BV написал 25.07.2025 в 12:25
Хоть один наиболее вероятный случай разберите...
Пример1. Пост dokar чуть выше. Пример 2. Замыкание фазы через изолятор. В 2-х метрах от опоры металлический забор. В 3-х метрах от забора заземлитель абонента. Пример 3. У соседа ворота с ЭП. Замыкание фазы на забор. УДТ у соседа нет. Заземлитель абонента в 3-метрах от забора. Пример 4. Пресловутый обрыв нуля. Расстояния из примера 2.
Ни в одном из этих случаев нет никаких гарантий, что величина потенциала на ОПЧ будет безопасной.
BV написал 25.07.2025 в 12:25
А то получается, что обос... ли все ТТ
Где? Цитату можете привести?
BV написал 25.07.2025 в 12:25
Какие-то рассуждения про другие страны с "настоящей ТТ"
Где какие рассуждения? Я лишь сказал, что при существующих принципах построения низковольтных систем распределения в России система ТТ (как она определена в НТД) невозможна в принципе. А то, что обыватели пытаются организовать у себя на участке таковой не является. И в некоторых сопутствующих "классической" ТТ элементах здесь нет особой необходимости.