beldmin написал : А вот разрез той самой, кривой спайки: Скажите кто что думает по данному поводу, в чем криминал собственно:confused:?
Если позволите, прокомментирую.
Криминала особого нет, но сварено явно не специалистом.
1) Главная ошибка. Сразу после соединения с фитингом, горячую трубу немного выталкивает из раструба фитинга. Допускать взаимного движения частей соединения во время застывания пластика очень нежелательно. Нужно некоторое время придерживать трубу, пока пластик не схватится (см. табличные данные "время остывания" в инструкции по монтажу). На фото четко видно, что труба не придерживалась, и свободно выскальзывала, образовав полость в раструбе фитинга, которая может препятствовать потоку жидкости;
2) Стыки перегреты, видимо использовался бюджетный сварочный аппарат, не выдерживающий заданную температуру 260 градусов, либо "передержаны" связующие детали;
3) При сварке монтажник пытался с усилием загнать трубу поглубже, мы не спроста для неопытных монтажников рекомендуем отмечать глубину погружения трубы в фитинг маркером;
4) Также не желательно допускать перекосов трубы относительно раструба фитинга;
5) Соединять фитинги перемычкой, как на фото, можно, однако если есть возможность, желательно все-же оставлять зазор между фитингами (хотя-бы 10 мм), чтобы в случае проблемы четко понимать, на что "грешить" (плохая сварка, или дефект производителя).
Если эта работа выполнена в пределах квартиры - не смертельно. Однако на крупных объектах подобное "качество" монтажа может вызвать проблемы при эксплуатации.