psnsergey написал : Был позавчера в магазине (у нас, на пр-те 100-лет Вл-ку магазин Timo), сфотал ценник и трубу "Не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка" :a :

А что смутило?, вроде все понятно полипропилен армированный алюминием и внутри полиэтилен, таких много Blueocean, например http://blueocean.spb.ru/content/ppr/prod-pipes/images/pipe-t3.jpg такие трубы еще называют композитными (на сколько это правильно непонятно)

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

12.05.2013 в 15:25:15

#3816602

elec004 написал : на сколько это правильно непонятно

Ага. И ещё непонятно, кем и где установлены нормативы и технология сварки такого композитного "пирога". Blueokean ведь утверждает, что по технологии для ПП, так ведь? А PERT не ПП...

0
Аватар пользователя
dinand

Местный

Регистрация: 03.09.2010

Протвино

Сообщений: 359

12.05.2013 в 18:50:08

#3816883

psnsergey, PERT-внутренний слой,видел,пробовал паять,странная труба.В процессе эксплуатации может произойти расслоение.

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

12.05.2013 в 20:09:41

#3817049

dinand написал : В процессе эксплуатации может произойти расслоение

так оно и есть . на фото это наглядно видно : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&page=99&p=3791671&viewfull=1#post3791671

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
elec004

Местный

Регистрация: 09.05.2013

Липецк

Сообщений: 4

13.05.2013 в 21:18:36

#3819081

psnsergey написал : Ага. И ещё непонятно, кем и где установлены нормативы и технология сварки такого композитного "пирога". Blueokean ведь утверждает, что по технологии для ПП, так ведь? А PERT не ПП...

Так ведь, верхний слой ПП и он для сварки, а Pert как и Al на сварку не влияют. Теоретически непосредственно с водой соприкасается более устойчивый к температурам и давлению слой полиэтилена

santex-SVAR написал : так оно и есть . на фото это наглядно видно : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&page=99&p=3791671&viewfull=1#post3791671

все-таки здесь больше смахивает на ПП/Ал/ПП не подкрашенный, больно уж толстый слой внутри, раньше таких дофига было, да и сейчас есть

0
Аватар пользователя
Cleric

Местный

Регистрация: 28.04.2013

Краснодар

Сообщений: 10

13.05.2013 в 23:39:03

#3819463

Парни, привет всем!

Прошу вас оценить разводку канализации, которую выполнил наш "мастер". Унитаз №1 установлен, унитаз №2 планируется поставить, вместо него сейчас заглушка на трубе. Уровни наклона труб соблюдены. Вечером зашёл на проверку, а на полу во втором помещении разлиты сточные воды... последними в тот день уходили строители, выливали воду в унитаз №1. Провёл эксперимент: в время спуска воды в унитаз №1 выбивается заглушка во втором помещении и вода выливается на пол. "Мастер" говорит: "вот когда поставим второй унитаз - всё станет отлично". Мы ему не верим. Если он не прав, как ему аргументировать? На что ссылаться? И как переделывать такую разводку, если это нужно? Рассудите, пожалуйста!!!

0
Аватар пользователя
SANTA IF

Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

13.05.2013 в 23:59:43

#3819511

Cleric, сделайте фото тройника на стояке, для наглядности.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.05.2013 в 00:01:55

#3819519

Cleric написал : вместо него сейчас заглушка на трубе.

Что понимается под словом заглушка? Унитаз 2 будет - плескать не будет.Но! Перед тем как упасть в стояк ,какашки гулять между унитазами будут. Клапана помогут.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11048

14.05.2013 в 00:04:19

#3819523

Cleric написал : Прошу вас оценить разводку канализации, которую выполнил наш "мастер".

Ему следует перебрать стояк, убрать тройник и вместо него поставить двух-плоскостную крестовину, чтобы на каждый ватерклозет шел свой овод, потому как стоки должны идти в одном направлении без захлестов в другие трассы.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.05.2013 в 00:18:09

#3819545

Опоздал,опоздал.Реакция опа

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

14.05.2013 в 01:51:10

#3819630

Tehnik-san написал : Ему следует перебрать стояк

Возможно, необязательно перебирать стояк. Может подойти косая крестовина вместо прямого тройника (пост 3986, второе фото) с заглушкой по центру. от неё далее полуотводами.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11048

14.05.2013 в 02:35:40

#3819653

АлекСАН_dr- тоже вариант , но я сомневаюсь, что не будет возражений у владельца удалить толчок еще см. на 20 от стены.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

14.05.2013 в 06:53:23

#3819716

Tehnik-san, конечно нужно выбирать оптимальный вариант "по месту". В любом случае, то, что есть, оставлять нельзя. Дерьмо будет гоняться от горшка к горшку и вываливаться в стояк только по мере заполнения трубы....

0
Аватар пользователя
Cleric

Местный

Регистрация: 28.04.2013

Краснодар

Сообщений: 10

14.05.2013 в 07:20:51

#3819731

касимов написал : Что понимается под словом заглушка?

Крышечка от запаха, вставляемая в трубу без уплотнителя.

0
Аватар пользователя
Cleric

Местный

Регистрация: 28.04.2013

Краснодар

Сообщений: 10

14.05.2013 в 13:03:04

#3820264

Tehnik-san написал : Ему следует перебрать стояк, убрать тройник и вместо него поставить двух-плоскостную крестовину, чтобы на каждый ватерклозет шел свой овод, потому как стоки должны идти в одном направлении без захлестов в другие трассы.

На картинке вижу, что отводы чуточку наклонены от горизонтальной оси вниз, так и есть? На сколько градусов? А горизонтальный уклон подойдёт?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.05.2013 в 16:28:08

#3820653

Cleric написал : отводы чуточку наклонены от горизонтальной оси вниз, так и есть?

В этом вся суть!

0
Аватар пользователя
Капитошка

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

14.05.2013 в 22:09:45

#3821273

Столкнулся у клиентов с трубой ПП марки 2 Deli Hui . Отдает блеском как те, что плывут при пайке и крошатся со временем. Мнение конечно субьективное, основанное на внешнем осмотре. На замену не убедил. Коль прочесть по русски, название забавно. Что там делить вдвоем. Может китайцы и впрямь прикололись. )))))))))) Есть у кого что-то на этот материал?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11048

14.05.2013 в 22:58:29

#3821382

Cleric написал : На картинке вижу, что отводы чуточку наклонены от горизонтальной оси вниз, так и есть? На сколько градусов?

110мм крестовина с отводами под 67 гр. Точное её наименование "Двух-плоскостная крестовина 110х110х110х67гр"

Cleric написал : А горизонтальный уклон подойдёт?

Это зависит от того, какой у вас по счету этаж.

0
Аватар пользователя
Cleric

Местный

Регистрация: 28.04.2013

Краснодар

Сообщений: 10

14.05.2013 в 23:37:00

#3821472

Tehnik-san написал : 110мм крестовина с отводами под 67 гр. Точное её наименование "Двух-плоскостная крестовина 110х110х110х67гр"

Это зависит от того, какой у вас по счету этаж.

10-ый, всего 17.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11048

14.05.2013 в 23:56:59

#3821520

Cleric- в таком случае, чтобы избежать захлеста стоков с верхних этажей, я бы поставил 67гр.

0
Аватар пользователя
AlZh

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

15.05.2013 в 22:23:05

#3823223

Cleric написал : Прошу вас оценить разводку канализации

Вообще диковато выглядит применение тройника в этом случае. Он (человек этот) что, "противоходом" собирал какое-то плечо? Чем вызвано? Я за крестовину, как мужики ответили.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

16.05.2013 в 01:08:49

#3823522

AlZh написал : Я за крестовину, как

Только не эту ;)

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
AlZh

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

16.05.2013 в 09:39:27

#3823744

EV.SA написал : Только не эту

Ну, безусловно.;)

0
Аватар пользователя
dinand

Местный

Регистрация: 03.09.2010

Протвино

Сообщений: 359

16.05.2013 в 18:55:41

#3824625

Вот такое наследство оставил нам победитель тендера по замене системы отопления в городской больнице.Проблемы начались сразу после включения отопления и продолжались весь отопительный сезон.Течи паяных соединений.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.05.2013 в 19:27:09

#3824665

dinand написал : Течи паяных соединений

Трубы левак.Остатки люминия на трубе после зачистки.Текут всегда. Счастье что не рванули зимой.

0
Аватар пользователя
dinand

Местный

Регистрация: 03.09.2010

Протвино

Сообщений: 359

16.05.2013 в 19:39:43

#3824679

После небольшого усилия тройник слез с трубы.Пайка:a Спрошу какой марки трубы,на куске который мне принесли не видно.

0
Аватар пользователя
Капитошка

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

16.05.2013 в 19:58:54

#3824708

Cлучаем не из тех, что зачистку наружной армировки производят болгаркой ? Встречал похожее у умельцев с таким способом "механизации"

0
Аватар пользователя
elec004

Местный

Регистрация: 09.05.2013

Липецк

Сообщений: 4

16.05.2013 в 21:20:00

#3824806

А можно на паяльнике только фитинг нагревать и потом быстренько на трубу), а чё, трубу-то замучаешься ворочать она длинная;)

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.05.2013 в 23:29:33

#3825043

elec004 написал : трубу-то замучаешься ворочать она длинная

Хотение получать деньги и ни хрена не делать? Работай паяльником.он легче.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

17.05.2013 в 10:57:37

#3825587

dinand написал : такое наследство оставил нам победитель тендера по замене системы отопления в городской больнице.

Нет, это тот, кто подписал со стороны больницы акт выполненных работ. бОльшая часть "сэкономленного" - у него. :a

0