master.msk написал 20.11.2026 в 15:51
И, еще, якобы есть необходимость уравнивать розетки во влажных помещениях. Т.е жила желтозеленая в кабеле не используется, а отдельно заводится, такая же, в коробку дсуп, которая в санузле. Это как вообще?
Это же не от великого царя в голове.
Автор темы бездумно кинул ссылку на мегастатью Валеры Черепанова, не поняв, что тот тоже досконально в вопросе не разобрался, хотя и помер.
Вся загвоздка в пресловутом п. 7.1.88, который никто еще толком до конца не дочитал.
К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземлённой металлической сеткой или заземлённой металлической оболочкой, подсоединёнными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов...
И сразу про розетки, чтобы не тянуть кота за яйца:
Если [в какой-то зоне] нет электрооборудования с собственными нулевыми защитными проводниками, систему уравнивания потенциалов подключают к РЕ-шине (зажиму) на вводе.
Почему-то это место вызывает максимальные затруднения у публики. Хотя оно понятно до невозможности. Перевожу на понятный русский язык (хотя именно это и вызывает лютый баттхерт): если в ванной нет розеток (электрооборудования с собственными нулевыми защитными проводниками), то ДСУП следует протащить аж в щиток на вводе, и подключить его там. А ЕСЛИ ЕСТЬ, то ДСУП можно "запитать" от ближайшей розетки. Или нескольких розеток. Именно таким образом следует использовать свободное гнездо в заземляющих клеммах розеток, а вовсе не для того, чтобы саму розетку второй раз дважды "уравнять". ))) И при этом отдельную ЖЗ ЛЭП тащить в щит уже нет необходимости.