СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5757

25.07.2025 в 13:12:55

BV написал 25.07.2025 в 12:25

Хоть один наиболее вероятный случай разберите...

Пример1. Пост dokar чуть выше. Пример 2. Замыкание фазы через изолятор. В 2-х метрах от опоры металлический забор. В 3-х метрах от забора заземлитель абонента. Пример 3. У соседа ворота с ЭП. Замыкание фазы на забор. УДТ у соседа нет. Заземлитель абонента в 3-метрах от забора. Пример 4. Пресловутый обрыв нуля. Расстояния из примера 2.

Ни в одном из этих случаев нет никаких гарантий, что величина потенциала на ОПЧ будет безопасной.

BV написал 25.07.2025 в 12:25

А то получается, что обос... ли все ТТ

Где? Цитату можете привести?

BV написал 25.07.2025 в 12:25

Какие-то рассуждения про другие страны с "настоящей ТТ"

Где какие рассуждения? Я лишь сказал, что при существующих принципах построения низковольтных систем распределения в России система ТТ (как она определена в НТД) невозможна в принципе. А то, что обыватели пытаются организовать у себя на участке таковой не является. И в некоторых сопутствующих "классической" ТТ элементах здесь нет особой необходимости.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20865

25.07.2025 в 13:16:07

BV написал 25.07.2025 в 13:12

далее АПВ и продолжать работать...

Дожигая телеки.)))

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124427

25.07.2025 в 13:18:49

СтранникXXI написал 25.07.2025 в 13:12

Заземлитель абонента в 3-метрах от забора.

СтранникXXI написал 25.07.2025 в 13:12

Ни в одном из этих случаев нет никаких гарантий, что величина потенциала на ОПЧ будет безопасной

Относительно чего? Ну вот на практике кого и как должно долбануть током?

И.... сравнить.. ... если у соседа TNCS или двухпроводка.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5757

25.07.2025 в 13:19:17

BV написал 25.07.2025 в 13:12

Сети РАЗНЫЕ.

А если замыкание рядом с трансом?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5757

25.07.2025 в 13:23:01

BV написал 25.07.2025 в 13:18

Относительно чего?

Относительно локальной земли.

BV написал 25.07.2025 в 13:18

Ну вот на практике кого и как должно долбануть током?

Может долбануть. Скажем, чел вылезает из ванны, опираясь рукой на СМ.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9488

25.07.2025 в 13:34:15

СтранникXXI написал 25.07.2025 в 13:23

Скажем, чел вылезает из ванны, опираясь рукой на СМ. .....

А ванна каким образом заземлена?

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124427

25.07.2025 в 13:47:12

СтранникXXI написал 25.07.2025 в 13:23

Может долбануть. Скажем, чел вылезает из ванны, опираясь рукой на СМ.

Так а при чем здесь ТТ или не ТТ? )

Человек, не сделавший ДСУП - сам себе злобный буратино.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124427

25.07.2025 в 13:54:32

СтранникXXI написал 25.07.2025 в 13:19

А если замыкание рядом с трансом?

И что... какой ток замыкания... 20 ... 30А ... И как рядом? Заземление ТП 4 ома. Далее куча повторок.. столбы, участки... Чтобы что-то было - 80-120вольт фаза высокого должна упасть прямо на железо ТП.

И да... причем здесь ТТ? При TNCS что не возникнет разность потенциалов и шаговое напряжение?

В чем именно опасность и именно ТТ?

Пусть потенциал земли рядом с заземлителем ТТ стал выше... Он будет равен потенциалу заземлителя ТТ и ходи рядом... нет проблем.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124427

25.07.2025 в 13:56:07

СтранникXXI написал 25.07.2025 в 13:12

И в некоторых сопутствующих "классической" ТТ элементах здесь нет особой необходимости.

Опять мутно написано. Говорите уже конкретно - каких именно и обоснование - почему...

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5757

25.07.2025 в 14:45:26

BV написал 25.07.2025 в 13:47

Так а при чем здесь ТТ или не ТТ?

При том, что в ТТ вероятность заноса из вне стремится к нулю. Ещё раз: главный смысл ТТ в минимизации влияний внешних аварийных ситуаций в сети на ЭУ абонента.

BV написал 25.07.2025 в 13:54

И как рядом? Заземление ТП 4 ома. Далее куча повторок.. столбы, участки..

Допустим, в метре от ЗУ. Суммарное сопротивление повторок, скажем, в пределах нормативных 10Ом.Сколько будет на нуле на низкой стороне?

BV написал 25.07.2025 в 13:54

Чтобы что-то было - 80-120вольт фаза высокого должна упасть прямо на железо ТП

Откуда Вы знаете, где она была в случае, описанном ВТБ?

BV написал 25.07.2025 в 13:56

Опять мутно написано.

Изначально вопрос касался УЗИП. Можно добавить, скажем, использование 4П АВ в 3-фазных цепях.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124427

25.07.2025 в 15:16:23

СтранникXXI написал 25.07.2025 в 14:45

Изначально вопрос касался УЗИП

Честно так и не понял, почему не надо УЗИП.... Прилететь может в любом случае... и по фазе тоже и варисторы и конденсаторы в технике повылетают от напряжения фаза земля...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу