pool написал 23.06.2025 в 14:20
У ТС клапана полностью открыты,
Это ничего не значит, если преднастройка на минимуме.
Кроме этого - надо смотреть что внизу, на обратной трубе.
23.06.2025 в 14:56:23
pool написал 23.06.2025 в 14:20
У ТС клапана полностью открыты,
Это ничего не значит, если преднастройка на минимуме.
Кроме этого - надо смотреть что внизу, на обратной трубе.
23.06.2025 в 14:59:50
DLG700 написал 23.06.2025 в 12:43
Шас сделаю.
На фото - панельные тип 11, и похоже даже без рёбер сзади. Много тепла они не дают, особенно при низкой Т на подаче, и особенно в межсезонье. И еще - двутрубная система не дуракоустойчива, и если соседи уронили перепад давлений между стояками .... придется подумать что делать дальше.
23.06.2025 в 18:53:28
BV написал 23.06.2025 в 14:56
Это ничего не значит
У меня полипропиленовые трубы из предбанника и потом по всей квартире. Подозреваю, что система работает плохо, но не замёрзли, слава Богу, ни разу. Сейчас фотки будут. Кстати, ну вы не поверите. У меня на другой квартире как раз Данфос от застройщика. Я подумал, куплю такие же (хорошо работают). Не ну как? BV, вы прямо ангел-спаситель )
23.06.2025 в 20:18:51
BV написал 23.06.2025 в 13:50
На фото есть колечко преднастройки. Нужно фото сверху.
Вот да, как эта преднастройка работает, не подскажете? Я его крутил туда-сюда в своё время (лет 10 назад), пока во всех комнатах не стало более-менее нормально. Что это вообще такое? Система у меня, как я уже описал раньше, по кругу идут полипропиленовые трубы. Но (насколько я помню до стяжки), заходит две в квартиру и сразу тройник. Один луч идёт на кухню и всё. Второй идёт в большую комнату и дальше в первую маленькую, но посередине опять тройник и идёт один луч во вторую спальню. Но в общем, 15 лет прожили и вроде ничего. Хотя, жарко иногда было, хотелось прикрутеть. Но очень и очень редко. Может не париться и колпачки?
23.06.2025 в 20:41:45
Преднастройка для балансировки радиаторов в двух трубке. Ограничение расхода воды. Интересно что проще найти - колпачки или головки?)
На фото не увидел риски для шкалы на ребристом кольце.
23.06.2025 в 21:24:31
BV написал 23.06.2025 в 20:41
На фото не увидел риски для шкалы на ребристом кольце.
Они там есть (или были). Я их видел 10 лет назад. Я почищу и под лупой посмотрю. Алгоритм, как их надо выставлять есть? Или методом проб и ошибок?
23.06.2025 в 21:37:04
DLG700, по Т обратки
23.06.2025 в 22:56:16
BV написал 23.06.2025 в 21:37
по Т обратки
А подробнее? Предположим, что я знаю температуру обратки, дальше что?
23.06.2025 в 23:03:24
DLG700, балансировать по дельта Т Гугл - гидравлическая балансировка радиаторов в двухтрубной системе отопления.
24.06.2025 в 02:41:39
BV написал 23.06.2025 в 23:03
гидравлическая балансировка радиаторов в двухтрубной системе отопления
Понятно. Спасибо и на этом.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.