Bagi
Bagi
Новичок

Регистрация: 05.01.2026

Минск

Сообщений: 26

05.01.2026 в 21:38:45

master.msk, максимальное рабочее давление 10 бар, 3 бара начинает активно срабатывать, 50 бар максимальное давление гидравлического удара., т.е.если в системе 10,6 бар и будет гидроудар на 13, бар, то гидрокомпенсатор не сработает?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17576

05.01.2026 в 21:49:18

Bagi,  откуда такие цифры, большие? Больше там не будет. Если хотите точно знать, как работает, поставьте манометры, с обратными клапанами. Я эти компенсаторы ставлю в коллекторы. Не для гашения удара, а для компенсации расширения. В качестве расширительного бака, в принципе работает. На хвс и на гвс, на отключение. Лично мое мнение, что в водорозетке, в качестве защиты от гидроудара, он работает на все, кроме непосредственно подводки между ним и смесителем. В паспортах таких компенсаторов, в т.ч есть и вариант установки в коллектор, с чего бы это потребовалось ставить в коллектор? Производители не позиционируют их, как "расширительные баки", только как компенсаторы. В водорозетки никогда не ставил, не было необходимости, замеров давления, "на гидроудар" не делал. В "качестве расширительно бачка" на 1-2 бар может уменьшить рост, если разница температур будет значительной, 15-20 градусов. С заглушками, без потребителей.

20220301_225839 20220301_225853 20250412_190138

0
Bagi
Bagi
Новичок

Регистрация: 05.01.2026

Минск

Сообщений: 26

05.01.2026 в 22:24:31

master.msk, у меня в многоквартирном доме давление в сети 1,06 мпа, это 10,6 бар. Вот откуда цифры. Думаю в кране примерно те же цифры.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17576

05.01.2026 в 22:26:42

Bagi,  о как. Действительно. А регулятор давления не хотите поставить? Ведь в три раза, больше, чем нужно давление. И гибкие шланги поменять на медные.

0
Bagi
Bagi
Новичок

Регистрация: 05.01.2026

Минск

Сообщений: 26

05.01.2026 в 22:45:57

master.msk, я уже об этом задумался.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26391

05.01.2026 в 23:36:27

Bagi написал 05.01.2026 в 13:14

В квартирах давление воды около 3.5 бар

Это сообщение справедливо?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26391

05.01.2026 в 23:38:29

Bagi написал 05.01.2026 в 22:24

у меня в многоквартирном доме давление в сети 1,06 мпа, это 10,6 бар

На каком этаже? А какой этаж у Вас?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Bagi
Bagi
Новичок

Регистрация: 05.01.2026

Минск

Сообщений: 26

06.01.2026 в 11:58:35

ВТБ! написал 05.01.2026 в 23:38

На каком этаже? А какой этаж у Вас?

Добрый день. Сегодня узнал у инженера обслуживающего дом, давление в кавартирах 3.3 - 3.5 бар, стандартное. Выше указанные данные брал с проекта. Заказал тройник, как Вы советовали, переделую данную конструкцию: гидрокомпенсатор поставлю вертикально, подвоку сделаю сбоку. вчера обратил внимание, что подводка на холодную воду не дергается. На выходных сделаю на горячую воду. Отстановлюсь на данном гидрокомпенсаторе.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26391

06.01.2026 в 12:36:34

Bagi написал 06.01.2026 в 11:58

Сегодня узнал у инженера обслуживающего дом, давление в кавартирах 3.3 - 3.5 бар, стандартное. Выше указанные данные брал с проекта.

В проекте данные о давлении в подвале, в квартирах - после регуляторов давления (отдельных на каждую квартиру или общих на этаж).

Bagi написал 06.01.2026 в 11:58

На выходных сделаю на горячую воду. Отстановлюсь на данном гидрокомпенсаторе.

Эти компенсаторы защитят не только эту точку, но и весь водопровод в квартире. Впрочем, если шланг стиральной машины тоже дёргается при закрытии клапана, можно продублировать и там.

1

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131270

06.01.2026 в 20:15:26

Bagi написал 06.01.2026 в 11:58

давление в кавартирах 3.3 - 3.5 бар, стандартное. Выше указанные данные брал с проекта.

на заборе тоже много слов бывает написано)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.