DolinEA написал 06.04.2026 в 18:21
неудобно будет с такими габаритами.
С какими? Если Вам нужно выбрать на 72М, то можно и взять на 72М - 6 рядов х 12М... Вот тоже мне проблемы)))...
06.04.2026 в 18:33:47
DolinEA написал 06.04.2026 в 18:21
неудобно будет с такими габаритами.
С какими? Если Вам нужно выбрать на 72М, то можно и взять на 72М - 6 рядов х 12М... Вот тоже мне проблемы)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.04.2026 в 18:36:30
ВТБ! написал 06.04.2026 в 18:30
если не упираться в четырёхполюсные аппараты.
Вот именно. Поэтому УЗО 4Р и 3Р автоматы две шт. Всё! Смотрю, 99% подобных обсуждений - это переболеть свой или чужой синдром Гамлета)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.04.2026 в 18:44:36
MaSeVi написал 06.04.2026 в 18:36
синдром Гамлета
"И ходит Гамлет с пистолетом, И хочет кого-то убить-бить-бить-бить, И стоит вопрос перед Гамлетом: Пить или не пить?"
Следование моим советам вредит кошельку
06.04.2026 в 20:39:27
ВТБ! написал 06.04.2026 в 18:32
А Вам навесной и не предлагают.
Не нашёл встраиваемых ComfortLine.
MaSeVi написал 06.04.2026 в 17:55
или возможность приобрести.
Предложений полно, цены, да, кусачие.
MaSeVi написал 06.04.2026 в 18:33
Если Вам нужно выбрать на 72М, то можно и взять на 72М - 6 рядов х 12М..
Нет задачи взять именно 72, просто исходный вариант с двумя УЗО и двумя 4Р автоматами по другому не вокзал. Влезет в щит 5*12 будет хорошо, 4*12 - великолепно.
06.04.2026 в 20:52:32
Оставил одно УЗО и добавил два 3Р автомата
Прошу обратить внимание на номиналы УЗО линий, не уверен что так можно - сумма номиналов автоматов по линиям получается 84А
06.04.2026 в 21:05:00
DolinEA написал 06.04.2026 в 20:52
Оставил одно УЗО и добавил два 3Р автомата
4х12 - и резерв есть. (На варочную панель даже двухполюсный можно, но лучше единообразнее и универсальнее с пятипроводной линией.) По-прежнему непонятно, где нулевые шины/распределители после двухполюсных УЗО. Левее УЗО на краю DIN-рейки, если щиток позволяет? Или вверху/внизу - раздельные шины в штатных держателях? Ещё как-то?
Следование моим советам вредит кошельку
06.04.2026 в 21:07:01
DolinEA написал 06.04.2026 в 20:52
сумма номиналов автоматов по линиям получается 84А
Не имеет никакого значения: номинал УЗО требуется согласовывать с номиналом вышестоящего автомата и только.
Следование моим советам вредит кошельку
06.04.2026 в 21:11:53
ВТБ! написал 06.04.2026 в 21:07
Не имеет никакого значения: номинал УЗО требуется согласовывать с номиналом вышестоящего автомата и .....
Понял принял
06.04.2026 в 21:13:12
DolinEA написал 06.04.2026 в 20:39
Не нашёл встраиваемых ComfortLine.
Есть, серия CU. Вам нужен: CU14V, или CU15V, или CU16V.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.04.2026 в 21:14:47
ВТБ! написал 06.04.2026 в 21:05
По-прежнему непонятно, где нулевые шины/распределители после двухполюсных УЗО. Левее УЗО на краю DIN-рейки, если щиток позволяет? Или вверху/внизу - раздельные шины в штатных держателях?
Сам не знаю...
Сейчас в щите (на диффах) у меня собрано так:
внизу щита стоят шинки N и PE, куда все подключено.
06.04.2026 в 21:17:54
MaSeVi написал 06.04.2026 в 21:13
Есть, серия CU. Вам нужен: CU14V, или CU15V, или CU16V.
Спасибо