ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25723

25.07.2025 в 10:46:43

Fotooo

Повторюсь: если подача абсолютно точно верхняя, то холоднее от замены ОП не станет.

Но если нижняя, то и холоднее станет, и дешёвого выхода из ситуации не будет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25723

25.07.2025 в 11:05:51

Fotooo написал 24.07.2025 в 10:53

Этаж последний четвертый, перекрытие бетонная плита, утеплитель керамзит около 100-150мм, чердак холодный

Есть возможность утеплить со стороны чердака? Керамзит просто насыпной?

Но материалы потребуются огнестойкие. Или трудногорючие под стяжку.

0

Следование моим советам вредит кошельку

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9488

25.07.2025 в 11:06:33

Aтос написал 25.07.2025 в 06:46

С понижением уличной температуру теплоноситель начинают подогревать интенсивнее, и в мороз, должно быть в квартире тем теплее. чем холоднее на улице. .....

Не совсем так. Регулятор(термоголовка) близко к батарее и греется лучевым теплом от нее. В том числе. Когда баланс тепла сместится в сторону лучистой (не конвекцией) то батарея отключится, а в комнате будет совсем холодно. Разумеется это не касается выносных датчиков термоголовки расположенных на значительном удалении

0

Narrenfreiheit

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25723

25.07.2025 в 11:13:07

MADONNA

Ты как муравей: схватишь какую-нибудь чушь - и несёшь. У ТС чугунные батареи без байпаса (часть с закисшим трёхходовым).

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124427

25.07.2025 в 11:40:06

Миллионы отключенных в морозы термоголовками батарей )))

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9488

25.07.2025 в 13:38:29

ВТБ! написал 25.07.2025 в 11:13

MADONNA Ты как муравей: схватишь какую-нибудь чушь - и несёшь. У ТС чугунные батареи без байпаса .....

И что? Я отвечала Атосу совсем по другому вопросу, а про терморегулирование - почитай свой первый-второй пост в этой теме.

0

Narrenfreiheit

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9488

25.07.2025 в 13:43:39

BV написал 25.07.2025 в 11:40

Миллионы отключенных в морозы термоголовками батарей )))

Смешно конечно, но всякие двоечники зачастую ставят термоголовку на верхнюю трубу =подачу. Когда трубы сильно нагрета (сильные морозы) - то термоголовка закрывает клапан и батарея стоит почти холодная. При том что стояки огненные. Обычно одаренные создания с мозгом набитым ЛГБТ-резинками ищут сразу убитую двухтрубку и все такое. А на это даже забывают посмотреть.

0

Narrenfreiheit

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3832

25.07.2025 в 13:50:55

MADONNA написал 25.07.2025 в 11:06 Не совсем так. Регулятор(термоголовка) близко к батарее.....

Радость наша, вы хотя бы читали ответ полностью.

Температура теплоносителя в СО нормируется только в одном месте - в узле учёта. Чо там творится в квартирах, не имеет никакого значения.

При нормально работающей СО в доме, ничего регулировать не надо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124427

25.07.2025 в 14:13:07

Когда трубы сильно нагрета (сильные морозы) - то термоголовка закрывает клапан и батарея стоит почти холодная.

Нетрудно догадаться, что как только нагретая труба нагреет термоголовку и циркуляция в трубе прекратится - труба перестанет греть термоголовку)

В теоретической теории - большой прокол)

Батареи в морозы на практике не стоят холодные как в фантазиях выше)

Смешно конечно, но всякие двоечники зачастую ставят термоголовку на верхнюю трубу =подачу.

Наверное надо хотя-бы подержать термоклапан в руках, чтобы понять куда он обычно ставится.

При том что стояки огненные.

Пока еще не видел термоголовки, прижатые к стоякам.

MADONNA написал 25.07.2025 в 13:43

Обычно одаренные создания с мозгом набитым ЛГБТ-резинками ищут сразу убитую двухтрубку и все такое.

Фантазии конечно богатые - может кто-то сразу и ищет в однотрубке двухтрубку)) Но таких пока не знаю...

А на это даже забывают посмотреть.

Нормальные люди сначала смотрят на тип системы... количество труб. Признать в однотрубке убитую двухтрубку - это наверное только в воспаленном фантазиями сознании возможно)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124427

25.07.2025 в 14:14:10

Aтос написал 25.07.2025 в 13:50

При нормально работающей СО в доме, ничего регулировать не надо.

Не надо где регулировать - в квартире? Поясните...

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9488

25.07.2025 в 14:20:47

Aтос написал 25.07.2025 в 13:50

При нормально работающей СО в доме, ничего регулировать не надо. .....

Я примерно о том же говорю. Термоголовки - зло. Ты почти то же самое сказал, только забыл про термоголовки упомянуть.

BV написал 25.07.2025 в 14:14

Не надо где регулировать - в квартире? Поясните...

Да именно в квартире. Или термоголовки должны быть с выносной колбой.

0

Narrenfreiheit

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.