Глеб Абдулов написал 09.01.2026 в 18:54

MADONNA, наверное вот так. Но в таком случае перегружен будет колл.узел соединениями.

Не поняла, я напомнила про обратные клапана на гигдуш в предсхеме. А ты о чем?

0

Narrenfreiheit

Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 213

09.01.2026 в 20:16:45

MADONNA, ВТБ писал про вариант разводки через полнопроходной кран между двумя коллекторами. Про ОК я видел. Планирую брать Гиг.душ со встроенным ОК.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26281

09.01.2026 в 20:26:39

Глеб Абдулов написал 09.01.2026 в 18:54

наверное вот так

Только ввод с другой стороны. Иначе как Вы отключите смеситель ванны при необходимости?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26281

09.01.2026 в 20:31:16

Глеб Абдулов написал 09.01.2026 в 18:05

Зачем гаситель гидроударов, если у меня система не замкнута (нет ОК перед гребенкой).

Есть редуктор давления.

Глеб Абдулов написал 09.01.2026 в 18:05

Редукторы оставлю (выбрал Danfoss). Переживаю, что может давление скакануть из-за неисправности оборудования в помещение ИТП.

Будет протечка - сработает защита.

Схема подключения ВН выглядит странно. Почему после регулятора давления, а не до него?

1

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26281

09.01.2026 в 20:43:41

Глеб Абдулов

Счётчики будут 1/2" или 3/4"? Если на номинальный расход 1.5 кубометра в час, тогда можно обойтись исключительно подключениями через евроконус. Уменьшение сопротивления на фитингах 20 мм можно игнорировать на фоне сопротивления счётчика.

1

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26281

09.01.2026 в 20:51:55

Глеб Абдулов написал 09.01.2026 в 20:16

вариант разводки через полнопроходной кран между двумя коллекторами

Логичнее кран муфта-муфта - краников нет, коллекторы разворачиваются. Подача через коллектор 16 мм. Отключение проточника прямо на его входе.

Схема на любителя, зато ни одного вентиля на коллекторе. :)

1

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26281

09.01.2026 в 20:57:20

Глеб Абдулов написал 09.01.2026 в 18:05

Две линии ХВС объединил - СМ на линию раковины в туалете запитаю через тройник (по плану СМ через смежную стену будет стоять).

А нельзя обойтись без тройника для PEX? Например, бочонок или удлинитель нужного размера замуровать в стену. С одной стороны кран для СМ, с другой - тройник и подводка холодной воды смесителя.

Если эта линия длинная, то защиту от гидроударов пристроить куда-нибудь сюда.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 213

10.01.2026 в 09:47:01

ВТБ!, вы имеете ввиду перекинуть коллекторы относительно ШК?

0
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 213

10.01.2026 в 10:14:53

ВТБ!, пока думаю. Но если фитинг все будут на 3/4, то труба со стояка на коллектор должна быть 20?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26281

10.01.2026 в 11:32:41

Глеб Абдулов написал 10.01.2026 в 09:47

перекинуть коллекторы относительно ШК?

Речь про гипотетическую схему с бронзовыми коллекторами Rehau. Труба 20 мм от ввода в торец коллектора с отводами 16 мм, шаровой кран, коллектор 20 мм. Оба коллектора штуцерами к крану муфта-муфта.

Глеб Абдулов написал 10.01.2026 в 10:14

Но если фитинг все будут на 3/4, то труба со стояка на коллектор должна быть 20?

Предпочтительно. При малой длине менее важно, но внутренний диаметр фитинга 12 мм лучше, чем 10 мм.

1

Следование моим советам вредит кошельку

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4877

10.01.2026 в 11:55:42

Глеб Абдулов написал 09.01.2026 в 19:10

Облегченная версия. Без РД и пр.

Чегой-то у вас на праздниках мысль уж больно извилистым путем пошла. :) Во-первых, здесь нет надобности в отдельных тройниках на душ, если конечно такой вариант не облегчает разводку. Во-вторых, на ЭВН необходим один отсечной кран. В-третьих, вот эти краны промежду коллекторами, они зачем? А в четвертых, в счетчиках стоят ОК и расширительный бачок в виде гасителя ГУ все же желателен. А ежели вы эти ОК отковыряете, то будете снабжать стояк ГВС из своего водонагревателя.

1