АКВАГАЗ написал : разводку коллекторную сшитым полиэтиленом

Надеюсь касается водоснабжения? Я насчёт кислородной диффузии.:)

master.msk написал : во всяком случае в самом магазе))

Ну, как оказалось и не только в магазе, по моему здешний "знайка":yu не намного выше.

Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

30.10.2011 в 12:32:25

#2688710

AlZh написал : Надеюсь касается водоснабжения? Я насчёт кислородной диффузии.:)

.

Из практики, конечно гораздо лучше и удобнее коллекторную разводку отопления вести Металлопластиком. Проще гнуть и форму держит. Ведь по сути Металлопластик - это тот же сшитый полиэтилен. В Европе он сейчас наиболее популярен. А насчет диффузии, есть масса вариантов сшитого полиэтилена с кислородозащитным слоем : С наружным слоем ( EvonPEX), со слоем посередине, так называемая пятислойная труба, Трубы PEX с наружным алюминием, типа Viega и т.д. То что, В России сейчас с недоверием начинают относиться к Металлопластику связано с массовым применение труб МПТ по 12 руб за метр и аналогичным фитингом. Трубы МПТ дешевле 25 руб, по определению сделаны не из сшитого полиэтилена , а из простого полиэтилена, с рабочей температурой до 60 градусов. При температуре теплоносителя выше 60 градусов Полиэтилен усаживается и теплоноситель начинает протекать в местах крепления фитингов. Поэтому выбирайте надежых, проверенных производителей, и работайте с Металлопластиком либо другим материалом, наиболее подходящим по условиям и параметрам.

Аватар пользователя
AlZh

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

30.10.2011 в 21:58:31

#2689626

АКВАГАЗ написал : То что, В России сейчас с недоверием начинают относиться к Металлопластику связано с массовым применение труб МПТ по 12 руб за метр и аналогичным фитингом.

Это точно.:applause: Сам уже больше десятка лет Henco применяю. По поводу барьера: признаю только металл, а например OXYDEX слой, обработанный этиленвинилалкоголем, всё равно не дают полной защиты. А остальные параметры неплохи.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

31.10.2011 в 01:17:38

#2690032

AlZh написал : Надеюсь касается водоснабжения? Я насчёт кислородной диффузии.

а какая разница в ЦО? там и без диффузии хватает чему окислять, как бы ты ни заботился о своем участке в 3 метра...

Аватар пользователя
AlZh

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

31.10.2011 в 07:29:34

#2690179

Олегович написал : а какая разница в ЦО?

Я разве упоминал про него, про конкретный случай? Писано о материале общо.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

02.11.2011 в 23:35:50

#2695313

Rifar Monolit из Леруа...без коментариев...ОТК был на перекуре :)

Аватар пользователя
Kranoff

Местный

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1374

06.11.2011 в 04:30:35

#2700066

Весёлая канализация

Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

06.11.2011 в 10:02:09

#2700139

Через год работы смесителя Blanco потекла гибкая подводка на ГВС .На фото видна струйка. Смеситель ставили мы год назад,установлена подводка из комплекта смесителя. Смеситель стоял в бане на миникухне, баня отапливается электроконвекторами и морозов еще не было.Давление в системе ХВС 3.5 бара ,на гвс стоит бойлер электрический.Хорошо хозяин был в этот момент в бане и вовремя заметил, но шкаф кухонной мойки под замену ,разбух.

Максим.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

11.11.2011 в 23:06:15

#2711800

Какие-то нерадивые сантехники это все делали,что сразу сделали смотреть страшно , в самом выборе маиериала для отопления,да не перевелись на русси еще дураки кто отопление металлопластом ведет ну что-ж поделать нравится наверно потом переделовать енту порнуху и за свой счет.А что касается переделки -недоделки подчеркиваю недоделки!!! жопа полная где у тебя краны в другом месте стоят что же ты если у тебя одна батарея потекет или еще что будеш всю систему останавливать а потом водичку сливать! а эти металлодержатели возле арки дааа как только руки не отрубили за такую работку!

Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

12.11.2011 в 14:33:59

#2712810

ALEX-SANGURU написал : да не перевелись на русси еще дураки

.. вы считаете, что достаточно взять себе ник "гуру" , чтобы стать умным?...

Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

12.11.2011 в 17:30:42

#2713156

Байпасс написал : .. вы считаете, что достаточно взять себе ник "гуру" , чтобы стать умным?...

Как вы Яхту назовете, так она и поплывет...

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

12.11.2011 в 19:28:23

#2713344

Осторожно ! Халтура от деятелей из фирмы Sanyzel

Цитата из их рекламного буклета:

*Ответственно заявляем - искренне заинтересованы в том, что бы другие фирмы последовали нашему примеру, предоставляя клиентам услуги высочайшего качества ремонта ванных комнат, как по форме, так и по содержанию*

Теплый пол от ГВС - это "Ремонт ванной комнаты - Сходненская" Обратите внимание - после КФРД ставят ещё и FK06 :eek:

На фотографиях их выполненных работ - фото узлов ввода воды в квартирах в основном нигде не показано , все закрыто плиткой , но то даже то , что можно у них кое-где увидеть - говорит о проф-пригодности "мастеров" из этой "шарашки"

Аватар пользователя
AlZh

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

12.11.2011 в 21:05:25

#2713560

Байпасс написал : . вы считаете, что достаточно взять себе ник "гуру" , чтобы стать умным?...

Что Вы! Нет, конечно... Ещё и Ридну Мову коверкать.

Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

12.11.2011 в 21:31:40

#2713633

Tehnik-san написал : Осторожно ! Халтура от деятелей из фирмы Sanyzel *Ответственно заявляем - искренне заинтересованы в том, что бы другие фирмы последовали нашему примеру, предоставляя клиентам услуги высочайшего качества ремонта ванных комнат, как по форме, так и по содержанию* Теплый пол от ГВС - это "Ремонт ванной комнаты - Сходненская"

Теплый пол в таком виде - ЭТО ПЕСНЯ!!! Они бы еще заземление на эту медную трубу присобачили. Для верности.... Чтобы если затапливать всех, то наверняка!!!

Аватар пользователя
AlZh

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

12.11.2011 в 21:41:39

#2713663

АКВАГАЗ написал : Теплый пол в таком виде - ЭТО ПЕСНЯ!

Да, с Г.В.С. весьма "остроумно".

Аватар пользователя
Сам-Бы!

Местный

Регистрация: 16.12.2008

Одесса

Сообщений: 116

19.11.2011 в 17:43:25

#2728099

Система поддержания бойлера гвс ,а так-же (по заявлению монтажной организации) системы отопления ! Клиент должен был экономить 60-70 % ВСЕХ затрат на отопление и приготовление гвс в течении года.)) На самом-же деле ,суммы счетов иногда могли увеличиваться )) В общем обратился представитель клиента, с просьбой разобраться почему котел Beretta в режиме почти полной мощности не может прогреть ТРИ радиатора и ПС ... Ответ оказался прост - теплообменник бойлер гвс ,200 литров Drazice ,вся циркуляция на него через ппр 25 мм,против термо-статической арматуры на стальном радиаторе ))К тому-же сам контроллер не имеет режима подавления догрева бойлера от основного источника . А причиной стало закисание трехходового серво-клапана . При вопросе к менеджеру монтажной фирмы ,по телефону ,услышал ответ : "Мы к Вашей системе отопления, никакого отношения не имеем " )) А контора развернула масштабную деятельность на тер. Украины . Да кстати ,защиты от перегрева выполнена довольно необычно , т.к. прибор охлаждения теплоносителя в период простоя и возможного перегрева ,он-же радиатор стальной ,смонтирован непосредственно на крыше и на фронтоне ,подключено все это чудо без ограничений протока ,да и без возможности отсечения к тому-же ,то-есть теплоноситель в любом варианте будет проходить через охлаждающий прибор ,в двух метрах после поглощающего поля. Выводы каждый клиент делает сам ..иногда просто намного позже чем стоило ..и дороже .

Аватар пользователя
Greshnov

Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

25.11.2011 в 23:28:16

#2740731

Два радиатора Sira S1(алюминиевые радиаторы) потекли между секций установленные ранее застройщиком, простояли один сезон в многоэтажном доме(17этажей) На экспертизу не возили, решили заменить алюминий на биметалл.

Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

26.11.2011 в 23:27:07

#2742284

В одной весьма известной конторе хотел прикупил пару уголков Viega 1/2" ВР-НР. Перебрал порядка 10 штук - ВР без вопросов, а со стороны НР сильно завален проход в одну сторону - т.е. с одной стороны стенка очень толстая, с другой - крайне тонкая, у одного были видны нитки с внутренней стороны:helpКак буд то бы пьянство на производстве:clapping Фоток не делал, но могу, при случае.

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

26.11.2011 в 23:30:41

#2742291

Андраник, Есть такое.

Андраник написал : Фоток не делал, но могу, при случае

Данной теме будут достойны:mad:

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

26.11.2011 в 23:44:45

#2742319

EV.SA, более того, в другом, достаточно известном магазине, видел такой же бронзовый ВР-НР 1/2" угол, но нестандартной формы. Может совсем древний и раньше они были похожи по форме на обычные уголки типа GF, не знаю.

Аватар пользователя
asales

Местный

Регистрация: 31.08.2011

Москва

Сообщений: 262

29.11.2011 в 14:57:44

#2746652

Что за объект? по какому адресу, радиатор был ранее скручен, не слышал чтобы 4 секции завозились в РФ, их возили только три диллера.

Радиатор кстати очень высокого качества, продал их десят фур, заводского брака ни одного не было. Скорее всего перекручивали под клиента, не дотянули, и фот факт.

Аватар пользователя
ivhamster

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Иваново

Сообщений: 18

30.11.2011 в 20:12:05

#2749101

подскажите производителя, пожалуйста

Аватар пользователя
ГАЛЛОП

Местный

Регистрация: 05.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 460

30.11.2011 в 20:35:36

#2749151

БАЗ - Бологовский арматурный завод

Аватар пользователя
kluchnik

Местный

Регистрация: 02.06.2009

Омск

Сообщений: 1544

01.12.2011 в 19:40:03

#2751082

Вот и меня не миновала чаша сия. Кран на горячей воде - вырвало шток (не пойму - то ли коррозия, то-ли латунь не для сантехники.) Залито 3 этажа кипятком (улаживаю финансовые вопросы с соседями..). Кран простоял года три. Хотелось бы услышать мнение спецов - это что левак, или брак производителя, или я что-то не так эксплуатировал? Предъявление крана (без особых претензий, поскольку чека уже не хранил) в магазине вызвало реакцию :"Ух, ты, так еще не рвало... Но вообше краны наши (т.е они продавали, этого не отрицают) надежные"...

Аватар пользователя
dinand

Местный

Регистрация: 03.09.2010

Протвино

Сообщений: 359

01.12.2011 в 19:56:31

#2751125

Не простоял и года,на стояке хв.Кран БАЗ.д32

Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12212

01.12.2011 в 19:58:34

#2751129

kluchnik написал : Кран простоял года три.

Гарантия, я так понимаю, уже закончилась. Может быть прилагались какие-либо чрезмерные услия при открытии-закрытии крана? Краном часто пользовались? То есть закрывали-открывали. А может всего помаленьку, т.е. не очень хороший металл + коррозия + услилия, прикладываемые к крану при открытии-закрытии - вот и получили на выходе отказ.

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

01.12.2011 в 20:51:48

#2751278

kluchnik написал : Вот и меня не миновала чаша сия. Кран на горячей воде - вырвало шток (не пойму - то ли коррозия, то-ли латунь не для сантехники.) Залито 3 этажа кипятком (улаживаю финансовые вопросы с соседями..). Кран простоял года три. Хотелось бы услышать мнение спецов - это что левак, или брак производителя, или я что-то не так эксплуатировал? Предъявление крана (без особых претензий, поскольку чека уже не хранил) в магазине вызвало реакцию :"Ух, ты, так еще не рвало... Но вообше краны наши (т.е они продавали, этого не отрицают) надежные"...

этот кран конкретный левак!!! Странно что он у вас простоял 3 года! Это вина производителя и продавца. Пусть магазин вам Полностью компенсирует ущерб. Не бойтесь, подавайте на них в суд. Уверяю Вас , все они выплатят!!! Или закроют магазин.

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

01.12.2011 в 21:20:50

#2751352

kluchnik, ключевой момент- "SPAIN". Без "made in..." это фикция. Так же как "Italy" и "Germany".

Аватар пользователя
kluchnik

Местный

Регистрация: 02.06.2009

Омск

Сообщений: 1544

02.12.2011 в 10:28:16

#2752221

Спасибо! Но я поднял юристов нашей конторы, они говорят, что без чеков доказать то, что кран приобретен в магазине нереально, и их судебная практика тому пример... Требуйте не только чек, но и копию чека. Да и суды наши... Блин, купил на смену Валтек, тоже нет никаких гарантий, что не подделки (сейчас фальсификаторы уже пишут "маде ин...), бугатти - тоже подделывают, латунным кранам на рынках "а ля советский" доверия нет, из чего их делают сейчас - тоже лоторея. Раньше были чугунные - сейчас не осталось поди с древних времен СССР... ADM05 - краном пользовались не часто, пару раз в год (отсечной на входе в квартиру (хрущевка)). Усилий чрезмерных не прилагали, разрушение штока больше похоже на кавитационный износ, а не на коррозию, но латунь должна держать проток... Поражает то, что корпус крана толстостенный и достаточно прочен.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

02.12.2011 в 12:42:58

#2752417

NNN написал : ключевой момент- "SPAIN". Без "made in..." это фикция. Так же как "Italy" и "Germany".

да и с мейд ином не факт что оригинал....просто покупать арматуру надо в проверенных и надежных местах...например представительства иностранных компаний (иногда торгуют сами), их официальные диллеры, владельцы торговых марок, то есть все те конторы которым нет смысла по определению торговать леваком....а розничные точки это всегда лотерея особенно на рынках, даже если они всегда закупались у достойных поставщиков, могут быть варианты, когда затарятся не пойми где, например когда ключевая и очень ходовая позиция на основном складе отсутствует, и со словами "мамой клянусь" продадут как оригинал, как говорится даже глазом не моргнув :)