18.07.2007 в 11:22:40

AV_B написал : еще: не будет ли выбивать автомат 16А при такой нагрузке (800+900+300+150+1000)?

Если автомат исправен, то гарантированно не будет. Вы сами можете посчитать 3150вт/220=14,31А
Еще смотрим - http://www.ommetr.ru/diagnostika/rekom_avt.html и видим что 16А автомат должен не отрубаться в течение часа при 18А

0
AV_B
AV_B
Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

18.07.2007 в 19:20:10

Чистая теория мне понятно, это я считал. Но практика бывает иногда другой - например, при запуске отжима на стиралке или пуске мотора ванны происходит кратковременный скачок тока=>вырубает автомат. Переделывать будет очень неудобно, долго и дорого. Поэтому хочется сразу решить потенциальные проблемы.

А с этим как?

AV_B написал : Скажем так: от регулятора до распред коробки идет провод 3х1.5 мм кв, в коробке клеммой Wago я соединяю РЕ от ТП проводом 2.5 мм кв. и далее в КУП - это нормально будет?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25014

19.07.2007 в 12:06:51

AV_B написал : кратковременный скачок тока

Защита от сверхтока в автомате С16 не имеет права сработать при токе менее 80А. Для примера, у меня двухкиловаттная циркулярная пила (плавного пуска нет) успешно стартует под защитой В10 (это 30..50А). При зажатом диске выбивает.

от регулятора до распред коробки идет провод 3х1.5 мм кв, в коробке клеммой Wago я соединяю РЕ от ТП проводом 2.5 мм кв. и далее в КУП - это нормально будет?

Желательно тянуть проводник СУП непосредственно от регулятора.

0
AV_B
AV_B
Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

19.07.2007 в 20:02:39

ВТБ! написал : Желательно тянуть проводник СУП непосредственно от регулятора

Так и сделаю. Купил спец. коробку немецкую (фото), хомут для трубы и кабель желто-зеленый 6 мм кв. - буду тянуть.

ВТБ! написал : Защита от сверхтока в автомате С16 не имеет права сработать при токе менее 80А

Понятно.

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.07.2007 в 20:15:33

AV_B написал : Купил спец. коробку немецкую (фото)

Весчь! Круто! Стоит наверное немеряно?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

AV_B
AV_B
Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

19.07.2007 в 20:37:39

10$ - более чем вменяемая цена чтобы сделать правильно и красиво.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.07.2007 в 20:46:35

AV_B написал : 10$ - более чем вменяемая цена чтобы сделать правильно и красиво.

Согласен. По божески. И красиво.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25014

19.07.2007 в 21:16:41

AV_B

Хорошая вещь, можно использовать в качестве ГЗШ в сухом подвале. А во влажном помещении лучше бы в коробочке с уплотнителями и сальниками. Да и стальной пруток или стальную полосу зажать не удастся - нету их в ванной, только тонкие медные провода...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25014

19.07.2007 в 21:19:25

Но шина с двумя винтами на проводник - это очень правильно. Согнуть моножилу не всегда выходит...

Можно эту шину в коробочку IP44 спрятать.

0
AV_B
AV_B
Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

20.07.2007 в 16:47:06

ВТБ! написал : Да и стальной пруток или стальную полосу зажать не удастся - нету их в ванной, только тонкие медные провода...

Так можно закрепить этим местом за ножку ванны, арматуру и т. п.

ВТБ! написал : Можно эту шину в коробочку IP44 спрятать.

У меня она будет стоять под экраном ванны, думаю, это лишнее...

0
AV_B
AV_B
Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

22.07.2007 в 23:24:52

Идем далее...

Как лучше подключить УЗО 10 мА - после УЗО 30 мА или параллельно с ним?

0