MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10401

13.08.2025 в 21:41:57

BV написал 13.08.2025 в 21:11

С запасом на другие потребители. 12 хорошо хватит с норм лейкой.

Нет смысла торговаться. ТСу надо промыть смолу и приготовиться к глобальной переделки системы. Или оставить все как есть.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126921

13.08.2025 в 21:47:41

MADONNA написал 13.08.2025 в 21:41

Нет смысла торговаться. ТСу надо промыть смолу и приготовиться к глобальной переделки системы. Или .....

Я бы перед переделкой добавил манометры до и после смолы, чтобы сравнить до и после промывки и далее потом знать когда уже пора промывать.

Может купил бы бы бу счетчик, 3/4 Qn 2.5m3/час, чтобы понимать расходы. Иначе все действия вслепую в терминах много мало.

Ну не с кекундомером же и ведром бегать.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10401

13.08.2025 в 22:04:18

BV написал 13.08.2025 в 21:47

Может купил бы бы бу счетчик, 3/4 Qn 2.5m3/час, .....

На ватербоссе вроде есть счетчик - иначе как он узнает когда промываться? И мгновенный расход и общий должен показывать.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126921

13.08.2025 в 22:38:46

MADONNA написал 13.08.2025 в 22:04

На ватербоссе вроде есть счетчик - иначе как он узнает когда промываться? И мгновенный расход и общий .....

Логично. Но он в подвале.

0
funikov
funikov
Новичок

Регистрация: 12.08.2025

Москва

Сообщений: 7

01.09.2025 в 12:19:08

Мастера, привет! Спасибо за 6ти страничное обсуждение и немного срача)

Вообщем докладываю свои экперименты:

  1. Изначально поставил второй насос перед ГА - давление нагонял норм, но грундфос уходил в ошибку - видимо изза датчика протока. Убрал второй насос. В итоге:
  2. Тупо заменил грундфос на джилекс (который был в запасе). Давление более-менее выровнялось. Еще поковыряюсь с ГА - там сейчас 2бара на пустой. Купил электронное реле давления - нижнюю планку поставил на 3.3, верхнюю на 4.4. Качает норм. Но в доме на гребенке разница давления с насосом где-то 0.4-0.5.

В принципе устраивает. Качество воды не изменилось. По паспорту ватербосс корректно работает до 6 бар.

Пока стоял ОК перед ГА - и включалась самоочистка, то давление соответственно быстро падало и джилекс начинал качать. Врубался очень часто, т.к. быстро нагонял давление, а в ГА становилось 6бар.

Убрал ОК - работает норм, но самоочистка идёт в обратку с ГА. ВОПРОС: это критично или нет?

  1. 99% как я понял потеря на фильтрах. Реле стоит сейчас на выходе насоса, но могу переставить на ГА (на верхушку) - есть ли смысл?

С уважением, Анатолий.

Водоснабжение вопрос2

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126921

01.09.2025 в 12:22:42

funikov написал 01.09.2025 в 12:19

самоочистка идёт в обратку с ГА. ВОПРОС: это критично или нет?

Да. Фильтр угольный работает в обратную сторону и грязь из него....

0
funikov
funikov
Новичок

Регистрация: 12.08.2025

Москва

Сообщений: 7

01.09.2025 в 12:28:35

BV, а если сделать выход с ГА на вход самоочистки с ОК ? Т.е. делаю отвод после ГА с ОК и на вход в кабинетный фильтр - не закольцуется" ли??Водоснабжение вопрос3

0
funikov
funikov
Новичок

Регистрация: 12.08.2025

Москва

Сообщений: 7

01.09.2025 в 12:28:36

BV, а если сделать выход с ГА на вход самоочистки с ОК ? Т.е. делаю отвод после ГА с ОК и на вход в кабинетный фильтр - не закольцуется" ли??Водоснабжение вопрос3

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126921

01.09.2025 в 12:38:25

funikov, и вернуть ок после фильтра

1
funikov
funikov
Новичок

Регистрация: 12.08.2025

Москва

Сообщений: 7

01.09.2025 в 12:43:58

ах, да, логично будет 2 ОК - перед ГА и после ГА на вход в очистку. Спасибо! Попробую!!

0