master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16865

24.09.2014 в 22:07:29

BV написал :

  • профиль поставить буквой П плоскстью к ванне

если бетон - возможно, но не стяжка.

BV написал :

  • на профиль - полоску резины

резина продавится, что есть - что нет, смысл ее?

BV написал : в профиль - ноги типа "винтовая опора" "регулируемая опора" и если надо удлинняем через длинную шестигранную гайку.

то что на фото "винтовая опора" с пластиковыми пятаками - не серьезно. Таких надо шт 15-20 для чугунной ванны

BV написал : или поискать тарелку отдельно

ванна-чугун, см. выше

BV написал : или вместо тарелки - такую "гайка с площадкой"

такая, да не совсем. Пластиковые "вкладыши" - не вариант. Нужно контрить второй гайкой выше.

BV написал : площадка под рым болт

ее не за что держать ключем

BV написал : гайка для стяжного винта

обычно используется для стяжки опалубки, там и резьба то не метрическая

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.09.2014 в 22:24:45

Бамбр написал : а что не так с этим клапаном?

Вы фотографии точно открывали? Неужели не видно, что пластик тарелки стал хрупким, а штоки выгрызло окружающим металлом так, что чуть-чуть осталось до их отламывания.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119959

24.09.2014 в 22:29:52

master.msk написал : резина продавится, что есть - что нет, смысл ее?

оставшаяся - хоть немного но снизит шум и контакт с дном помягче и поплотнее - не упрется в микрорельеф

master.msk написал : "винтовая опора" с пластиковыми пятаками - не серьезно.

бывают металл тарелки облитые пластиком...

Смысл поста - всеж попробовать сделать регулируемые опоры....

0
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16865

24.09.2014 в 22:33:43

BV написал : Смысл поста - всеж попробовать сделать регулируемые опоры....

Да, но такие, чтобы сами стояли и не падали, еще и ванну двигать надо по ним. Смысл поста: что то готовое найти в интернете и посоветовать - можно, проблематично будет воспользоваться советом :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119959

25.09.2014 в 00:12:06

master.msk, Я всегда ценю Вашу критику. Сказано без подколок.... Итого остается "гайка с площадкой" и площадка под рым болт + шпилька....

0
Kenny
Kenny
Новичок

Регистрация: 19.07.2011

Омск

Сообщений: 41

27.09.2014 в 19:30:17

обратный клапан Bugatti Nebraska 191 примерно через 3 года эксплуатации.

http://www.bugatti.ru/html/art%20191.html

этот снял сегодня с холодной воды

выработка есть, но не так критично, как на горячей воде несколькими постами выше но всё равно не приятно.

0
Карп
Карп
Новичок

Регистрация: 30.09.2014

Москва

Сообщений: 2

30.09.2014 в 20:45:43

Добрый вечер, друзья! Меняли мне отопление на МП. На одном соединении допустили такой косяк. Видно, что гильза сдвинута со своего места и фактически обжата только по одному кругу. Соединение крепкое и сухое, но все равно беспокоит, как по Вашему, просить переделать и получить дополнительное соединение в разводке, или лучше оставить как есть?

0
Вложение
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

30.09.2014 в 21:58:18

jekasus написал : Это заусовка в стиле "Версаче"

Плитка с такой каймой - это и в самом деле, стиль Версаче: http://www.keramarka.ru/versace-palace-pav-vstavka-14238-oro-nero-41h41.html Не очень дешёвая, прям скажем!

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.09.2014 в 22:05:52

Карп написал : Меняли мне отопление на МП. На одном соединении допустили такой косяк. Видно, что гильза сдвинута со своего места и фактически обжата только по одному кругу. Соединение крепкое и сухое, но все равно беспокоит, как по Вашему, просить переделать и получить дополнительное соединение в разводке, или лучше оставить как есть?

ЦО? Если да, то вот: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212727

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

01.10.2014 в 10:48:49

Карп, я опрессовывал трубу с надетыми только до половины фитингами до 30 бар - все ок. Вопрос в условиях эксплуатации, ссылку Вам дали.

А общую картину не покажете?

0
Pioneer1
Pioneer1
Местный

Регистрация: 17.02.2014

Новороссийск

Сообщений: 169

01.10.2014 в 16:01:45

Prok12, Для уверенности - вырезать и переделать. Mazayac, Уточните какая МП труба была у ТС, у него и цанги текли и пресс - может не в ЦО дело и не в фитингах?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу