Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3278

20.09.2021 в 14:48:47

AKI написал: Тут сложность в том, что оценить цедит ОК в обратном направлении или нет без разборки очень сложно.

Соединить ФГОшки перемычкой и посмотреть на счётчик?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.09.2021 в 15:10:33

Inter, не поможет. ОК - после счётчиков, ФГО - до. Надо перекрыть вводной кран, открутить пробку ФГО, затем как-то обеспечить давление после ОК. Обратная промывка - страшная редкость. Разве что вместо душевой лейки заглушку вкрутить. Но для термостата уже не сработает. О, ГП с двумя накидными гайками вместо смесителя прикрутить.

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3278

20.09.2021 в 15:23:09

Mazayac написал: не поможет. ОК - после счётчиков, ФГО - до.

Mazayac, да, затупил :(

Mazayac написал: ГП с двумя накидными гайками вместо смесителя прикрутить.

РД?

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

20.09.2021 в 16:05:44

Inter написал: Соединить ФГОшки перемычкой и посмотреть на счётчик?

Иногда цедит очень медленно. Счетчик может не показать.

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3278

20.09.2021 в 16:26:16

AKI написал: Иногда цедит очень медленно. Счетчик может не показать.

Ок! Другая версия-пусть очень медленно и счётчик не показывает-за ночь то изменится температура арматуры на вводе? Утром прикоснуться к тем же фгошкам до пользования сантехприборами.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

20.09.2021 в 16:28:17

Technik-san написал: Кстати, в Европе с 2004 года действует Директива Европейского Сообщества 76/769/ЕЕС Об ограничении применения никелевых покрытий

Тут видимо какая-то ошибка: Директива ЕС 76/769/ЕЕС это документ 1976-го года. Утративший свою силу. Вместо него выпущен обновленный регламент 1907/2006. Скачать его можно тут. В нем действительно есть ограничение на использование Никеля. Но в ювелирных изделиях и прочих аксессуарах-гаджетах, которые напрямую контактируют с кожей человека. Объясняется просто: у некоторых людей (5-15%) Никель вызывает аллергию. Сталкивался с таким еще в советские времена: никелированный браслет часов зеленил руку и вызывал раздражение одному из родственников. Тут видимо много зависит от состава пота и других кожных выделений. И разумеется, индивидуальной реакции.

В водопроводной воде (с типовым pH 6-8) никелевое покрытие растворяется крайне медленно. А вот если pH увеличить (сделать воду щелочной), например для ЦО, то никель растворяется буквально за пару-троку лет.

Я высказываю только свое мнение, но после Греты Тумберг моет отношение к экологическим заморочкам европейцев сильно ухудшилось. Да и избавиться от Никеля в водопроводе быстро не получится. Слишком много выпущено фитингов, в т.ч. именитыми брендами.

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

20.09.2021 в 18:17:40

AKI, Респект !!! :applause:

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.09.2021 в 20:16:49

Inter написал:

Mazayac, да, затупил :(

Mazayac написал: ГП с двумя накидными гайками вместо смесителя прикрутить.

РД?

Inter, теперь моя очередь :) Точно, РД не дадут.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.09.2021 в 20:19:45

AKI, следует отметить, что от никеля немцы избавляются и в водопроводе.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

20.09.2021 в 20:57:19

Technik-san, в личку загляните пожалуйста.

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10435

23.09.2021 в 10:55:53

Москва, прелести кап.ремонт (две недели уже как отопительный сезон, но тепла нет, работуют практически круглосуточно латая дыры в сварке), подрядчиком работ по кап.ремонту выступает местный Жилищник, квалификация сварщиков на нуле - переваривают по несколько раз меняя не специалистов на других не специалистов, учатся на жителях заливая квартиры и прожигая обои:

ссылка

Почти уверен, что старые трубы простояли бы ещё не одно десятилетие, а после такого кап.ремонта хорошо, если несколько лет простоят при условии что удасться запустить систему, т.к. идут постоянные прорывы при пусках тепла (опресовку вроде как проходят, но не понятно как).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу