DolinEA написал 24.03.2026 в 22:12
Коллектор без кранов вообще такой себе вариант, ибо при локальных проблемах в одной линии придется отключить всю систему.
Локальная проблема линии между коллектором и краном на узле нижнего подключения - это если трубу просверлить.
Вероятность ближе к нулю, линия отключается и глушится безо всякой срочности и спешки.
Соседи продолжат обогревать помещение.
DolinEA написал 25.03.2026 в 08:29
Хотя не понимаю чем плохи вот такие варианты - Комплект кранов 1", специальное изделие, с удлиненной частью для разнесения труб подачи/обратки.
Вариант плох главным образом ценой.
Угловая конструкция кранов тоже не радует, но есть надежда, что исполнение более качественное.
DolinEA написал 25.03.2026 в 08:29
могу поставить прямой кран и угловой фитинг
Компактно.
Я предпочёл повернуть уголком 1" и установить американку вертикально, чтобы не нагружать на излом.
Но при полимерной трубе это уже из разряда паранойи.