03.06.2007 в 18:08:17
Устанавливаю инсталляцию Sanit 995N в штатной сантехкабине. Картинка прикрепляться что-то не хотит, потому только описание. Канализационный стояк проходит вертикально по центру дальней стены. штатный отвод был сделан для напольного унитаза (135 градусов от горизонтали).
Какими трубами/переходниками соединить выпуск инсталляции со стояком, если вертикальная ось симметрии инсталляции совпадает с осью стояка?
Гофру делать очень не хочется.
04.06.2007 в 23:49:44
Фотография стояка
05.06.2007 в 01:15:42
2partietz Обнинский ПВХ -100 под 90гр(толстостенный) и в него отвод от инсталляции.т.к. в данном случае требуеться отступить от правил и сэкономить площадь и в него штатный отвод от инсталляции ,если возможно по высоте,то тогда по правилам -два отвода по 45 гр. и по той же схеме
05.06.2007 в 01:47:41
Tehnik-san написал : ПВХ -100 под 90гр(толстостенный) и в него отвод от инсталляции
По-моему, не хватит высоты. А на сколько поднимается стяжка?
05.06.2007 в 01:50:40
2serg7 На подвесные -стандарт 220 мм (не 180,как на приставные)
05.06.2007 в 22:16:40
Я имел ввиду, что штатное колено от станины достаточно длинное, даже если обрезать. А без него тоже не получится.
06.06.2007 в 00:58:32
не получается :( когда ставлю колено 90гр, его верхняя кромка на уровне 230мм от пола. нужно колено-переходник 90-100 (типа того, что штатно у инсталляции, но короче)
06.06.2007 в 08:34:18
partietz написал : не получается
а сделать небольшую петлю в плоскости инсталляции ?
06.06.2007 в 09:39:23
partietz написал : не получается когда ставлю колено 90гр, его верхняя кромка на уровне 230мм от пола. нужно колено-переходник 90-100 (типа того, что штатно у инсталляции, но короче)
Тогда двумя 100 отводами на 30гр или на 15 гр (в зависимости от высоты стяжки) выводите на треб.уровень и крепите к инстал.узлу и ставите заглушку 100 .Штатный вывод не потребуеться,а на установку покупаете белый прямой 100 раструб VIEGA к выводу унитаза(150-200 р)
06.06.2007 в 11:45:04
народ, подскажите плиз, какой точно внутренний диаметр у "толстого" отвода? 110мм или 100мм? импортные уголки 110ммх90мм подойдут? нашел у Geberit много всего интересного, в том числе сверхкомпактный S-переходник, но не могу сейчас померить размеры у штатной конструкции.
08.06.2007 в 03:12:41
после ряда замеров удалось максимально конкретизировать задачу:
центр 110мм отвода стояка находится на уровне 95мм от чистого пола. необходимо иметь центр 90мм патрубка, установленного на исталляции, на высоте 242(+-10мм) от чистого пола. при этом столь небольшой подъем (147мм) нужно сделать при минимальной потере глубины помещения.
я придумал такую схему (см. аттач): в стояк устанавливается штатный 90гр. патрубок 90х110, штатно установленный на инсталляции (подрезается на нужную длину). в него вставляется аналогичный 90гр. патрубок, но с размерами входа-выхода 90х90 (этот патрубок крепится на инсталляции).
однако, нигде не могу найти этот самый 90х90 с фланцем для крепления к инсталляции. все говорят, что не возят. кто-нибудь знает, где его можно купить в Москве, желательно в магазине, а не на рынке.
или, может быть, можно сделать 90х90 из 90х110? у него же широкая часть (110) начинается не сразу, а только 50мм ниже изгиба (см. схему). отпилить от него широкую часть и дело в шляпе? единственное, не могу проверить, влезет ли он в 90мм вход? померил диаметр, выходит 92мм. 90х110 в наличии есть.
08.06.2007 в 03:24:40
partietz написал : однако, нигде не могу найти этот самый 90х90 с фланцем для крепления к инсталляции
Есть у меня такой,черненький,обращайтесь,конт.инфа здесь
10.06.2007 в 02:16:17
свершилось :)
был закуплен 90гр инсталляционный патрубок 90х90, штатный 90х110 был обрезан и установлен горизонтально.
высота центра выпуска канализации от чистого пола составляет 235мм. правда, пришлось все-таки потерять 40мм глубины из-за того, что у штатного патрубка диаметр 110мм начинается 40мм спустя :) в каталогах Sanit видел такие, у которых 110мм начинается сразу после изгиба, но вот живьем их, похоже, не найти.
что скажет общественность на тему крепления инсталляции? нужно ли еще как-то усиливать? читал у Valena про бетонирование, но что-то не очень представляю себе процесс.
Дмитрию Tehnik-san еще раз спасибо за готовность помочь с патрубком!
11.06.2007 в 09:13:18
Оно то свершилось,но 90 градусов это не есть хорошо.
12.06.2007 в 19:49:08
26Nik написал : Оно то свершилось,но 90 градусов это не есть хорошо.
ваши предложения? особенно с учетом того, что при нынешней конфигурации глубина помещения получается 110см (т.е. габариты с/у 850х1100). я в курсе, что 90гр. переходы не делают, но здесь я не смог придумать ничего лучше для подвесного унитаза.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу