иногда (редко) такая вибрация в колонке возникает даже если она не включена и вода в квартире нигде не открыта
А как с этим?
10-40-99@mail.ru
Славик64, Вроде в ванной реже жужжит... Но сразу не скажу. Уже поздно - соседей жалко.
Бывает очень редко. Началось недели 2 как. Было пару раз.
В личку скинуть свой тел.? Позвоните, гляну.
10-40-99@mail.ru
Славик64, Буду благодарен!!!
Спасибо! Когда удобнее звонить?
Скинул.
10-40-99@mail.ru
Завтра после 10.
10-40-99@mail.ru
Славик64, Походу я действительно, не специально, чего то не договорил по поводу напора... Вы сказали что все симптомы все-таки слабого напора. Сегодня разбирал по-работе другую ситуацию с напором, и проведя аналогию со своей проблемой я, кажется, понял в чем проблема (отсоединение трубки отводящей горячую воду не помогло). У меня мастера, что меняли трубы в квартире, из самых лучших эстетических побуждений разумеется, подключили и колонку и бойлер через приборные краны (из стены выходит красивая никелированная штучка), а внутреннее сечение запорного механизма всего порядка 5-6 мм в диаметре, и такие краны поставлены и на подачу и на обратку.
Судя по-всему здесь напор и потерялся, но учитывая то, что после замены труб он все же стал сильнее чем был, - колонка заработала. Огромное спасибо за помощь и профессиональные советы.
Славик64, В конце концов "хороший стук наружу вылез" - оказалось, что вибрацию создавал кран в ванной... Спасибо за подсказки. Очень помогло. (по поводу вибраций в колонке Оазис...)
Ребят, а если на питание литивые Акб в паралель поставить то максимальных 4,2в не много ей будет? Или все-же понижайку лучше тогда поставить? Какой у нее макс ток при розжиге (т.е.на какой макс ток понижайку брать)?
Avukatum,
Всем доброго дня! Возникла проблемка после полутора лет эксплуатации колонки Оазис. Газ стал выключаться с небольшим опазданием после закрытия воды, секунд этак на 5-7... Вроде и немного, но сдаётся мне, что это лиха беда начало, т.к. до этого выключался моментально... В чём может быть проблема? С устройством газовых колоноу приблизительно знаком, прошлую Россиянку ремонтировал сам, пока запчасти ещё можно было найти!
Ну фсё Vladimir 9, это, говорят!, закисший шток!
Фото в студию! Я никогда не видел. На данной колонке!
10-40-99@mail.ru
Фото чего? Колонки на стене? Я ещё ничего не разбирал... Тоже грешу на шток и на задубевшую мембрану, поменяю всё в куче...
Фото чего?
Фото якобы закисшего штока.
10-40-99@mail.ru
Славик64, Зачем фото. Можно просто руками подвигать шток - "Туда-сюда-обратно, тебе и мне приятно". Если двигается очень туго, то закис. Надо почистить и смазать.
Добрый день
Столкнулся с проблемой колонка Оазис
1.5 возраст
Не гаснет табло при выключении
Пока не вытащишь батарейки горит.
При включенном табло не включается.
Включаю воду, потом вставляю батарейки,
Колонка включается
Разбираю и прошу советов, на что смотреть в первую очередь.
Батарейки новые.
Николай спб, ждемс Доширак, не будем его лишать возможности потанцевать
ПС А так могу полечить не разбирая колонку.
10-40-99@mail.ru
Славик64, С вашим ремонтом все ясно - устраняете не причину, а следствие. Клиенты будут вызывать вас снова и снова и платить деньги. А первопричина не размыкания контактов микровыключателя - неполное втягивание штока водяного узла после выключения горячей воды или если протечка сальника, попадание воды внутрь микровыключателя. Про течь ТС ничего не говорил. В данной ситуации может быть не отключение пламени основной горелки в течении нескольких секунд или десятков секунд, пока не сработает термозащита по горячей воде. Если шток не убирается на пару мм, то пламя становится слабым и отключение происходит по датчику ионизации, он не видит такое пламя.
Доширак, и не единого слова ТСу!
Поройтесь, поройтесь в тырнете: окейгугл/Алиса...
Осторожно, вдруг он мой очередной клон!
10-40-99@mail.ru
Славик64, Вы уже приготовили Николаю лечение в виде спички, которую надо закрепить на качельке микрика с помощью скотча, чтобы контакты наконец разомкнулись?
Доширак, нет ешо, ждёмс вас! Но што то молчите! Я/Гугель не отвечают? Ишыте, ишыте!
10-40-99@mail.ru
Доширак, сейчас во время ужина уделил внимание вашему видео. (надеюсь изжоги не будет)
Бедный парнишка, видать он сам верит в то, что говорит.
Если честно, я так и не понял как лечить он предлагает, ну не считая вызвать мастера?
Если, говорит, моностат работает не правильно или не корректно... А как это выражается не сказал.
Два варианта:
Застрял(в положении откр. вода) или не пошевелился(положение закр. вода).
Не пошевелился(чего не может быть) на не выключение колонки не может повлиять.
Застрял, да может повлиять, но ... Не застрянет рас, а если допустить застрять, то ... не застрянет.
Этот моностат можно выкинуть(на совковых колонках их близко не было и колонка будет работать(чуть по другому, но речь не об этом)) и поломка эта(не выключение) может появится точно так же.
Так что брешет твой парниша, а из за таких ниндз и я ещё отхватываю.
10-40-99@mail.ru
Подскажите, пожалуйста, купили колонку Оазис белую на 20 кВт, монтажник поставил, но посоветовал докупить какой-то диэлектрик – зачем и куда его ставить? Просто колонка и так работает себе спокойно, всё греет, не барахлит.
Диэлектрик обязательно нужен, когда прибор(плита или двухконтурный котел) воткнут в розетку 220 вольт. Иначе бывает вот так(и то не всегда)
На такой колонке не 100% это надо, но не помешает, я видел случаи, как перегорали шланги и на колонках.
Дело не дорогое, можно поставить. Ставится между колонкой и газ.краником на подводке. А если шланг сам диэлектрик, то ничего ставить не надо.
10-40-99@mail.ru
Всем привет!
Ушел новый год встречать к подруге, котел Oasis BM-18 отключил на пару суток. Когда вернулся и включил, отказалось работать ГВС Котел эксплуатируется всего 3 месяца, трубы и радиаторы новые.
При включении горячей воды (открывании крана) на котле не загорается лейка (индикатор ГВС) и не запускается режим подогрева горячей воды. Температуры выходящей воды и контура отопления измеряются правильно, температурные датчики вроде бы исправны. Давление холодной воды превосходное.
Отопление работает в норме. Если активен режим отопления (горелки горят), и в этот момент открывается кран с горячей водой, то котел должен переключиться в режим ГВС. Но переключения не происходит, то есть котел на проток воды не реагирует.
Почитал форум, предполагаю, что проблема в датчик протока ГВС. Откручивать и снимать датчик, смотреть крыльчатку пока неохота, логичнее сначала проверить. А проверить нечем — такого же исправного нет, чтобы временно вставить в разъем и закрутить, а вольтметром ткнуть желтый провод не показательно, говорят, что у него на выходе должны быть прямоугольные импульсы.
Как проверить датчик? Что посоветуете? Или виноват может быть не только датчик протока? Куда смотреть?