24 кВт сантехник предлагает не под площадь 50 м², а под проток ГВС: на душ двухконтурник отдаёт всю горелку, контур отопления в этот момент стоит. При 10 кВт, входной воде 5–8 °C и выходе около 40 °C получается примерно 4–4,5 л/мин — нормального душа уже нет. На отопление те же 24 кВт в сервисном меню ограничивают под теплопотери квартиры, иначе нижний порог модуляции (часто 6–9 кВт) больше нагрузки и котёл тактует в оттепель. Если минимум не ниже трети номинала, на такую площадь ровнее одноконтурный 12–16 кВт с бойлером, чем двухконтурник с широким ходом горелки.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15630

19.09.2026 в 09:57:06

lavapromsk написал 19.09.2026 в 09:42

24 кВт сантехник предлагает не под площадь 50 м², а под проток ГВС: на душ двухконтурник отдаёт всю .....

Рассуждения отчасти верны, но не учитывают по сути два актора КПД и надежность (ресурс тоже). 24 квт это впритык на душ и дом (в сильные морозы будет работать на пределе - быстрый износ) Близкая ситуация и на 12-16 квт, если использовать теплообменник. То есть альтернативы БКН - нет. Второй момент - работа горелки и теплообменника. Самое оптимальное (имхо) работа горелки на минимуме и первичный теплообменник - в самом щадящем режиме. Это продляет жизнь котла и сокращает расходы на газ. То есть оптимально - самый мощный из доступных по техусловиям газслужбы. И БКН. Тактование в таком случае будет снижено за счет инерции БКН, но котел конечно желательно с самым низким уровнем модуляции горелки - 3-6 квт

0

Narrenfreiheit

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу