2Сам-Бы! Несколько лет назад столкнулся с аналогичной ситуацией : стальные радиаторы Kermi и п.п. неармированные трубы 32(стояки), 25 и 20 диаметра в 3 эт. деревянном доме. Двутрубная система,боковое подключение ,теплоноситель вода (был антифриз).Системе 7 лет. В полную меру нагревался только первый от стояка радиатор ,а последние во всех ветках вообще не работали. Когда стал разбираться ,оказалось что все трубы почти полностью забиты черным хлопьеобразным шламом , то же в радиаторах ,насосе и котле (из него полведра этой гадости выгреб). После тщательной промывки трубы заменил на металлопластиковые. Все заработало. Шлам мог образоваться по двум причинам : некачественный антифриз и диффузия кислорода в теплоноситель через п.п. трубы. Убедитесь в том ,что трубы и радиаторы не забиты .