MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18193

07.04.2026 в 07:01:56

DolinEA, При сборке не перепутайте полюса УЗО 4Р: на схеме АВВ, в реале будет SE...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 614

07.04.2026 в 07:07:56

MaSeVi написал 07.04.2026 в 07:01

DolinEA, При сборке не перепутайте полюса УЗО 4Р: на схеме АВВ, в реале будет SE...

MaSeVi, это само собой. Хотя вероятно собирать буду не я, а сейчас пока хочу понять схему.

Я правильно понимаю, что схема и подключения внутри щита в целом верная?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18193

07.04.2026 в 07:21:13

DolinEA написал 07.04.2026 в 07:07

MaSeVi, это само собой. Хотя вероятно собирать буду не я Сейчас пока хочу понять схему.

Схема, как схема;-))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27696

07.04.2026 в 09:46:59

DolinEA написал 07.04.2026 в 01:39

5, у меня же ещё УЗО на варку и ВН

Проложите эти две линии кабелем одного сечения и зажмите две жилы в клемме УЗО.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135924

07.04.2026 в 09:47:57

DolinEA написал 07.04.2026 в 01:39

После УЗО, правильно?

А как до?)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27696

07.04.2026 в 09:52:46

BV написал 06.04.2026 в 23:46

Толку с этого рыбьего меха... Бегать-то до этажного, если че. ..

Контекст потерян полностью? Возвращаемся на исходные...

BV написал 06.04.2026 в 15:04

Если уж ЖИРНАЯ.... В этажный щит АББ 750 DR 3П. В квартиином - автомат, не ВН.

Координация между 750DR и групповыми уже гарантирована. В чём цель добавления между ними ещё одного неселективного автомата? Чтобы гарантированно обесточить всё? ЗАЧЕМ?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27696

07.04.2026 в 09:59:07

DolinEA написал 07.04.2026 в 07:07

Я правильно понимаю, что схема и подключения внутри щита в целом верная?

Неудачно отрисована: перемычка от УЗО к гребёнке прорисована через зажим ВА.

Кстати, зачем эта перемычка? Гребёнки снизу без перемычек.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135924

07.04.2026 в 10:02:26

ВТБ! написал 07.04.2026 в 09:52

ЗАЧЕМ

Так понятно же - чтобы пробег был меньше)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27696

07.04.2026 в 10:05:46

BV написал 07.04.2026 в 10:02

чтобы пробег был меньше)

Как он изменится от того, что будет совершён в темноте?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135924

07.04.2026 в 10:18:57

ВТБ!,  А как он изменится если стоит ВН и этажный АВ в закрытой УК щитовой отключился по перегрузке?

В крайний раз я ждал электрика из УК полчаса, для этого надо было сделать заявку в УК в электронном виде... Хорошо еще что человек был доступен по тел в другом городе.... А так бы пришлось и на лифте прокатится и по улице прогуляться.

И при трехфазном питании и типичном для для 11 кВт автомате 25А это не так сложно сделать. Иногда и 20А стоят от за строя, но сейчас уже реже.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27696

07.04.2026 в 10:23:51

BV написал 07.04.2026 в 10:18

А как он изменится если стоит ВН и этажный АВ в закрытой УК щитовой отключился по перегрузке?

32А по перегрузке? ТС крут. И щитовая не закрыта - там отдельные боксы для каждой квартиры. А чтобы обеспечить селективность по перегрузке воткнуть в квартирный щит ВА 25А? Тогда у ТС появится шанс. :)

1

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу