17.04.2010 в 15:42:46
Блок питания пашет, как часы. Не могу найти сетку на вводе, а то кажеться, что он забился, т.к. напор горячей воды мал. Подскажите! А лучше фотку киньте, где искать этот девайс.
18.04.2010 в 11:18:01
А если правую ручку("Вода") покрутить против часовой стрелки, т.е. ближе к "максимуму", изменяется что-то? В смысле, проток улучшается? Сетка находится внутри трубки холодной воды, и забить её, особенно при наличии фильтра тонкой очистки, довольно непростое занятие. Если фильтр по какой-то причине до сих пор не постален, очень советую это сделать. Тогда отпадет необходимость в чистке самой сеточки на входе в колонку, да и колонка прослужит дольше. Если позволят финансы - добавьте еще и магнитный фильтр, не пожалеете.
18.04.2010 в 22:21:52
Если ручку "Вода" крутить влево давление увеличиваеться. Фильтра перед колонкой нет, по этому и хочеться почистить сетку в колонке, но не могу найти. Возник еще вопрос, для чего нужны жиклеры вокруг трубки подачи холодной воды в количестве 2 штук.
31.07.2010 в 20:59:54
подскажите как проверить эл.клапан.искра есть,микропереключатель срабатывает,а газ не открывается.батар.новые. не пойму в чем причина
01.08.2010 в 08:25:08
1.Проверить ПО ТОКУ! батарейки, хоть они и новые. Должны показывать не менее 2 А. 2.Эл.клапан при срабатывании микропереключателя и при открытой передней панели щелкает достаточно громко, и это свидетельствует о его срабатывании. А проверяется обычно, как любая катушка, или тестером, или подачей на его контакты напряжения от 3,5 до 6 Вольт. 3.При явном выходе из строя клапана: снять его, потом убрать со штока резиновый наконечник, установить на место, и до успешного окончания поиска нового клапана купаться. Газовый кран перед колонкой при этом лучше открывать в момент включения. и потом сразу закрывать. Но лучше сразу купить новый и заменить.
02.08.2010 в 17:23:02
Вопрос по колонке OASIS 20
К выходу колонки подключены кран в ванной комнате и кран на кухне, давление и напор отличные (первый этаж 5-ти этажки) в обоих кранах. При включении в крана ванной колонка зажигается с первого раза, а вот из кухни колонка разжигается через раз, хотя вода хлещет вовсю !!
посмотрел колонку снизу при включении воды в кухне- микрик недоконца открывается. Рычажок можно пальцем подтолкнуть и всё начинает работать.
От чего это может быть, ведь в описании пишут что колонка работает при оч. малом давлении воды (0.03 МПа).
Подскажите может кто пояснит в чём дело ????
PS Трубы поменяны вместе с установкой колонки 2 недели назад.
02.08.2010 в 18:06:54
2timma77 Попробуйте на колонке покрутить ручку регулировки протока воды.
04.08.2010 в 23:28:09
Подскажите пожалуйста, на Оазисе заменил батарейки, но при включении воды огонь загорается и сразу тухнет, и дальше пъезо начинает щёлкать, но не загорается. В чём причина и что можно сделать?
05.08.2010 в 23:29:27
У меня установлен Оазис ISD 24-A1. Покупал вроде в 2006 году. Брал из-за того, что компактная и недорого стоила. За это время прогорел радиатор. К счастью удалось поменять по гарантии. Сейчас он опять пытается прогореть. (Живу в коммуналке, 9 пользователей)
В колонке имеется два электрода на розжиг, но искра шла только с одного. (Уменьшение зазора не к появлению искры не приводит).
На данный момент начил барахлить розжиг. Нет искры. Вчера почистил электроды, при этом пришлось перезаделать электроды на кабели, т.к. оболочка высохла, и треснула. Отрегулировал зазор искра появилась. После установки передней крышки искра пропала. Пришлось снова снимать и перезаделывать электрод. При этом батарейки новые и выдают более 3 Вольт и более 2 А. Помучившись удалось добиться стабильной работы колонки. А сегодня опять искра пропала. Может кто подскажет, что делать? Расскажите по подробнее про микрик, как его проверять, чистить Заранее всем спасибо.
06.08.2010 в 00:05:32
Поскажите пожалуста как снять ручки регуляторов на передней панели.Нужна замена микрика,а передную панель не могу снять.
06.08.2010 в 00:16:18
Они очень легко снимаются Тянешь на себя и ручка снимается. По крайней мере у меня было так. А с чего ты взял, что надо менять микрик, если еще панель не снял? Может достаточно будет отрегулировать зазор между электродом и горелкой
06.08.2010 в 19:00:31
Mikl приходил спец из сервиса и определил,что розжига нет из-за него,а снять ручки не смог.Попросил,что бы сами сняли,а то вдруг сломает.Кстати на счётмикрика:если умеете работать паяльником,то поставте наш(у меня простоял четыре года на Neckar и думаю ещё столько же простоял,если бы теплообменник не потёк и нам посоветовали купить новую колонку и не мучаться).Только придётся внутри пластину немного прослабить примерно на четверть,но это того стоит:вы получите выгоду по сроку службы детали и плюс стоимость(отечественный как минимум в 10 раз дешевле).Родной микрик стоит 250 рублей.
11.08.2010 в 07:37:35
Вчера проверял работу микрика, он все нормально работает. При открытие крана планка отходит и микрик замыкает цепь. Только искра то есть, то нету. Даже пробовали мимо микрика замыкать цепь, не помогло. Так и не понял, где разрыв цепи происходит. Скорее всего придется менять весь электронный блок. Но в инете полазил так и не нашел сколько он стоит. Зато, как Оазисы нахваливают торгующие ими магазины. Чего еще плохо, что при незначительном уменьшение гор.воды. гаснет газ. И получается, что теплообменник сильно жарится. Кто-нибудь знает можно ли это отрегулировать?
По поводу розжига будем спичкой розжигать, вырежу окно в передней панели.) alex74lit, а как спец из сервиса без снятия передней панели, определил, что дело в микрике, снизу, что ли подлазил?
11.08.2010 в 14:07:23
1.На теплообменнике закреплен датчик тперегрева-"таблетка" с двумя контактами.Контакты премкнуть ВРЕМЕННО .Для проверки. 2.Выше ,на каркасе.установлен датчик тяги-два провода спаяны легким припоем .При перегреве должны распаятся и откллючить колонку. Все это называется система безопасности.Необходимо проверить.Для проверки разединить разем на этих проводах и замерить сопротивление-должен быть"0".Возможно окисление контактов в датчике перегрева-заменить.Возможно датчик тяги накрылся .... ржавчиной.
23.08.2010 в 12:49:55
Купил Oasis 24W, В режиме "Лето",регулятор газа и воды на максимале - гаснет сама когда минут через 5, когда через 30. В режиме "Зима" при любых сочетаниях регуляторов гаснет секунд через 30-40. В чем может быть дело? Подвод воды на гиких шлангах, могут они быть причиной (проходное сечение-то у них маленькое)? И если да, то чем заменить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.