dokar написал 12.01.2026 в 21:25
Нечестно, описание рубильников/ВН из серии ОТ.
ARMAT, вообще-то.
Но должно быть применимо к любым выключателям.
"2.1 выключатель (контактный) (switch (mechanical)): Контактный коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи в нормальных условиях цепи, в том числе при оговоренных рабочих перегрузках, а также в течение установленного времени способный проводить ток в оговоренных аномальных условиях, например при коротком замыкании. [МЭК 60050 (441) — (определение 14-10)] Примечание — Выключатель может быть способным включать токи короткого замыкания, но не отключать.
2.2 разъединитель (disconnector): Контактный коммутационный аппарат, в разомкнутом положении соответствующий требованиям к функции разъединения. Примечание — Данное определение отличается от формулировки, приведенной в [МЭК 60050 (441)], поскольку требования к функции разъединения не ограничиваются соблюдением изолирующего промежутка.
2.3 выключатель-разъединитель (switch-disconnector): Выключатель, который в отключенном положении удовлетворяет требованиям по изоляции, нормированным для разъединителя. [МЭК 60050 (441) — (определение 14-12)]"
И самое интересное.
"2.12 контактная система многоразрывного типа (multiple tip contact system): Контактная система, имеющая более одного контакта в каждом полюсе, которые могут быть включены параллельно и(или)последовательно."