IVAN-TLT написал 23.11.2025 в 23:01
Из красного пустотелого кирпича в санузле. И из силикатного полнотелого кирпича между комнатами. Общий вес перегородок(если я правильно посчитал) около 5 тонн.
Вы можете выложить сюда ваши расчёты, исходя из плотности материалов (например, вы не ошиблись в плотности пустотелого-щелевого кирпича, т.к. она тоже различается в зависимости от их пустотности и пористости), толщины и наличия видов растворных швов (например, кладка из пазогребневых керамических блоков - без вертикальных растворных швов), высоты этих перегородок за вычетом дверных и прочих проёмов. Но что вам дало знание, что они весят 5 тонн? Если речь идёт о предстоящих отделочных работах, то вам важне качество этих перегородок, например:
- наличие качественных узлов примыкания - включащих связи и эластичные изолирующие швы на стыке с плитами перекрытия (пола, потолка) и вертикальных конструкций
- отсутствие трещин и других дефектов - например, слабого кладочного раствора
- наличие геометрического качества - вертикальности, плоскостности, ровности, близость внутренних и наружных углов между перегородками к прямым о чём вы говорили выше.
Плюс уложена стяжка, весом около 120 кг/м2.
Если это стяжка из тяжёлой смеси (плотность 1900-2100 кг/м3 или 19-21 кг/м2 при толщине слой 10 мм), то усреднённая толщина стяжки - 6 см.
Вопрос в том, не слишком ли это большая масса для плит перекрытия. Плиты круглопустотные, 1,2х6 метров.
Да вроде бы нет. Если объективно, то ваш вопрос следует задавать тому, кто проектировал эту отделку. Обычно это - халтурное г. вроде подрядчика строительно-монтажных работ, которое создаёт отдельную документацию в виде проекта производства работ (ППР) на те же электромонтажные работы, отделочные работы, на монтаж светопрозрачных конструкций (СПК), но даже этой низкокачественной "мукулатуре" его рабочие не следуют как и не следуют они технологическим картам (ТК), ГОСТам, сводам правил (СП) и т.п., т.к. им важно не качество, а важны сданные объёмы (люди работают в скотских условиях, портя здоровье, исключительно ради денег).
IVAN-TLT написал 23.11.2025 в 23:56
По крайней мере когда делал потолок то швы между плитами были забиты цементным раствором не до самого низа.
Вы можете вскрыть их, удалив весь непрочный раствор, обязательно удалив загрязнения (крошку, пыль и т.д.) из зазора, качественно прогрунтовать и заполнить их самостоятельно, например, цементным ремсоставом. По крайней мере это защищит вас от проникновения воды сверху через продольные швы ("русты") между плитами перекрытия. Ветки по теме: Чем заполнить пустоты в потолке (перекрытии)?
и Установить натяжной потолок в 2 комнатах. Удачи!