Глеб Абдулов написал 30.11.2025 в 22:15

ГВС/ХВС 2,5 атм. Почему утром рано было 4.5/5 не пойму. Редукторы от застройщика Santex.

До редукторов измеряли или после? Если после.... манометр на ночь был подключен? В случае "после" рост давления на ХВС можно объяснить нагревом, на ГВС нет. Неисправность редукторов - да.

Если давление изменилось после, то как именно?

Ну в общем - нужно давление именно в стояках, до редукторов и обратных клапанов.

Глеб Абдулов написал 30.11.2025 в 22:15

Редукторы от застройщика

Обычно дрянь, и служат примерно год.

1
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 166

03.12.2025 в 12:29:34

BV написал 01.12.2025 в 13:49

До редукторов измеряли или после?

Редукторы снимал. Но с ними тоже замерял ради интереса - 2 атм.

Обычно дрянь, и служат примерно год.

Да на них постоянно жалуются.

0
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 166

16.12.2025 в 12:47:13

Переделал схему с учетом рекомендаций. Единственное, пока в порядке пары "редуктор-счетчик" не разобрался (застройщик поставил редуктор до счетчика).

Что изменил.

  1. На душ буду делать 20 вместо 16;
  2. На ГШ поставил обратный клапан;
  3. Добавил группу безопасности для проточника;
  4. Убрал компенсатор гидроударов с ХВС;
  5. Водоразбор на проточник через тройник перед коллектором. Вроде всё учёл.

Схема (ред.) (pdf.io)

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 11692

16.12.2025 в 19:32:11

Глеб Абдулов написал 16.12.2025 в 12:47

  1. На душ буду делать 20 вместо 16;

Смысла нет никакого. Но и вреда тоже нет. Хотя - определенный вред есть - дольше ждать когда горячая пойдет. Примерно в два раза.

1

Narrenfreiheit

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26114

16.12.2025 в 19:32:21

Глеб Абдулов написал 16.12.2025 в 12:47

Добавил группу безопасности для проточника;

Так и будет установлена, боком? :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17487

16.12.2025 в 22:11:59

Единственное, пока в порядке пары "редуктор-счетчик" не разобрался (застройщик поставил редуктор до счетчика)

Нормально, я всегда так делаю, никто не жаловался. Главное, не быть крохобором, не ставить редуктор копеечный. И далее, не тупить, не использовать коллекторы фар. И тогда, наверняка, вдруг не придется считать потери и искать вчерашний день, в смысле "куда делось давление". Т е значение очередности редуктор счетчик, сильно преувеличено теми, кто пострадал от неправильного подхода в других аспектах. От своей жадности, прежде всего, и от общей недоразвитости в этой теме. Редуктор до счетчика не виновен, как правило.

С группой безопасности явно борщ. Воздушник не нужен точно. И обратник тоже странно выглядит. Предохранительный клапан, возможно, в таких говноизделиях, как термекс, он штатно, в комплекте. Либо они не держат опрессовку 10бар.

2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26114

16.12.2025 в 23:07:03

Глеб Абдулов написал 16.12.2025 в 12:47

Добавил группу безопасности для проточника

Не готов листать все страницы. Проточник будет именно тот, что на картинке?

Или Вы установите напорный?

0

Следование моим советам вредит кошельку

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4777

16.12.2025 в 23:18:09

Глеб Абдулов написал 16.12.2025 в 12:47

Добавил группу безопасности для проточника; Водоразбор на проточник через тройник перед коллектором. Вроде всё учёл.

Группа безопасности там ИМХО лишняя. А вот кран на проточник лучше ставить на его выходе, т.е. на горячей воде.

1
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17487

16.12.2025 в 23:29:05

Вот, нашел. Фото проточника с клапаном, нептуны. Все, как вы любите. 20211006_15393720211006_15355220211006_153929

1
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 166

17.12.2025 в 12:07:35

ВТБ!, просто на схеме так изобразил. Потом прикину как его поставить. Пока картинку искал, много разных вариантов исполнения нашел.

0
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 166

17.12.2025 в 12:10:10

master.msk написал 16.12.2025 в 22:11

С группой безопасности явно борщ.

В чем именно? Другого типа ставить? Можете еще подсказать, шаровые для переключения на проточник где лучше ставить?