iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

27.08.2009 в 18:52:19

masters написал : 2дня-только сборка в шкафчике... это если без "наворотов".

А можно спрошу что значит без наворотов? Конфигурация на фотке -это без наворотов? Чего не хватает? Предлагаю спор проколлекторы не начинать. Правда я бы обратный клапан сейчас добавил бы. Добавлю чуть позже, возожность есть. Упреждаю: фильтры и трубы чуть позже закреплены к стенам. Что надо было делать 2 дня? Мне правда не понятно.

0
Вложение
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

27.08.2009 в 19:06:21

2iv1 да все нормально. зы. 2 дня даже много. а где

iv1 написал : 50 паек за день

?

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

27.08.2009 в 19:12:21

Так это только шкаф. 7 точек. ушло порядка 15 уголков, штук 8 тройников.... Вот и считайте. И не 2 дня, а 1,5 . И не шкаф, а вся разводка. Сейчас бы за день сделал. Вот я и спрашиваю: что в моем случае надо было делать неделю? Я без подколок спрашиваю, потому как опыта 0 и малость опасаюсь, но потенциальных проблем найти не могу.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

27.08.2009 в 19:15:44

iv1 написал : Конфигурация на фотке -это без наворотов?

вобщето очень скромно. даже очень. вот что значит человек сам делал(с помощью универсала из молдавии).... другое дело когда зовут за нормальные деньги водороводчега. тут уж фантазия не знает границ. и коллекторы... и клапаны....и счетчики.. и термосмесители... и бойлеры -проточники.. и вставки... и надставки... чего только не придумают. особенно когда мастер имел неосторожность назвать стоимость работы "за все", не уточнив детали..:)

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

27.08.2009 в 19:24:16

2iv1 кстати а что у вас с стояком канализации? как то он не совсем прямой формы. или мне показалось?

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

27.08.2009 в 19:27:34

masters написал : тут уж фантазия не знает границ

"Золотые слова, Юрий Венедиктович!" (с) Зачем это все?

masters написал : вобщето очень скромно. даже очень.

Что мн еещё нужно что бы нормально пользоваться водой?

masters написал : кстати а что у вас с стояком канализации? как то он не совсем прямой формы

Это не стояк кривой, а редукторы повернуты в сторону, что бы крепеж сделать. Пардон, не уловил что про канализацию вопрос. Да , малость развернули на время работ. И не соосен по жизни. Отсюда 2 угла по 45 гр

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

27.08.2009 в 19:40:06

iv1 написал : Что мн еещё нужно что бы нормально пользоваться водой?

да ничего. даже манометры на хонивелах и те без пользы. можно выкинуть. все равно их не видно.:) если серьезно мне кажется немного неудобно на случай почистить косой фильтр например. на это, кстати сказать, время и уходит, чтоб расположить все как надо. а сама пайка и сборка =минутное дело

iv1 написал : про канализацию вопрос.

так он прямой или с углами(в чистовом варианте)?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

27.08.2009 в 19:41:11

iv1 написал : не соосен по жизни. Отсюда 2 угла по 45 гр

а.. понял: у вас верхний этаж

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

27.08.2009 в 19:45:40

masters написал : даже манометры на хонивелах и те без пользы.

Согласен. Не устоял, когда предлагали.

masters написал : неудобно на случай почистить косой фильтр например.

Да? Ну может. Вроде навиду и доступен. И ничем не загораживается

masters написал : ак он прямой или с углами(в чистовом варианте)?

С углами

masters написал : а.. понял: у вас верхний этаж

"Иманна"

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.08.2009 в 21:19:49

masters написал : у себя в квартире, как я понял из Ваших постов, сделали водопровод медной трубой

Ага, и краны с фитингами не Валтек:) Хотя, против Валтека ничего не имею, продаётся он тысячами штук, жалоб не слышал, наверно всё не так и плохо, но начитавшись ужастиков на форуме, себе ставить боюсь:)

0
Do Home Yourself
Do Home Yourself
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

27.08.2009 в 21:46:27

месяц простоял на даче краник http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=5802

на корпусе снаружи канавка, а внутри резьба толщина металла, на глаз - 0,5мм

0