11.04.2018 в 22:07:04
BV написал: Где запрещена установка на вертикали 87 гр тройников?
А где там вертикаль? Там все в плоскости.
11.04.2018 в 22:18:52
ma-masha написал:
BV написал: Где запрещена установка на вертикали 87 гр тройников?
А где там вертикаль? Там все в плоскости.
ma-masha, после 4й минуты...
А так - яндекс в помощь
17.6. Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.
.
8.2.4 Для присоединения к стояку отводных трубопроводов следует предусматривать, как правило, косые крестовины и тройники. Исключение составляют двухплоскостные крестовины.
8.2.5 Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается.
8.2.6 Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается
Формально, прямой тройник в горизонтали располагать не запрещено
18.04.2018 в 11:45:45
Ну такое. В качественной сантехникой такое "Г" не часто попадается. НУ а если руки не от куда надо растут , то тут уж ничего не поможет :net: . Вызывать спеца тогда надо чтобы" косяков не было".
30.04.2018 в 20:51:20
у меня из-за воды, раз в год краны летят. Уже всякие брал фирмы, а вода никудышняя
05.05.2018 в 01:02:02
Рудольф Казаков написал: у меня из-за воды, раз в год краны летят.
Куда летят? Если летят, то это обычно не из воды, а из-за некачественных материалов после разрыва корпуса смесителя.
Рудольф Казаков написал: Уже всякие брал фирмы, а вода никудышняя
Всякие это какие? Grohe, Hansgrohe, Oras...
Или одноразовые китайцы подешевле?
Если совсем всё плохо делаем смеситель сами из пары кранов и труб:
05.05.2018 в 14:47:47
Прикольная залипуха, особенно понравилось произведение искусства под античную бронзу :clapping
20.05.2018 в 22:57:34
Помнится, кто-то искал систему для снятия показаний счетчиков воды под потолком. Я нашел этот объект. :a
02.06.2018 в 09:57:06
В этом ампутированном с чердака стыке от санты из УК прекрасно всё: и зачистка «устаревшей чешской» армированной трубы, и вид сварного шва, и толщина стенки «новой современной» муфты, и её материал (лопается с треском при резке!):
13.06.2018 в 20:23:57
Болгария тоже уже в списке стран, где лопаются пластиковые колбы фильтров...
Баш майсторът
14.06.2018 в 01:05:40
jekasus написал: Болгария тоже уже в списке стран, где лопаются пластиковые колбы фильтров...
Что-то по кранам не разобрать на какой воде это всё стояло. По левому крану на холодной, а по правому на горячей...
14.06.2018 в 23:49:11
Там нет ГВС, кран перед фильтром, кран после него. Цвет заглушек на кранах не играет роли...
Баш майсторът
22.06.2018 в 18:52:34
Зачем наши с... эту хрень под бойлером делают?... Штуковина с каплей воды - это взрывник, который изпользовали много-много лет назад в комбинации с обратным клапаном.
Баш майсторът
29.06.2018 в 15:00:19
На фото вскрытый бойлер ( потёк в месте, где к ёмкости приварены крепления - видимо - это слабое место подобных ёмкостей ). Удивила толщина стенок, по моим ощущениям не более 1мм. возможно тоньше ( специально не мерил ).
29.06.2018 в 20:33:49
ARS1972 написал: Удивила толщина стенок, по моим ощущениям не более 1мм.
Лучше порвется по швам водосодержатель, чем рванет и стены дома снесет.
Баш майсторът
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.