BV написал 11.03.2026 в 19:40
коробка на стене
И непременно огнестойкая. Хрен вам, а не Карфаген. )))
11.03.2026 в 19:57:01
BV написал 11.03.2026 в 19:40
коробка на стене
И непременно огнестойкая. Хрен вам, а не Карфаген. )))
Да, ни фига.
11.03.2026 в 20:06:12
Marozoff написал 11.03.2026 в 19:56
но имхо чего там на самом деле было нам тут по этим фотам не придумать)
Несомненно.
Но я уверен, что духовка работала, и клиент врет. Уж слишком много нестыковок. Если не работала - с чего приличный ток по проводам? Варка ничего не потребляет, а поджиг секунды.
11.03.2026 в 20:31:24
Это панели...
А до какой же Т греется корпус, к которому прислоняется шнур?
Шнур это выдержит?
11.03.2026 в 20:46:34
Стёкла на газовых варочных обычно взрываются от сильной перетяжки крепежом!..... если бы от перегрева, мы бы каждый день сталкивались с такой проблемой!
11.03.2026 в 20:51:59
BV написал 11.03.2026 в 20:31
Это панели... А до какой же Т греется корпус, к которому прислоняется шнур? Шнур это выдержит?
Теплоотдачи у объема в котором ДШ практически нет. Поэтому логично что постепенно стенки нагреются до температуры в ДШ - примерно 240 градусов Но раньше ПВХ расплавится. Это не снимает с ТС ответственности за укладку проводов и газового шланга с хорошим прижимом к ребру/углу ДШ А вот конструкторам мебели немешало бы поучить физику в части теплового баланса. Кстати, Заку тоже не помешает - этот бедолага поставит ДШ обратно, так и не вкурив что случилось.
Narrenfreiheit
11.03.2026 в 20:58:28
Духовки с двойным корпусом и с проложенной между корпусами минватой, нечему там гореть! Вопрос только, почему поплыла изоляция на проводе без нагрузки? Могу предположить только залив блока поджига и опять же это не коротыш! В электроплита х встречалось такое, когда после залива внутри начинала гореть изоляция проводов и затёкший жир , при этом автомат не отключался!.....
11.03.2026 в 21:19:24
alex50 написал 11.03.2026 в 20:46
Стёкла на газовых варочных обычно взрываются
Владелец мог приступить к пожаротушению водой.
Следование моим советам вредит кошельку
11.03.2026 в 21:27:14
Лет десять назад у тещи (в старом фонде) стал выбивать АВ на кухню. Сначала один раз за день сработал, подумали случайность. Потом стал срабатывать раз в пару часов, при чем ничего не было включено. . Причина оказалась в духовке - был пережат провод этим острым краем и повредилась изоляция. Возможно при задвигании духовки повод за что-то зацепился и натянулся. АВ был 16А, Узо еще не стояло.
11.03.2026 в 21:34:41
ВТБ! написал 11.03.2026 в 21:19
Владелец мог приступить к пожаротушению водой.
До какой температуры по твоему могла нагреться ВП?


Narrenfreiheit
11.03.2026 в 21:36:10
Marozoff написал 11.03.2026 в 18:40
я почемуто думаю, что желтоватые следы с другой стороны - следы потёкших ваг BV написал 11.03.2026 в .....
А никак не подключать, у этой духовки в инструкции указано ее габаритная глубина 530мм и что её можно ставить в шкаф глубиной от 580мм, у обычных шкафоф там всего 550 и 1см на фартук еще.
И чисто вопрос для развития - кто виноват что способ установки не соответствует инструкции, владелец духовки или мебельщик?
11.03.2026 в 22:10:15
MADONNA написал 11.03.2026 в 20:51
Теплоотдачи у объема в котором ДШ практически нет. Поэтому логично что постепенно стенки нагреются до температуры в ДШ - примерно 240 градусов Но раньше ПВХ расплавится.
Тогда все духовки должны плавить провода?
MADONNA написал 11.03.2026 в 20:51
А вот конструкторам мебели немешало бы поучить физику в части теплового баланса.
Может лучше инженерам LEX?