BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126871

12.09.2025 в 19:39:14

Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 19:30

если в итоге 10А розетка поменяется на 16А

Древняя советская на тонкие штыри на новую?)

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 920

12.09.2025 в 19:44:42

Это-проблема? ("советская" вилка под советскую-без кавычек-розетку-стоит на озоне около 19 рублей) PS. Виноват-уже по 45-хотя я на прошлой неделе купил для себя 20 штук по 19р

-1
Radio
Дымчатый
Дымчатый
Гость

Регистрация: 11.12.2017

Окресности

Сообщений: 1163

12.09.2025 в 19:58:39

BV написал 12.09.2025 в 13:36

Можно поставить именно 2ПС25 вместо ВН. Но по уму ВН должен быть опечатан.

А АВ по уму не может быть опечатан? У меня опечатали без проблем. Я ставил (может быть и не правильно): 2П(АВ)-счетчик -РН- кроссы (или без) - дифы (или узо+ав). Не пойму - зачем нужен АВ сразу после счетчика, если вполне вписывается "до"..., а после - есть свои выключатели для линий? Занять место на рейке? У меня, правда, есть подозрение - что ВН не ломаются, а АВ может, и придется перепломбировать?

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 920

12.09.2025 в 20:07:58

Стесняюсь спросить-что за документ требует опечатки ВН или входных автоматов? Помимо счётчика.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126871

12.09.2025 в 20:20:35

Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 19:44

"советская" вилка под советскую-без кавычек-розетку-стоит на озоне около 19 рублей)

Будем срезать вилки?

И где розеток нет тянем удлинители...

Бл, какой же бред приходится обсуждать. ) Рыбкин, зачем это здесь как у вас обсуждать? Человек решил и будет делать новую проводку!

2
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126871

12.09.2025 в 20:23:05

Дымчатый написал 12.09.2025 в 19:58

А АВ по уму не может быть опечатан?

Без проблем. Просто ВН дохнет реже, чем АВ. И не трогать до счетчика.

Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 20:07

Стесняюсь спросить-что за документ требует опечатки ВН или входных автоматов? Помимо счётчика.

Не стесняйтесь, спросите Яндекс.

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 920

12.09.2025 в 20:41:56

Мне не нужны никакие яндексы У меня например их никогда не опечатывали Да и как опечатать тот же пакетник?

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 920

12.09.2025 в 20:46:35

BV написал 12.09.2025 в 20:20

Будем срезать вилки?

Лично я для себя так и сделал-не люблю китайские переходники

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 920

12.09.2025 в 20:56:58

BV написал 12.09.2025 в 20:23

Просто ВН дохнет реже, чем АВ.

Как он может "дохнуть быстрее" если практически он не работает в смысле токовой отсечки или тепловой защиты а выполняет функцию ВН?

0
Дымчатый
Дымчатый
Гость

Регистрация: 11.12.2017

Окресности

Сообщений: 1163

12.09.2025 в 21:11:06

BV написал 12.09.2025 в 20:23

Не стесняйтесь, спросите Яндекс.

Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 20:41

Мне не нужны никакие яндексы У меня например их никогда не опечатывали

Иногда сбытовая компания (по наблюдениям) не опечатывает, отдавая на откуп УК, если в МКД есть общедомовой счетчик. УК может не опечатывать, если входной АВ стоит в общем доступе, то есть всегда доступен для проверки. BV, всё-таки я не понял почему АВ нужно ставить после счетчика, а не поставить его "до", сэкономив место?

BV написал 12.09.2025 в 20:23 И не трогать до счетчика.

Отпечатки пальцев останутся на рычажке, если взвести его после КЗ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126871

13.09.2025 в 00:18:54

Дымчатый написал 12.09.2025 в 21:11

BV, всё-таки я не понял почему АВ нужно ставить после счетчика, а не поставить его "до", сэкономив место

Если надо экономить, можно и до - не принципиально.

Я думаю также:

Дымчатый написал 12.09.2025 в 19:58

У меня, правда, есть подозрение - что ВН не ломаются, а АВ может, и придется перепломбировать?

Точнее ВН обычно не коммутируют под нагрузкой, а АВ срабатывает по КЗ и.... внутри дуга.

Вопрос разобран вот тут

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу