10.01.2011 в 20:11:51
Это офисная кухня. Устанавливая эту систему, приследовали 2 цели -работающий пример предлагаемого оборудования и приготовление горячей воды для работников фирмы. На шикарный выставочный зал еще не заработали......
10.01.2011 в 21:40:10
рубить руки. молча рубить.
12.01.2011 в 00:24:03
JUDAS написал : Выставляю на суд общества работу Арт-сантехника по монтажу гелиосистемы
Это просто жесть :) ни в сказаке сказать, ни пером написать..
12.01.2011 в 00:35:47
А я никакой жести, кроме заглушек, не заметил:o
12.01.2011 в 11:48:34
Возможно по фотографии это тяжело понять, но суть первой фотки в том, что если бы Арт-сантехник поменял местами выводы труб из под пола местами, то этого замысловатого обвода можно было вообще избежать. Но Он же Арт-сантехник все таки! Одни делают скульптуры из гипса, а другие из труб.....
12.01.2011 в 12:01:10
JUDAS написал : что если бы Арт-сантехник поменял местами выводы труб из под пола местами, то этого замысловатого обвода можно было вообще избежать
Ааа...:) Понял:) У меня часто подобные ляпы бывают - сначала делаю (естественно без какого либо проекта или чертежа;)), а потом думаю:)
12.01.2011 в 14:22:51
JUDAS написал : Но Он же Арт-сантехник все таки! Одни делают скульптуры из гипса, а другие из труб.....
его- муза посетила:)
15.01.2011 в 01:54:40
73-х летний ветеран , челябинец Геннадий Задворнов , погиб в кипятке из-за оторвавшегося радиатора
зы.... тот самый радиатор Фото: Александр Дыбин
16.01.2011 в 00:15:06
solo написал : всем ставим и ничего
Моему братану тоже так поставили.Приводили примеры как поставили этому (перцу), тому (фрукту.).Я на монтаже не присутствовал.Лет 5 братан промучился В холодном доме. Поменял котёл,окна,хотел дом с наружи утеплять.Батареи еле грели.Так бы и мёрз, но решил переделать лестницу на второй этаж.В перекрытии нашли две трубы(подача-обратка).После долгих раздумий пришли к выводу, что что-то не так.Разрезали трубы и перепояли крест на крест.Циркуляция не заставила себя ждать.Правда пришлось менять половину кранов у батарей, так как от застоя они потекли при внезапно поднявшемся довлении системы.Ну радости небыло придела.
solo написал : А выбивать зубы многие просто не пойдут. Забудут как страшный сон и найдут тех, кто сделает по-другому
Это точно.Но деньги те содрали не малые.
17.01.2011 в 20:34:56
Из рассказа заказчика.
Умер друг. Поставили джакузи + сделали электрический теплый пол. Сифон протек, а УЗО почему то не сработало. Человека не стало.....
17.01.2011 в 20:46:26
Levit написал : Из рассказа заказчика.
Байка. У электрического ТП потенциал равномерно распределён по площади. А джакуззи из акрила- диэлектрика. В "Разрушителях легенд" на Discovery Channal ребятам надо было много электротехники в ванну с водой покидать прежде чем возникли условия предположительно-летального исхода...включённые в розетку утюги, тостеры, и т.п.
17.01.2011 в 21:21:44
maestro-san написал : Байка.
Тоже так думаю. Грел раньше ванну, в отсутствии горячей воды, просто связка больших проволочных резисторов, к ним провод и в розетку, резисторы в ванну. Сколько раз, по запарке, температуру воды рукой проверял, забыв выключить - жив до сих пор:)
17.01.2011 в 21:23:11
Наверное погиб не в ванной? Если точечно повреждён кабель, эл.ток конечно течет по короткому пути между электродами. Возможно повреждений не одно и между ними есть расстояние для шага?
17.01.2011 в 21:26:25
погиб выйдя из ванны. хз думаю был поврежден и сам мат эл. пола...
20.01.2011 в 23:03:01
Коллекторы называются FER. Фото коллекторов FOR тоже было.