> PetrPavlik написал 01.08.2026 в 23:51 > > Устанавливать наружный блок кондиционера на фасад запрещено,
BV написал 02.08.2026 в 01:23
Года три подождите и все образуется
Не думаю, что через 3 года разрешат вешать наружный блок на фасад, да и я был бы против такого варианта, все же ККБ не красят вид зданий.
> PetrPavlik написал 01.08.2026 в 23:51 > > 140х64мм
BV написал 02.08.2026 в 01:23
Мало.
Я уже немного пересмотрел свое отношение к плоским воздуховодам)) Думаю, что лучше, проще и дешевле собрать на гибких диаметром 63 или 75 мм. 63й при скорости 5м/с даст 60 кубов, а 75й - 67 кубов.
Если в жилые помещения кинуть по 3 воздуховода 63мм, то можно загнать в каждое по 150 кубов, а это 4х кратная смена воздуха в час.
> PetrPavlik написал 01.08.2026 в 23:51 > > Какой высоты должен быть зазор под дверью для перетока
BV написал 02.08.2026 в 01:23
10мм
Спасибо! Дверь при этом не будет хлопать как со сквозняком?
> PetrPavlik написал 01.08.2026 в 23:51 > > можно это решить как-то более элегантно?
BV написал 02.08.2026 в 01:23
Можно
Как? Решетки в стенах или потолках смежных помещений?
> PetrPavlik написал 01.08.2026 в 23:51 > > Верно ли мое представление о зонах подачи и удаления воздуха?
BV написал 02.08.2026 в 01:23
Почти, кроме сауны.
Можете подсказать как правильно? По поводы сауны почитал рекомендации финов (Харвиа и не только). Фины пишут, что надо 3-6 раз в час обновлять воздух в помещении сауны. Площадь помещения 3.2 м2, высоту потолка рекомендуют не более 2.2 м. Получаем 7 кубов, при 6 кратном воздухообмене - 40 кубов. А значит достаточно одного воздуховода 63мм. Фины пишут, что на вытяжку надо 2х сечение.
Присмотрел пву Коmfоvеnt Domеkt R 400 V. У нее производительность \~380 кубов, возможно, надо бы поболее, но, кмк, это уже неплохо.