15.05.2007 в 11:54:31
Да-а-а, ЭТО наверняка делал самый дешевый сантехник.... Убил бы...
15.05.2007 в 12:00:45
2VladM не сантехник и не дешевый по нашей местности :) что совсем тухло?
15.05.2007 в 12:49:38
Jack_Rubin написал : что совсем тухло?
1) Сравните сечение подводящей трубы и уголка - зачем вы перекрыли сечение всего стояка? 2) Как писали выше - все температурные подвижки приходятся на соединение металлопласта с фиттингом.... рано или поздно должно рвануть
Тот кто это сварганил может и аккуратно работает, но совершенно не соображает, как и что надо делать.
Идите в раздел сантехника и читайте темы про Полотецесушители, пользуйтесь поиском....
15.05.2007 в 12:57:19
вот так вот... доверяй потом мастерам... у самого времени на ремонт нет, так еще потом за мастера изучай проблему :( так что вопросы не ко мне... я не знаю зачем... для меня тогда это было как так и надо... и сколько ж такая система еще протянет? :)
15.05.2007 в 13:07:33
2Jack_Rubin: За всё что в вашей квартире отвечаете вы как хозяин, независимо от того кто непосредственно это сделал. Договор то хоть заключали , на Фсякий случай ? :nо:
15.05.2007 в 13:11:51
2gserg то что я ответственный - это все понятно... однако быть спецом во всех областях не возможно... договора нет, частник работал... но я его позвал уже посмотреть на отслоение крепежа и подумать что можно сделать... может позвонить и сказать чтобы не приходил? :)
15.05.2007 в 13:12:16
2Jack_Rubin У вас ПС стоит на трубе от которой отходят отводы горячей воды? Не важно сколько она протянет - важно то, что вы всему стояку проблемы сделали зауженным сечением....
15.05.2007 в 13:14:33
2BV ну да так и есть... а какие проблемы? напор у них меньше стал? или что?
15.05.2007 в 13:19:33
Jack_Rubin написал : а какие проблемы? напор у них меньше стал? или что?
Вам уже несколько раз про это написали! Неужели трудно включить голову и подумать, что если дырка меньше то и воды меньше пройдёт? Попробуйте свой входной кран открыть на 1/4...1/5 и в то время когда вы будете принимать душ попросить кого-нибудь открыть на полную горячую воду на кухне.
Эх, а еще себя ответственным называете.... :(
15.05.2007 в 13:31:43
ок... я безответственный :) потому как меня сейчас волнует чтобы трубы стояка закрепить дабы если внизу или вверху будут тоже разрезать стояк остатки труб не повылетали между этажами...
17.05.2007 в 02:45:08
....не смертельно по поводу обрыва. Перепадов и расширений особых не будет, по той причине, что горячая вода непрерывно циркулирует в системе,и держит температуру стабильной. Так что не заморачивайтесь :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу