17.02.2015 в 21:18:25
плакали даже жековские
17.02.2015 в 21:26:01
Олегович написал : плакали даже жековские
интересно что курит "автор"...:swoon Видимо, сначала были колебания- диагональ или боковое...решили диагональ и начали паять. После перекура решили что таки боковое лучше..
17.02.2015 в 22:16:59
АлекСАН_dr написал : Видимо
Видимо трубы были слишком длинные.
10-40-99@mail.ru
18.02.2015 в 17:38:54
Славик64 написал : Видимо трубы были слишком длинные.
всё намного проще: похоже не было правых гаек на радиатор (или как там они называются:confused:). И подключили слева. Там ведь резьба в разные стороны с разных сторон.
19.02.2015 в 08:59:31
Ну, справа Маевского виден, можно было диагональ хотя-бы сделать.
19.02.2015 в 10:23:50
Привет всем! Подскажите, что цэ такэ и как с этим бороться... Трубы - отопление в 10 этажке. Такой поворот трубы был сделан изначально при монтаже Была ли изначально трещинка - хз Прошло 2 года с монтажа Фото с нескольких ракурсов сверху сбоку снизу
19.02.2015 в 10:32:10
вот еще через линзу
19.02.2015 в 11:15:19
Бороться не надо. Надо переделать.
19.02.2015 в 11:18:09
Sergo2012, Это скорее всего не трещина, ППР армированный, вот и сняли верхний слой зачисткой перед сваркой, при сварке бортика не получилось. Мне кажется ничего страшного, хотя ППР на отоплении это уже не правильно.
19.02.2015 в 11:34:24
Спасибо за отклики! Переделать тоже думал, чтобы уже труба входила ровно наверное отводы малоградусные надо применить. вот только щас отопление кто отключать будет, у нас то ноль то -19 вчера вот было.
serges, а это точно ППР арм? насколько там видно, от стояка идут одни трубы, а перемычка из другого? ну все равно спасибо, чуть успокоили))) п.с. делал не я, я не монтажник, я потребитель монтажных услуг)))
19.02.2015 в 11:45:31
Sergo2012 написал : а перемычка из другого?
Перемычка из FV Plast fiber- он не зачищается. Труба похожа на FV Plast stabil. Поэтому, вероятно, это зачищенная часть видна.
19.02.2015 в 11:46:54
АлекСАН_dr написал : Перемычка из FV Plast fiber- он не зачищается. Проблемная труба другая, но в любом случае это не фаска от зачистки. Это ахтунг- менять как можно скорее.
футы ну ты, а я уже расслабился... спс за совет!!!
19.02.2015 в 11:53:45
Sergo2012 написал : футы ну ты, а я уже расслабился... спс за совет!!!
Sergo2012, я поспешил, потом исправился. Рассмотрел на фото пупырышки характерные для Штаби.
19.02.2015 в 12:06:20
АлекСАН_dr написал : Sergo2012, я поспешил, потом исправился. Рассмотрел на фото пупырышки характерные для Штаби.
и что это значит? блин ребят придется коньяку жахнуть, то одно то другое))) что делать-то? завтра санта должен придти, который делал это...
19.02.2015 в 12:10:16
Sergo2012 написал : и что это значит?
можно махнуть коньячку и расслабиться..)))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.