд...

Нашел программу Valtec CO у Valtec, установил, но как ей пользоваться пока непонятно. На VK попалось часовое видео по VALTEC.PRG, немного позже посмотрю.

ПС Расчеты теплопотерь дома делал, в зависимости от материалов, утепления и т.д., но там много нюансов.. Например непонятно как считать теплопотери подполья и т.п. Все-равно очень приблизительно получается.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122715

13.05.2025 в 12:51:41

atztek написал 13.05.2025 в 12:38

Насколько я понял лучевая с ветками по два радиатора лучше чем если на одной ветке будет два радиатора, а на другой четыре?

Лучевая - тупой перерасход трубы. Делайте две ветки. На мансарду сразу рисуйте, например продляйте ветку с 2мя, или отдельную.

atztek написал 13.05.2025 в 12:38

Все-равно очень приблизительно получается.

Лучше чем ничто.

Проверьте еще на смарткалк ру. Еще у Аудитор есть програмка для тепло потерь.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122715

13.05.2025 в 12:52:17

atztek написал 13.05.2025 в 12:38

Нашел программу Valtec CO у Valtec, установил, но как ей пользоваться пока непонятно.

Ну и ищите обучающие материалы.

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25323

13.05.2025 в 19:44:15

atztek написал 13.05.2025 в 12:38

На схеме по сути изображена лучевая схема в каждой ветке которой по два радиатора.

На схеме подача и обратка радиатора подключена к одной и той же трубе. Это однотрубная система, в чём смысл её применения - абсолютно непонятно.

1
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8771

13.05.2025 в 19:49:09

atztek

BV написал 13.05.2025 в 12:52

Ну и ищите обучающие материалы.

Вот так зайдешь на форум с простым вопросом - и пошлют тебя..учиться. Самое смешное - причина таких ответов.

1

Да. Это я.

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8771

13.05.2025 в 19:53:27

ВТБ! написал 13.05.2025 в 19:44

На схеме подача и обратка радиатора подключена к одной и той же трубе. Это однотрубная система, в чём .....

Это где ты такое углядел?? Вроде везде две трубы - розовая и голубая. Или у меня дефект зрения?

1

Да. Это я.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25323

13.05.2025 в 20:11:51

MADONNA написал 13.05.2025 в 19:53

везде две трубы - розовая и голубая

Некоторые радиаторы подключены к розовой трубе. Возможно, просто "опечатка".

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.