Technik-san написал: хотелось бы для начала воочию увидеть предметные примеры разрушения от высокой температуры прокладок из NBR на обратных клапанах любых производителей

Фото трех ОК (два оригинальных и один поддельный) вышедших из строя (на ГВС):

Во всех прокладки из NBR задубели, и перестали держать воду в обратном направлении.

Тут ОК в разборе:

Фото после шлифовки седла золотника и прокладки. Но даже после шлифовки на приладке остался скол в середине:

После второй разборки заменил прокладку из NBR на EPDM. Было это пару лет назад. До этого клапана начинали пропускать (прокладки дубели) примерно за пять лет. Разумеется, это зависит и от воды, и от температуры. Но эти были на ГВС в Москве (СВАО). Еще два на ХВС прожили чуть дольше.

Тут сложность в том, что оценить цедит ОК в обратном направлении или нет без разборки очень сложно. Нужно или опрессовку проводить (что не совсем корректно, поскольку давление может даже задубевшую прокладку прижать) или извлекать ОК из монтажа.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2993

20.09.2021 в 14:48:47

AKI написал: Тут сложность в том, что оценить цедит ОК в обратном направлении или нет без разборки очень сложно.

Соединить ФГОшки перемычкой и посмотреть на счётчик?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.09.2021 в 15:10:33

Inter, не поможет. ОК - после счётчиков, ФГО - до. Надо перекрыть вводной кран, открутить пробку ФГО, затем как-то обеспечить давление после ОК. Обратная промывка - страшная редкость. Разве что вместо душевой лейки заглушку вкрутить. Но для термостата уже не сработает. О, ГП с двумя накидными гайками вместо смесителя прикрутить.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2993

20.09.2021 в 15:23:09

Mazayac написал: не поможет. ОК - после счётчиков, ФГО - до.

Mazayac, да, затупил :(

Mazayac написал: ГП с двумя накидными гайками вместо смесителя прикрутить.

РД?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

20.09.2021 в 16:05:44

Inter написал: Соединить ФГОшки перемычкой и посмотреть на счётчик?

Иногда цедит очень медленно. Счетчик может не показать.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2993

20.09.2021 в 16:26:16

AKI написал: Иногда цедит очень медленно. Счетчик может не показать.

Ок! Другая версия-пусть очень медленно и счётчик не показывает-за ночь то изменится температура арматуры на вводе? Утром прикоснуться к тем же фгошкам до пользования сантехприборами.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

20.09.2021 в 16:28:17

Technik-san написал: Кстати, в Европе с 2004 года действует Директива Европейского Сообщества 76/769/ЕЕС Об ограничении применения никелевых покрытий

Тут видимо какая-то ошибка: Директива ЕС 76/769/ЕЕС это документ 1976-го года. Утративший свою силу. Вместо него выпущен обновленный регламент 1907/2006. Скачать его можно тут. В нем действительно есть ограничение на использование Никеля. Но в ювелирных изделиях и прочих аксессуарах-гаджетах, которые напрямую контактируют с кожей человека. Объясняется просто: у некоторых людей (5-15%) Никель вызывает аллергию. Сталкивался с таким еще в советские времена: никелированный браслет часов зеленил руку и вызывал раздражение одному из родственников. Тут видимо много зависит от состава пота и других кожных выделений. И разумеется, индивидуальной реакции.

В водопроводной воде (с типовым pH 6-8) никелевое покрытие растворяется крайне медленно. А вот если pH увеличить (сделать воду щелочной), например для ЦО, то никель растворяется буквально за пару-троку лет.

Я высказываю только свое мнение, но после Греты Тумберг моет отношение к экологическим заморочкам европейцев сильно ухудшилось. Да и избавиться от Никеля в водопроводе быстро не получится. Слишком много выпущено фитингов, в т.ч. именитыми брендами.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

20.09.2021 в 18:17:40

AKI, Респект !!! :applause:

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.09.2021 в 20:16:49

Inter написал:

Mazayac, да, затупил :(

Mazayac написал: ГП с двумя накидными гайками вместо смесителя прикрутить.

РД?

Inter, теперь моя очередь :) Точно, РД не дадут.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.09.2021 в 20:19:45

AKI, следует отметить, что от никеля немцы избавляются и в водопроводе.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

20.09.2021 в 20:57:19

Technik-san, в личку загляните пожалуйста.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10304

23.09.2021 в 10:55:53

Москва, прелести кап.ремонт (две недели уже как отопительный сезон, но тепла нет, работуют практически круглосуточно латая дыры в сварке), подрядчиком работ по кап.ремонту выступает местный Жилищник, квалификация сварщиков на нуле - переваривают по несколько раз меняя не специалистов на других не специалистов, учатся на жителях заливая квартиры и прожигая обои:

ссылка

Почти уверен, что старые трубы простояли бы ещё не одно десятилетие, а после такого кап.ремонта хорошо, если несколько лет простоят при условии что удасться запустить систему, т.к. идут постоянные прорывы при пусках тепла (опресовку вроде как проходят, но не понятно как).

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

23.09.2021 в 12:48:35

Mazayac написал: следует отметить, что от никеля немцы избавляются и в водопроводе.

и от свинца тоже избавляются. А свинец это один из компонентов латуни устойчивой к вымыванию цинка. Но немцев можно понять: они воду пьют из-под крана. Ибо нормы отслеживаются. В сети есть видео про водопровод Берлина. Смотреть его можно только с лютой завистью. Даже система оповещения (на случай аварий) отработана и тестируется регулярно.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

23.09.2021 в 13:09:39

ser000 написал: переваривают по несколько раз меняя не специалистов на других не специалистов, учатся на жителях заливая квартиры и прожигая обои

Как говорит Mazayac "срали-мазали". Ужас. Хотя чего ожидать то при квалификации сварщиков из "жарких стран" (читай: жилищника). Хотя в моем районе в УК работают русские сварщики. Правда их основной бизнес - халтура по переварке стояков отопления. За один стояк берут 5 тыс. Варят газом, очень аккуратно. Швы просто загляденье, обои закрывают асбестом. При случае выложу фото (варили знакомым).

ser000 написал: Почти уверен, что старые трубы простояли бы ещё не одно десятилетие

В этом еще одна проблема: оценить реальный износ (не по регламенту, кап ремонта, а по состоянию) - никто не может. Нет ни оборудования, ни навыков.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10304

23.09.2021 в 15:44:33

AKI написал: В этом еще одна проблема: оценить реальный износ (не по регламенту, кап ремонта, а по состоянию) - никто не может. Нет ни оборудования, ни навыков.

Проблема не в этом, проблема в том что кап.ремонт пустили на поток и за счёт собственником, а это значит, что всем плевать какое там качество было и главное переделать на что-то другое (возможно даже не лучше чем было), что бы освоить собранные деньги... Ведь раньше всё же справлялись с кап.ремонтами, когда они были не столь массовыми, но всё же обширными, но там зачастую их делали всё же с оценкой необходимости тех или иных работ и деньги приходилось считать (сейчас денег в фонде кап.ремонта девать не куда, вероятно всего хуже всего будет тем у кого кап.ремонт назначен на окончание 30 летней программы кап.ремонта, когда деньги в фонде будут заканчиваться, если не будут приняты новые поборы).