Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 19:30
если в итоге 10А розетка поменяется на 16А
Древняя советская на тонкие штыри на новую?)
12.09.2025 в 19:39:14
Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 19:30
если в итоге 10А розетка поменяется на 16А
Древняя советская на тонкие штыри на новую?)
12.09.2025 в 19:44:42
Это-проблема? ("советская" вилка под советскую-без кавычек-розетку-стоит на озоне около 19 рублей) PS. Виноват-уже по 45-хотя я на прошлой неделе купил для себя 20 штук по 19р
12.09.2025 в 19:58:39
BV написал 12.09.2025 в 13:36
Можно поставить именно 2ПС25 вместо ВН. Но по уму ВН должен быть опечатан.
А АВ по уму не может быть опечатан? У меня опечатали без проблем. Я ставил (может быть и не правильно): 2П(АВ)-счетчик -РН- кроссы (или без) - дифы (или узо+ав). Не пойму - зачем нужен АВ сразу после счетчика, если вполне вписывается "до"..., а после - есть свои выключатели для линий? Занять место на рейке? У меня, правда, есть подозрение - что ВН не ломаются, а АВ может, и придется перепломбировать?
12.09.2025 в 20:07:58
Стесняюсь спросить-что за документ требует опечатки ВН или входных автоматов? Помимо счётчика.
12.09.2025 в 20:20:35
Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 19:44
"советская" вилка под советскую-без кавычек-розетку-стоит на озоне около 19 рублей)
Будем срезать вилки?
И где розеток нет тянем удлинители...
Бл, какой же бред приходится обсуждать. ) Рыбкин, зачем это здесь как у вас обсуждать? Человек решил и будет делать новую проводку!
12.09.2025 в 20:23:05
Дымчатый написал 12.09.2025 в 19:58
А АВ по уму не может быть опечатан?
Без проблем. Просто ВН дохнет реже, чем АВ. И не трогать до счетчика.
Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 20:07
Стесняюсь спросить-что за документ требует опечатки ВН или входных автоматов? Помимо счётчика.
Не стесняйтесь, спросите Яндекс.
12.09.2025 в 20:41:56
Мне не нужны никакие яндексы У меня например их никогда не опечатывали Да и как опечатать тот же пакетник?
12.09.2025 в 20:46:35
BV написал 12.09.2025 в 20:20
Будем срезать вилки?
Лично я для себя так и сделал-не люблю китайские переходники
12.09.2025 в 20:56:58
BV написал 12.09.2025 в 20:23
Просто ВН дохнет реже, чем АВ.
Как он может "дохнуть быстрее" если практически он не работает в смысле токовой отсечки или тепловой защиты а выполняет функцию ВН?
12.09.2025 в 21:11:06
BV написал 12.09.2025 в 20:23
Не стесняйтесь, спросите Яндекс.
Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 20:41
Мне не нужны никакие яндексы У меня например их никогда не опечатывали
Иногда сбытовая компания (по наблюдениям) не опечатывает, отдавая на откуп УК, если в МКД есть общедомовой счетчик. УК может не опечатывать, если входной АВ стоит в общем доступе, то есть всегда доступен для проверки. BV, всё-таки я не понял почему АВ нужно ставить после счетчика, а не поставить его "до", сэкономив место?
BV написал 12.09.2025 в 20:23 И не трогать до счетчика.
Отпечатки пальцев останутся на рычажке, если взвести его после КЗ?
13.09.2025 в 00:18:54
Дымчатый написал 12.09.2025 в 21:11
BV, всё-таки я не понял почему АВ нужно ставить после счетчика, а не поставить его "до", сэкономив место
Если надо экономить, можно и до - не принципиально.
Я думаю также:
Дымчатый написал 12.09.2025 в 19:58
У меня, правда, есть подозрение - что ВН не ломаются, а АВ может, и придется перепломбировать?
Точнее ВН обычно не коммутируют под нагрузкой, а АВ срабатывает по КЗ и.... внутри дуга.
Вопрос разобран вот
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу