Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111426

17.07.2007 в 14:01:05

2Dmitr УЗО 10А 30ма => 25или32А 30ма УЗО 16А 30ма => 40А 30ма

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.07.2007 в 14:04:33

Dmitr написал : Прошу, номиналы УЗО посмотрите, пожалуйста, прав ли я ?

Не прав - Все УЗО поставьте 40А 30мА. Вместо надписи "Духовой шкаф" напишите "Фартук кухни", а в розеточной группе к слову "кухня" добавьте "ПС" ( правая сторона ).

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

17.07.2007 в 14:18:48

Dmitr написал : прав ли я ?

Зачем четырёхполюсное УЗО на входе, если у Вас одна фаза? Зачем селективное УЗО в квартирном щитке вообще, если Вы все группы прикрыли диф.защитой меньшего номинала? Зачем 4 УЗО/диф.автомата? Вполне бы хватило 2-3 УЗО: 40А/30мА на группы комнат, второе такое же на "влажные" группы, опционально 16-25А/10мА на сан.узлы.

Если вся проводка будет новая качественным кабелем, то можно обойтись одним УЗО 40А/30мА на квартиру. А в щитке оставьте резерв на случай, если УЗО сработает трижды за пятилетку и Вам захотся прикупить ещё парочку. ;)

0
Аватар пользователя

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений:

17.07.2007 в 14:31:47

И вот что получается... Огромное спасибо всем участникам за консультацию, вот бы я один нагородил...

0
Вложение
Аватар пользователя

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений:

17.07.2007 в 14:41:21

to ВТБ!: Ваше сообщение поздно прочитал. Видимо, разумнее такой вариант ? Дело в том, что меняю только розеточный провод, освещение остается там, где и было - в плитах верхних перекрытий, старым медным-1.5 кв. проводом. Кажется, УЗО на свет здесь нелишнее ? Да и розетки делаю ПУНПом, поругивали его здесь, можно ли его назвать "качественным кабелем" ?

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

17.07.2007 в 15:06:43

Dmitr написал : ПУНП

Никак не кабель - провод. А качество... Изоляция из вторичного ПВХ, испытательное напряжение тоже поди не 3кВ.

Мне кажется, что даже единственное УЗО в сочетании с двухполюсными (или 1P+N) автоматами после него обеспечит приемлимый уровень комфорта даже при проводке сомнительного качества. Алгоритм поиска группы с утечкой простой и интуитивно понятный.

Или максимум два УЗО: освещение комнат и две "сухие" розеточные группы; освещение сан.узлов и пр., "фартук", СМ.

На проводке экономите, а на наполнении щитка деньгами сорите...

0
Аватар пользователя

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений:

17.07.2007 в 15:22:52

ВТБ! написал : На проводке экономите, а на наполнении щитка деньгами сорите...

:)
Вот новый вариант. Нормально ли - свет и розетки на одно УЗО ? Правда, разные автоматы...

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

17.07.2007 в 15:36:38

Dmitr написал : Нормально ли - свет и розетки на одно УЗО ? Правда, разные автоматы...

Нормально, главное - разные групповые линии и их защита "с перезакладом" (не более 10А на освещение 1.5кв.мм, не более 16А на розетки 2.5кв.мм).

Автоматы рекомендуются с характеристикой В, но допустима и более доступная С. 1P+N - это "Домовой"?

0
Аватар пользователя

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений:

17.07.2007 в 15:44:33

ВТБ! написал : 1P+N - это "Домовой"?

Кажется, Вы имеете в виду марку аппарата ? К сожалению, таких почти не знаю. Знаю, что Legrand заслуживает всяческого доверия... и что-то подобное у него в электромонтажевском прайсе видал, кажется.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.07.2007 в 15:48:59

ВТБ! написал : Нормально, главное - разные групповые линии и их защита "с перезакладом" (не более 10А на освещение 1.5кв.мм, не более 16А на розетки 2.5кв.мм).

Я тоже так всегда считал (и дома так сделал), но оказалось - это неправильно. Насколько я понял, правильная методика, рекомендуемая специалистами, такая: количество розеток умножаем на максимально допустимый ток и получаем автомат, которого будет достаточно для защиты. Вот пример расчета.

Valeryko написал : а если их 4 - 16х4=64 Ампера - 50 Ампер автомат - это еще "маловато будет" - 63 надо...

Так, что можно ещё сэкономить.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

17.07.2007 в 15:58:50

Dmitr написал : Legrand заслуживает всяческого доверия... и что-то подобное у него в электромонтажевском прайсе видал, кажется

"Узкие"? К ним гребёнки нестандартные нужны. :( Но габариты прельщают...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.07.2007 в 16:26:10

Smily написал : правильная методика, рекомендуемая специалистами, такая: количество розеток умножаем на максимально допустимый ток и получаем автомат, которого будет достаточно для защиты.

Это уже слишком даже для меня ... :D

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.07.2007 в 16:30:09

Smily написал : правильная методика

А на мою квартиру получается 10х16=160А - и это только половина хаты!!!

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.07.2007 в 16:48:10

sergey_sav написал : А на мою квартиру получается 10х16=160А - и это только половина хаты!!!

Будем считать, что тебе не повезло ... :D

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

17.07.2007 в 16:50:47

Что-то токи большие - может напряжение поднять? И с вентиляцией что-то делать надо, чтобы никого не засосало... ;)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу