04.06.2007 в 23:21:38
2partietz[/b] Была тема здесь
Поиском по Городу и еще найдете темы
04.06.2007 в 23:39:04
Удалось! Фотографии ввода.
04.06.2007 в 23:40:29
встроенный смеситель и ibox
05.06.2007 в 00:00:15
Первый косяк- замените стеклянную колбу фильтра на хол.воде на такую же как на гор.воде, у меня есть где-то фото лопнувшей такой колбы ,фирма ТМ,лопнуло на резьбе-нас затопили соседи,второе-не оставляйте кран КФРД в среднем положении,подбивает абразив под тефл.сальник шар.крана,сокр.срок его службы, должно или полностью открыто или полн.закрыто.И главное- Разводка вся сделана на цангах с разрезным кольцом- я бы поменял ВСЕ на пресс-фитинги.Пока все-оставляю другим высказать остальное
05.06.2007 в 00:03:54
2Tehnik-san Отправил Вам письмо почтой.
05.06.2007 в 00:27:18
2partietz Письмо получил-ответил почтой
05.06.2007 в 00:53:09
Фото лопнувшего фильтра
05.06.2007 в 01:10:03
Tehnik-san написал : Фото лопнувшего фильтра
Страшный сон :) Поменяю. Колбу можно отдельно купить или только в сборе?
По фитингам. "ВСЕ" -- это какие? про оконечные и водорозетки -- понятно. Но коллекторные то на пресс -- не подлезешь. Или имелось в виду "все, кроме коллекторных выходов"?
05.06.2007 в 01:33:46
2partietz У врачей гангрену лечат полной ампутацией,тогда метастазы дальше не пойдут,а играть в "русскую рулетку" не в моих правилах,где гарантия,что не вырвет манометр на фильтре или с коллектора не сорвет подводку,все относительно в данном случае,т.к. лично я с таким материалом не работаю,может у кого и прокатывает,не знаю . Но и не претендую на истину в последней инстанции. ИМХО
07.06.2007 в 02:14:45
Купил пресс-фитинги FAR, обжал их клещами REMS (профиль TH), опрессовал получившееся насосом Rothenberger (10 бар в течение 10 минут, линию смесителя давлением 6 бар).
На что посоветуете поменять цанговые зажимы на коллекторах? Вижу два варианта -- GF SuperPipe (и аналоги) или "американка" под пресс пр-ва Unipipe.
Пластиковая колба фильтра -- в процессе замены.
Насколько легко заменить коллекторы? Есть похожие по размерам? Было бы здорово просто вытащить эти и прямо на их место поставить другие.
Спасибо всем, кто участвует в этой теме и во всем форуме. Без вас многое для меня так и осталось бы темным лесом.
07.06.2007 в 02:56:26
partietz написал : Насколько легко заменить коллекторы? Есть похожие по размерам? Было бы здорово просто вытащить эти и прямо на их место поставить другие.
Нет проблем
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.