master.msk, максимальное рабочее давление 10 бар, 3 бара начинает активно срабатывать, 50 бар максимальное давление гидравлического удара., т.е.если в системе 10,6 бар и будет гидроудар на 13, бар, то гидрокомпенсатор не сработает?
05.01.2026 в 21:38:45
master.msk, максимальное рабочее давление 10 бар, 3 бара начинает активно срабатывать, 50 бар максимальное давление гидравлического удара., т.е.если в системе 10,6 бар и будет гидроудар на 13, бар, то гидрокомпенсатор не сработает?
05.01.2026 в 21:49:18
Bagi, откуда такие цифры, большие? Больше там не будет. Если хотите точно знать, как работает, поставьте манометры, с обратными клапанами. Я эти компенсаторы ставлю в коллекторы. Не для гашения удара, а для компенсации расширения. В качестве расширительного бака, в принципе работает. На хвс и на гвс, на отключение. Лично мое мнение, что в водорозетке, в качестве защиты от гидроудара, он работает на все, кроме непосредственно подводки между ним и смесителем. В паспортах таких компенсаторов, в т.ч есть и вариант установки в коллектор, с чего бы это потребовалось ставить в коллектор? Производители не позиционируют их, как "расширительные баки", только как компенсаторы. В водорозетки никогда не ставил, не было необходимости, замеров давления, "на гидроудар" не делал. В "качестве расширительно бачка" на 1-2 бар может уменьшить рост, если разница температур будет значительной, 15-20 градусов. С заглушками, без потребителей.

05.01.2026 в 22:24:31
master.msk, у меня в многоквартирном доме давление в сети 1,06 мпа, это 10,6 бар. Вот откуда цифры. Думаю в кране примерно те же цифры.
05.01.2026 в 22:26:42
Bagi, о как. Действительно. А регулятор давления не хотите поставить? Ведь в три раза, больше, чем нужно давление. И гибкие шланги поменять на медные.
05.01.2026 в 22:45:57
master.msk, я уже об этом задумался.
05.01.2026 в 23:36:27
Bagi написал 05.01.2026 в 13:14
В квартирах давление воды около 3.5 бар
Это сообщение справедливо?
Следование моим советам вредит кошельку
05.01.2026 в 23:38:29
Bagi написал 05.01.2026 в 22:24
у меня в многоквартирном доме давление в сети 1,06 мпа, это 10,6 бар
На каком этаже? А какой этаж у Вас?
Следование моим советам вредит кошельку
06.01.2026 в 11:58:35
ВТБ! написал 05.01.2026 в 23:38
На каком этаже? А какой этаж у Вас?
Добрый день. Сегодня узнал у инженера обслуживающего дом, давление в кавартирах 3.3 - 3.5 бар, стандартное. Выше указанные данные брал с проекта. Заказал тройник, как Вы советовали, переделую данную конструкцию: гидрокомпенсатор поставлю вертикально, подвоку сделаю сбоку. вчера обратил внимание, что подводка на холодную воду не дергается. На выходных сделаю на горячую воду. Отстановлюсь на данном гидрокомпенсаторе.
06.01.2026 в 12:36:34
Bagi написал 06.01.2026 в 11:58
Сегодня узнал у инженера обслуживающего дом, давление в кавартирах 3.3 - 3.5 бар, стандартное. Выше указанные данные брал с проекта.
В проекте данные о давлении в подвале, в квартирах - после регуляторов давления (отдельных на каждую квартиру или общих на этаж).
Bagi написал 06.01.2026 в 11:58
На выходных сделаю на горячую воду. Отстановлюсь на данном гидрокомпенсаторе.
Эти компенсаторы защитят не только эту точку, но и весь водопровод в квартире. Впрочем, если шланг стиральной машины тоже дёргается при закрытии клапана, можно продублировать и там.
Следование моим советам вредит кошельку
06.01.2026 в 20:15:26
Bagi написал 06.01.2026 в 11:58
давление в кавартирах 3.3 - 3.5 бар, стандартное. Выше указанные данные брал с проекта.
на заборе тоже много слов бывает написано)
06.01.2026 в 21:01:56
Перейти на вкладку скачать...
Там и инструкция есть, где подробно все расписано...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.