Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

19.10.2008 в 23:10:41

Дядя написал : В том то и дело слишком маленький разбег. Не для центрального отопления

у вас что, паровое отопление??? :swoon завидую! :)

NNN написал : Админ, пора открывать тему "Испытания" и все сообщения переносить туды.

поддерживаю! Было бы неплохо делиться опытом

0
serges
serges
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 298

19.10.2008 в 23:15:56

Вот и мне непонятно, какова вероятность температуры в 100 гр. и давления в 10 очков в системе отопления многоквартирного дома с изношенными за 30 лет трубами, с древними забитыми *****м радиаторами? Скорее рванет ржавая труба или рабиатор, чем новый ПП или МП. В новых домах - да, я с вами согласен, вредить нельзя.

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

19.10.2008 в 23:24:42

serges ваши предложения.

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

19.10.2008 в 23:51:19

ну, поскольку предлржений от serges не поступило, то выскажу лично свое скромное мнение. Испытывать надо! Причем надо в разных условиях и разные материалы. Это позволит каждому лучше понимать качество материалов. Особенно ценно будет испытание однотипных изделий, будь то труба, фитинги или запорная арматура, и, чем черт не шутит (:)), радиаторов отопления, котлов, бойлеров, тепловых насосов, солнечных коллекторов, (и тут началось...в то время, как коробли бороздят просторы вселенной...). (ну, начиная с радиаторов, шутка, конечно). В общем, ну нужен раздел на форуме, посвященный всяким испытаниям, истязаниям и т.д. Это каждому поможет лучше чувствовать материалы.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

19.10.2008 в 23:58:18

serges написал : с изношенными за 30 лет трубами, с древними забитыми *****м радиаторами?

Вот этим трубам почти 50 лет,они сильно изношены?;)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.10.2008 в 09:38:10

Basil79 написал : у вас что, паровое отопление??? завидую!

Давайте не будем обсуждать то что мы здесь 100 раз обсуждали. У каждого сантехника свое мнение.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125226

20.10.2008 в 10:09:19

2serges В старых домах частенько стоят конвекторы из стальной трубы, которые еще лет 50 простоят.
ДОКА привёл фото, когда резал у себя трубы которым 43 года - картина была аналогичная - коррозии не было совсем - труба как новая.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

20.10.2008 в 10:19:47

Вот мне непонятно, например год назад смотрел дом после сдачи, какое-то время там работал.. Там ВСЕ разведено ппр.. Многие квартиры в Питере (если не треть всех) разведены металлопластиком. А если вдруг пустят, как и обещали, теплоноситель с Т 130?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125226

20.10.2008 в 10:33:16

Makarone написал : А если вдруг пустят, как и обещали, теплоноситель с Т 130?

Такая температура может быть только в магистрали, до ЦТП, ну или до смесительного узла в доме (как уж там конкретно теплосети реализованы - не знаю....)

PS Если дом по проекту на пластике, значит смесительная автоматика не даст температуру больше чем положено. (Ну если конечно проектировщики не двоечники и автоматика не из Китайского цинкового сплава)

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

20.10.2008 в 14:03:14

BV написал : Если дом по проекту на пластике, значит смесительная автоматика не даст температуру больше чем положено.

Или откат был хорош. Автоматика... То быдло, что "рулит" на ЦТП/ИТП, и в закрытую может элементарно за 100 дать, при "городе" 120-130. И никакая автоматика не спасет (которую, к слову, просто отключают по пьяни или недомыслию).

BV написал : (Ну если конечно проектировщики не двоечники и автоматика не из Китайского цинкового сплава)

Вот только об этом не надо - китайское г-но от застройщика это норма жизни. Да и от проектировщиков косяков хватает.

0

in my humble opinion

BoaSoft
BoaSoft
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Курск

Сообщений: 357

20.10.2008 в 14:21:10

ДОКА написал : Вот этим трубам почти 50 лет,они сильно изношены?

Неделю назад менял полотенцесушитель. На уровне пола труба выглядела как заточеный карандаш. Резьбовые части около старого пс - как фольга. Но, выше, после сварки газовая толстостенная труба. Чуть плашка не лопнула :(. На срезе - как с завода. Хвост в подвале - слегка корозия сверху. Внутри - как с завода. Дому 40 лет. От постройки капремонта не было.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.