24.09.2014 в 22:07:29
BV написал :
- профиль поставить буквой П плоскстью к ванне
если бетон - возможно, но не стяжка.
BV написал :
- на профиль - полоску резины
резина продавится, что есть - что нет, смысл ее?
BV написал : в профиль - ноги типа "винтовая опора" "регулируемая опора" и если надо удлинняем через длинную шестигранную гайку.
то что на фото "винтовая опора" с пластиковыми пятаками - не серьезно. Таких надо шт 15-20 для чугунной ванны
BV написал : или поискать тарелку отдельно
ванна-чугун, см. выше
BV написал : или вместо тарелки - такую "гайка с площадкой"
такая, да не совсем. Пластиковые "вкладыши" - не вариант. Нужно контрить второй гайкой выше.
BV написал : площадка под рым болт
ее не за что держать ключем
BV написал : гайка для стяжного винта
обычно используется для стяжки опалубки, там и резьба то не метрическая
24.09.2014 в 22:24:45
Бамбр написал : а что не так с этим клапаном?
Вы фотографии точно открывали? Неужели не видно, что пластик тарелки стал хрупким, а штоки выгрызло окружающим металлом так, что чуть-чуть осталось до их отламывания.
24.09.2014 в 22:29:52
master.msk написал : резина продавится, что есть - что нет, смысл ее?
оставшаяся - хоть немного но снизит шум и контакт с дном помягче и поплотнее - не упрется в микрорельеф
master.msk написал : "винтовая опора" с пластиковыми пятаками - не серьезно.
бывают металл тарелки облитые пластиком...
Смысл поста - всеж попробовать сделать регулируемые опоры....
24.09.2014 в 22:33:43
BV написал : Смысл поста - всеж попробовать сделать регулируемые опоры....
Да, но такие, чтобы сами стояли и не падали, еще и ванну двигать надо по ним. Смысл поста: что то готовое найти в интернете и посоветовать - можно, проблематично будет воспользоваться советом :)
25.09.2014 в 00:12:06
master.msk, Я всегда ценю Вашу критику. Сказано без подколок.... Итого остается "гайка с площадкой" и площадка под рым болт + шпилька....
27.09.2014 в 19:30:17
обратный клапан Bugatti Nebraska 191 примерно через 3 года эксплуатации.
этот снял сегодня с холодной воды
выработка есть, но не так критично, как на горячей воде
30.09.2014 в 20:45:43
Добрый вечер, друзья! Меняли мне отопление на МП. На одном соединении допустили такой косяк. Видно, что гильза сдвинута со своего места и фактически обжата только по одному кругу. Соединение крепкое и сухое, но все равно беспокоит, как по Вашему, просить переделать и получить дополнительное соединение в разводке, или лучше оставить как есть?
30.09.2014 в 21:58:18
jekasus написал : Это заусовка в стиле "Версаче"
Плитка с такой каймой - это и в самом деле, стиль Версаче:
30.09.2014 в 22:05:52
Карп написал : Меняли мне отопление на МП. На одном соединении допустили такой косяк. Видно, что гильза сдвинута со своего места и фактически обжата только по одному кругу. Соединение крепкое и сухое, но все равно беспокоит, как по Вашему, просить переделать и получить дополнительное соединение в разводке, или лучше оставить как есть?
ЦО? Если да, то вот:
01.10.2014 в 10:48:49
Карп, я опрессовывал трубу с надетыми только до половины фитингами до 30 бар - все ок. Вопрос в условиях эксплуатации, ссылку Вам дали.
А общую картину не покажете?
01.10.2014 в 16:01:45
Prok12, Для уверенности - вырезать и переделать. Mazayac, Уточните какая МП труба была у ТС, у него и цанги текли и пресс - может не в ЦО дело и не в фитингах?