Но при таком подключении ,в моем случае(4-5), возникает подьем с нижней секции первой батареи в верхнюю секцию второй. Это нормально? Работать будет?
15.01.2006 в 17:32:26
Но при таком подключении ,в моем случае(4-5), возникает подьем с нижней секции первой батареи в верхнюю секцию второй. Это нормально? Работать будет?
15.01.2006 в 17:37:48
После моего переподключения на стояке в спальне будет подключено 6 батарей, в зале -9. Это же лучше чем было(5 против 10)? Это воообще ошибка строителей или как? Ведь сопротивление у стояков разное.
15.01.2006 в 17:42:19
2ВТБ!
Вы предлагаете соединить точки 3-5 вместо 4-5 рис Б?
15.01.2006 в 20:37:32
gapa
Нет, на рисунке Б всё нормально, так вполне можно; но не забудьте про краны Майевского на радиаторах. Нижнее подключение - бесспорная ошибка проектировщиков, оно годится лишь для конвекторов в виде трубы с оребрением.
Следование моим советам вредит кошельку
22.01.2006 в 21:34:09
Спасибо. Разобрался. На будущее может пригодиться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу