Bagi
Bagi
Новичок

Регистрация: 05.01.2026

Минск

Сообщений: 26

05.01.2026 в 11:23:57

master.msk, я думаю, при резком закрытии крана, гидроудар идет на гидрокомпенсатор по прямой линии. Гибкая подводка будет 100 % дергаться, но не так сильно, как без гидрокомпенсатора.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17576

05.01.2026 в 12:30:08

Bagi,  гидроудар в точке остановки потока, в смесителе, поэтому, сначала произойдет повышение давления в гибкой подводке, точно такое, как и без компенсатора. Компенсатор компенсирует после того, как как до него дойдет, через гибкую подводку.

-2
ВТБ!, TAB, MADONNA
Bagi
Bagi
Новичок

Регистрация: 05.01.2026

Минск

Сообщений: 26

05.01.2026 в 13:14:40

master.msk, хотел у вас еще проконсультироваться. В инструкции к гидрокомпенсатору написано, что номинальное рабочее давление: 10 бар. В квартирах давление воды около 3.5 бар, получается, что гидрокомпенсатор срабатывает после 10 бар.?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26399

05.01.2026 в 13:16:08

Bagi написал 05.01.2026 в 08:58

Правильно ли я его установил?

Тройник неподходящий: уплотнительное кольцо зажато не лучшим образом. Поршневой компенсатор предпочтительно устанавливать вертикально верх, но допустимо и так.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26399

05.01.2026 в 13:18:55

Bagi написал 05.01.2026 в 13:14

получается, что гидрокомпенсатор срабатывает после 10 бар.?

Нет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Bagi
Bagi
Новичок

Регистрация: 05.01.2026

Минск

Сообщений: 26

05.01.2026 в 13:22:36

ВТБ!, какой нужен тройник?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131358

05.01.2026 в 13:25:15

ВТБ! написал 05.01.2026 в 13:18

Bagi написал 05.01.2026 в 13:14

получается, что гидрокомпенсатор срабатывает после 10 бар.?

Нет.

Пружина там достаточно жесткая.

0
Bagi
Bagi
Новичок

Регистрация: 05.01.2026

Минск

Сообщений: 26

05.01.2026 в 13:28:46

ВТБ!, если будет давление 5.6 гидрокомпенсатор сработает, правильно я понял?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4883

05.01.2026 в 13:30:54

BV написал 05.01.2026 в 13:25

Пружина там достаточно жесткая.

Но и площадь немалая.

0
Bagi
Bagi
Новичок

Регистрация: 05.01.2026

Минск

Сообщений: 26

05.01.2026 в 13:36:27

ВТБ!, в инструкции сверху установка перечеркнута.Screenshot_1

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26399

05.01.2026 в 13:42:21

Bagi написал 05.01.2026 в 13:22

какой нужен тройник?

Чтобы резиновое колечко зажимало между двумя деталями, а не выдавливало. Примерно такая муфта. imageИли такая. Муфта

1

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу