Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.01.2006 в 17:32:26

Но при таком подключении ,в моем случае(4-5), возникает подьем с нижней секции первой батареи в верхнюю секцию второй. Это нормально? Работать будет?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.01.2006 в 17:37:48

После моего переподключения на стояке в спальне будет подключено 6 батарей, в зале -9. Это же лучше чем было(5 против 10)? Это воообще ошибка строителей или как? Ведь сопротивление у стояков разное.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.01.2006 в 17:42:19

2ВТБ!
Вы предлагаете соединить точки 3-5 вместо 4-5 рис Б?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25768

15.01.2006 в 20:37:32

gapa

Нет, на рисунке Б всё нормально, так вполне можно; но не забудьте про краны Майевского на радиаторах. Нижнее подключение - бесспорная ошибка проектировщиков, оно годится лишь для конвекторов в виде трубы с оребрением.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.01.2006 в 21:34:09

Спасибо. Разобрался. На будущее может пригодиться.