MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15591

17.10.2026 в 12:48:12

Цементные технологические рулезы написал 17.10.2026 в 12:14

Не увидел аргументации за этими решениями.

Если есть краны «выше по течению « - то на коллекторе они не нужны. Просто выброшенные деньги. Обычно этим промышляют всякие неудачники типа Техник-сана или мастер.мск, но если делаешь для себя - то есть смысл считать деньги и соединения. БВ разумно посоветовал убрать грязевик - размерность ловимого мусора несопоставима с проходами, то есть засориться ничего не может, а всякий бред про подшламовую коррозию - результат больной фантазии и недолюба. Что касается коллектора с барашками - что ты ими собрался регулировать? Они потекут (и довольно скоро) а по прошествию времени сдвинуть с места их будет затруднительно. Хотя на отоплении засоливание резинок меньше чем в гвс-хвс, но все же есть.

0

Narrenfreiheit

Цементные технологические рулезы
Цементные технологические рулезы
Новичок

Регистрация: 30.01.2025

Saint-Petersburg

Сообщений: 34

17.10.2026 в 13:25:34

ВТБ! написал 17.10.2026 в 11:13

Повторю тезисно: коллекторы выбраны неудачно. Пока не поздно замените на коллекторы без запорной арматуры или с вентилями с "правильным" направлением давления.

  1. Насколько я понял, неудачно такой FAR будет на обратке? На подаче там поток правильный и давит "в лицо" плоской прокладке буксы. Вода там идёт в магистральный вход, потом на каждом отводе в выточенное отверстие наверх, а далее его встречает плоское уплотнение буксы. Вроде всё хорошо.
  2. На обратке поток будет давить на "спину" прижимной крышки буксы и если она не открыта широко, то начнётся дребезжание и гудение.
  3. Если поставить такой FAR на обратку, я либо полностью открываю кран, либо не ставлю вообще. Ставить на обратку видимо лучше коллектор на вашей предпоследней фотке с белыми ручками, потому что у него буксы ведут себя обратным образом чем у FAR, либо лучше ставить что-то с термостатическими клапанами, чтобы это ещё потом и автоматизировать. Что именно?

Таким образом, кажется даный FAR на подачу ещё вполне норм, он позволяет тупо перекрывать или даже ограничивать подачу без проблем.

Коллектор совсем без кранов - не смогу перекрыть отдельную ветку если она потечёт (до замены радиатора).

Но если такой FAR ставить на обратку, то всё будет норм если я эти вентили откручу на максимум и не буду дрогать до момента, когда ветку надо будет полностью выключить? Ну и никакой автоматизации в перспективе.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139783

17.10.2026 в 13:31:58

Цементные технологические рулезы написал 17.10.2026 в 13:25

автоматизировать

Зачем?)

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15591

17.10.2026 в 15:40:18

Цементные технологические рулезы написал 17.10.2026 в 13:25

Коллектор совсем без кранов - не смогу перекрыть отдельную ветку если она потечёт (до замены радиатора)......

Метеоритная защита у тебя предусмотренна?

0

Narrenfreiheit

Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1304

17.10.2026 в 16:37:33

Цементные технологические рулезы написал 16.10.2026 в 01:38

У меня его не будет в нужный момент и я не пойму куда крутить и развалю там коллектор и затоплю подьезд.

Чтоб не потерять, носите на шнурке на шее, иначе получится фильм ужасов о потопе. На клапанах нарисуйте направление пожарного выхода.

0
Цементные технологические рулезы
Цементные технологические рулезы
Новичок

Регистрация: 30.01.2025

Saint-Petersburg

Сообщений: 34

17.10.2026 в 16:53:27

Три последних ответа прочитаны но пущены по ветке "нет конструктива". Зачем автоматизировать - чтобы не крутить термостатический клапан на радиаторах, а выкрутить его на максимум один раз и забыть навсегда, если будет холодно мне автоматика будет импульсами открывать-закрывать эту ветку.Не, автоматика конечно скорее всего нафиг не нужна.В общем, правильно я понял, что претензия только к тому, что коллектор на обратке не может использоваться для тонкой регулировки и оба этих коллектора в итоге должны работать в "ключевом" режиме: каждый вывод либо включен полностью, либо выключен совсем?

0
Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1304

17.10.2026 в 17:36:52

Цементные технологические рулезы написал 17.10.2026 в 16:53

чтобы не крутить термостатический клапан на радиаторах, а выкрутить его на максимум один раз и забыть навсегда, если будет холодно мне автоматика будет импульсами открывать-закрывать эту ветку.

Теплоотдачу радиаторов регулирует термоклапан с термоголовкой на радиаторах, а не регулирующие вентили на коллекторе.

И старт-стопный режим работы радиаторов некомфортен. Нужно сделать регулировку мощности радиаторов пропорциональной (и плавной).

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15591

17.10.2026 в 18:26:22

Freeland,  Если стоит задача сделать комфортное тепло и без шума и пыли - то надо делать квартирный смесительный узел, насос и терморегулятор, а термоголовки на радиаторах будут выполнять лишь функцию доводчика. Но к сожалению ты работаешь в таком бюджетном сегменте, что скорее всего даже не в состоянии представлять такие решения, не то что проектировать и реализовывать их.

-1
Цементные технологические рулезы

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139783

17.10.2026 в 18:51:22

Цементные технологические рулезы написал 16.10.2026 в 01:38

какие-то хренотени с шестигранником. У меня его не будет в нужный момент и я не пойму куда крутить

На тросике к крану шестигранник. Маркером - по часовой - "закрыть" на кране.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139783

17.10.2026 в 18:59:42

Freeland написал 17.10.2026 в 17:36

, а не регулирующие вентили на коллекторе.

И старт-стопный режим работы радиаторов некомфортен. Нужно сделать регулировку мощности радиаторов пропорциональной (и плавной).

На клапан термоэлектрический актуатор. Актуатором управлять контроллером Данфос и тд. Да хоть термостатом биметаллическим.

0
Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1304

17.10.2026 в 19:12:00

BV написал 17.10.2026 в 18:51

Маркером - по часовой - "закрыть" на кране.

"При аварии - разбей стекло молотком!" (с)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.