Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11436

25.05.2007 в 14:56:12

2ДОКА Спасибо за проведенные эксперементы !
Жму руку и желаю успехов !

0
user1756
user1756
Местный

Регистрация: 15.11.2005

Москва

Сообщений: 551

25.05.2007 в 17:37:41

ПП - действительно хорош. Труба ведет себя как-будто она из резины.
ПП, насколько я понял, неармированный?

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

26.05.2007 в 02:31:21

Tehnik-san написал : Жму руку и желаю успехов !

Спасибо!

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

26.05.2007 в 02:32:26

user1756 написал : Труба ведет себя как-будто она из резины.
ПП, насколько я понял, неармированный?

HP-неармированный,Акватерм Фазер-армирован стекловолокном.

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

22.06.2008 в 02:35:30

2ДОКА - Тоже морозил медь ;) Хотя и без предварительной опрессовки.

Сначала, как и у вас, порвало уголок. Перепаял без уголков, просто заглушка-труба-переходник-задвижка.

Тогда порвало заглушку, по выдавленной цифре «15» ;)

Снова перепаял — на место заглушки поставил ещё одну резьбу и ввинтил конкретную такую чугунную пробку.

Порвало задвижку Dy16. Пайку, разумеется, никогда не рвало.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

24.06.2008 в 11:33:07

Wazawai написал : Порвало задвижку Dy16. Пайку, разумеется, никогда не рвало.

Что и требовалось доказать!:)

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

24.06.2008 в 13:03:52

Рвет самые хрупкие конструкции. А это краны, уголки и заглушки. Сами трубы и пайка обладают достаточной пластичностью, чтобы спокойно расшириться.

0
BRAVO3495
BRAVO3495
Местный

Регистрация: 25.12.2009

Москва

Сообщений: 213

06.03.2010 в 22:54:00

Уважаемый Дока посмотрел Ваш пост о испытании на заморозку фитингов фирмы SANHA 5000 серии,а конкретно угол двухраструбный пайка 5090 которым переполнены наши Московские рынки. И я хотел-бы предложить Вам испытать из этой же серии отвод двухраструбный 5002a (в просторечьи Long) каков будет результат? По моим наблюдениям разрывы в уголках 5090 происходят из за малого угла.С уважением BRAVO3495

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

08.03.2010 в 04:35:29

Как-нибудь обязательно,а сейчас времени нет.И так уже год пекс обещаю испытать...