Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.06.2012 в 09:06:30

vinsit написал : проверка статического и динамического давления в системе охлаждения

Что-то меня это заинтриговало, а что эти параметры сервисмэну скажут ?:eek:

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

kvost
kvost
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

11.06.2012 в 21:11:07

КАТРАН написал : даже после полной разборки и обработки гексидином вонь остается-воняет

Значит где-то дерьмо осталось. Если хорошо отмыто, то пролив пульверизатором раствора хлоргексидина (10 рублей в аптеке за ёмкость 100мл - надо штуки три минимум) вопрос с вонью решает хорошо и надолго.

КАТРАН написал : часто проще заменить дренаж,но уже проложить с нужным уклоном,чтобы все сливалось без застоя.

+1

0

in my humble opinion

vinsit
vinsit
Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

13.06.2012 в 23:13:28

Пользуйтесь нормальным обслуживанием от профи, и не парьтесь.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

13.06.2012 в 23:22:02

vinsit написал : Пользуйтесь нормальным обслуживанием от профи, и не парьтесь.

Т.е. такой намек, типа заправим по

vinsit написал : проверка статического и динамического давления в системе охлаждения

Могу про это добавить только одно: "один олень с манометром и баллоном в состоянии похоронить огромное количество техники ..." (с)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

FIX-1980
FIX-1980
Новичок

Регистрация: 21.12.2011

Рязань

Сообщений: 26

14.06.2012 в 10:08:13

Уважаемые гуру,вопрос не в тему. По каким причинам следует образование наледи на газовой магистрали сплита 3,5кв. в офисе ,фрион R22,давление 4,5.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.06.2012 в 10:50:15

FIX-1980, пользователь, сервисник ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

vinsit
vinsit
Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

14.06.2012 в 13:57:37

Перезаправлен.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.06.2012 в 13:58:50

vinsit по давлению такое суждение вывел ? ;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

vinsit
vinsit
Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

14.06.2012 в 14:10:45

По обмерзанию газовой магистрали. Не помню, чтобы мы с тобой водку пили и на ты переходили.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.06.2012 в 14:11:52

vinsit могу ещё с десяток причин назвать при которой обмерзать труба будет, и что с того ?

И в ряде случаев техника будет работать правильно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

FIX-1980
FIX-1980
Новичок

Регистрация: 21.12.2011

Рязань

Сообщений: 26

14.06.2012 в 15:20:41

я,монтажник. Тут наконец увидел В.Б. пользователи присобачели кусок картона к нему,(что-бы в спину не дуло),вот он думаю часть холодного потока опять через себя прогоняет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу